Определение снеговых нагрузок для тента
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
||
Просмотров: 7631
|
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Нормы учитывают таяние снега понижающим коэффициентом, если тент не утепленный а здание отапливаемое, уклон поверхности, перенос через конек и так далее
Материал кровли большого значения не имеет. Если первый снег был с дождем - на поверхности возникает наледь, далее остальные слои могут прессоваться на нее.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
если у вас кровля гарантированно прогибается так, что создает угол больше предельного для накопления снега и при этом форма прогиба предполагает скольжение вовне - то наверно можете учесть все это.
если сооружение временное то тоже можете понизить расчетную нагрузку
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
по ДБН
----- добавлено через ~4 мин. ----- за серию спасибо отдельное |
|||
|
||||
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298
|
Ну если ДБН, то только то, что я писал выше, больше никак не снизишь. Вообще таки конструкции не проходят экспертизу, как правило. Можно под свою ответственность запроектировать по старым нормам, когда еще снег был 70кг/м2.
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
тогда получается выход из ситуации такой:
1. сооружения проектируются, как правило, сборно-разборными. То есть собственник может таскать его по своему участку как заблагорассудится: поставить его отдельно в чистом поле, примкнуть к существующему зданию или потом поставить что-то более высокое рядом с ним. Может вообще его продать и здание соберут в другом регионе. 2. исходя из этого, уменьшать снеговую нагрузку не очень бы хотелось, так как наличие рядом стоящих сооружений может изменить картину распределения снега по кровле и, возможно, она будет отличаться от предполагаемой в расчете. 3. так же может произойти такая ситуация, что в течении одного двух дней в безветренную погоду будет идти снег, причем температура так же будет стабильной (т. е. хорошая зимняя погода, которая всем нравится). ветра нет - значит тент колебаться не будет, тент натянут - значит от нагрузки прогибаться он тоже не будет. 4. в этом случае сход снега возможен по типу лавины что-ли. Учитывая все вышеизложенное - нафиг бы не надо было бы так заморачиваться вокруг этого склада. так что-ли? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336
|
Снеговая нагрузка на тент не уменьшается в запас, хотя, в некоторой литературе можно найти информацию о снижении снеговой нагрузки за счёт колебаний (флаттера) ткани.
Даже на хорошо натянутом тенте возникают провисы в следствии снеговой нагрузки. При малых уклонах кровли следует это учитывать, так как образуются застойные зоны (лужи), в которых скапливается вода. Тент в процессе эксплуатации следует периодически обтягивать. Лавинообразный сход снега возможен только при больших углах кровли. В снегопад возможно намерзание снега на ПВХ-ткань, особенно, если она китайского или корейского производства. Так что, лавин можно вовсе не ждать. |
|||
|
||||
обыватель Регистрация: 20.04.2010
провинция
Сообщений: 102
|
Цитата:
"Рекомендации по определению снеговой нагрузки для некоторых типов зданий" ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко Москва 1983 г. http://dwg.ru/dnl/11414
__________________
«Знание бывает двух видов. Мы либо знаем предмет сами, либо знаем, где можно найти о нем сведения.» Последний раз редактировалось ёйте, 20.06.2014 в 14:33. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Сообщений: 565
|
В связи с новым СП 20...2016 и снеговой нагрузкой для третьего района 150*1,4=210 кг/м2, тема ещё актуальнее!
У нас в Калуге в аэропорту стоит алюминиевая конструкция шириной (точно не помню, примерно 30м) с надувной крышей, немецкого производства, заявлена снеговая нагрузка в 70 кг/м2. И это не склад совсем .... там пассажиры.... Вот как его поставили? В соответствии с какими нормами, как обосновать установку такой конструкции. Реально снега на ней очень мало было, и тот скапливался на раме в районе карниза. Крыши как подушки надуты с них скатывается . Еще есть конструкция, (чертежи выкладывал на форуме в теме про Advance Steel) в коньке 31 градус с покатыми боками, на ней снег вообще не лежит, ПВХ реально скользкая штука. Закладывать 210 кг снега реально понимая что его там вообще не будет .... как то расточительно и не конкурентноспособно. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
На ПВХ снег может намерзать вполне. Если сооружение отапливаемое, то через надувную кровлю огромные теплопотери, так что снег может не успевать накапливаться. Может полная снеговая нагрузка может рассматриваться для данного сооружения как аварийная? Кроме того. если сооружение надувное, то и срок эксплуатации тоже не большой, что позволяет уменьшить снеговую нагрузку (в ДБН и Еврокод подобное есть).
Это СП подходит для расчета надувных сооружений? Для расчета надувных сооружений раньше действовала СН 497-77 (сейчас судьбу ее не знаю). Нагрузки на воздухоопорные сооружения в соответствии с ней принимались в пределах дневного максимума (там есть табличка). |
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
Буржуи подобные сооружения проектируют по BS EN 13782-2015. У нас норм на проектирование подобного нет. Есть у буржуев ПВХ ткани с покрытием Tedlar, к котором почти ничего не пристает, снег скатывается. Подобную ткань использует фирма Sprung например. Отличается по цене от обычной ПВХ ткани очень и очень существенно. Возможно, на этом объекте применена подобна ткань, что позволило принять незначительную снеговую нагрузку.
Последний раз редактировалось oleg_ua, 08.08.2017 в 16:18. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Сообщений: 565
|
Помница когда-то давно, когда только заговорили про СП, говорили что расчеты можно делать по Еврокоду и типа даже экспертиза должна такие вещи проглатывать, нет информации по этому поводу?
Коли у нас нет подобных нормативов, может можно по EN? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу ISO 4355:2013 «Основы проектирования конструкций. Определение снеговых нагрузок на крышу» | Kasper11 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 16.01.2014 14:45 |
Определение расчетных ветровых нагрузок на ствол металлической дымовой трубы | kopekopa | Металлические конструкции | 49 | 16.01.2014 09:51 |
сбор снеговых нагрузок | ильдус | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 22.04.2010 10:58 |
Определение нагрузок | Леший | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 12.10.2005 22:22 |
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. | NIVa | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.08.2005 21:42 |