| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли так загибать рабочую арматуру колонны?

Можно ли так загибать рабочую арматуру колонны?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.03.2016, 11:39
Можно ли так загибать рабочую арматуру колонны?
finn
 
конструктор
 
Москва
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 49

Здравствуйте уважаемые форумчане. Допустимо ли так загибать рабочую арматуру колонны при соединении с выпусками как на фото?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20160226_154228.jpg
Просмотров: 1945
Размер:	250.5 Кб
ID:	166550  

Просмотров: 20590
 
Непрочитано 07.03.2016, 10:37
#21
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 234


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
В нормах прямого указания нет, но в рекомендациях есть (см. вложение)
С армированием входящего угла все понятно. Но у нас, несмотря на то, что формально имеет место такой угол, немного не тот случай - слишком мал участок, образующий этот угол. Кроме того самое главное - зачем огород городить, если есть нормальное типовое решение?
Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
СП требует установку поперечной арматуры в зоне стыка внахлестку площадью не менее половины N/Rs (Rs расч. сопр. растянутой продольной арматуры).
По сути это и есть учащенный шаг хомутов. Еще по конструктивным требованиям тоже необходимо делать учащенный шаг (не более 10d).
Немного не по теме. Вопрос был о поперечном армировании входящего узла в представленном топикстартером узле.
Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Я в проектах стараюсь делать отгибы выпусков в теле плиты перекрытия. Это и строителям проще и нет опасности выкалывания бетона.
С одной стороны разумно. С другой стороны стык организуется в зоне максимального момента.
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2016, 06:44
#22
Veloris


 
Регистрация: 08.07.2013
Сообщений: 22


Все норм. В данном узле нет ничего страшного. Оптимальное решение узла на мой взгляд это смещение выпусков в центр сечения для спокойной установки арматуры колонны с положенным ей защитным слоем. В данном случае это бич всего проектирования на чертеже и выпуски и арматура колонны скорее всего указаны с одним шагом.
Veloris вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2016, 09:17
#23
finn

конструктор
 
Регистрация: 21.06.2006
Москва
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от Veloris Посмотреть сообщение
Все норм. В данном узле нет ничего страшного. Оптимальное решение узла на мой взгляд это смещение выпусков в центр сечения для спокойной установки арматуры колонны с положенным ей защитным слоем. В данном случае это бич всего проектирования на чертеже и выпуски и арматура колонны скорее всего указаны с одним шагом.
Так теперь им выпуски в вышелажащий этаж тогда так же придется гнуть, чтобы они получились со смещением.
finn вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2016, 10:13
#24
Veloris


 
Регистрация: 08.07.2013
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от finn Посмотреть сообщение
Так теперь им выпуски в вышелажащий этаж тогда так же придется гнуть, чтобы они получились со смещением.
Не обязательно, я бы сместил просто выпуски во внутрь каркаса.
Veloris вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2016, 10:41
#25
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от finn Посмотреть сообщение
Допустимо ли так загибать рабочую арматуру колонны при соединении с выпусками как на фото?
Строители просто схалтурили - они перевернули вверх тормашками каркас колонны и воткнули его между уже сделанными ими выпусками из фундаментной плиты. А каркас колонны то наверняка был грамотно запроектирован и вот это сужение стержней должно было происходить в уровне перекрытия.
К тому же эти вредители строители уже засрали залили бетоном почему-то только нижнюю арматуру фундаментной плиты, что само по себе уже недопустимо.
А вы тут сидите и с умным видом обсуждаете эту халтуру.

Кстати, если уж ТАК неохота возиться с выпусками арматуры для колонн из фундаментной плиты, то можно сразу ставить на бетонную подготовку под фундаменты каркасы колонн нижнего этажа - никто не запрещает так поступать. Многие так и делают. Разумеется - работать надо уметь!

Последний раз редактировалось Leonid555, 09.03.2016 в 10:48.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2016, 12:42
#26
finn

конструктор
 
Регистрация: 21.06.2006
Москва
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
залили бетоном почему-то только нижнюю арматуру фундаментной плиты, что само по себе уже недопустимо.
Там просто перепад по плите
finn вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2016, 13:40
#27
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Решение из Руководства к Еврокоду
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 841
Размер:	90.7 Кб
ID:	166615  
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2016, 13:55
1 | #28
MiSchu


 
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439


все у них не по-русски))
MiSchu вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2016, 14:29
#29
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


хз, но в зоне минимального момента по минимальному сечению или не так?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2016, 07:25
#30
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Р расчете не забыть толщину защитного слоя увеличить надо и все
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2016, 07:52
#31
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


мозголом из Самары, и насколько изменится несущая способность колонны если отгибы сделать как в еврокоде, а не как в нашем руководстве по проектированию? Как думаешь какой вариант конструирования предпочтительней?..
В чем отличия и как лучше для работы арматуры на ваш взгляд? Даже скорее не арматуры, а всего сечения колонны в уровне верха перекрытия.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стык1.jpg
Просмотров: 451
Размер:	9.4 Кб
ID:	166634  Нажмите на изображение для увеличения
Название: стык2.jpg
Просмотров: 381
Размер:	7.6 Кб
ID:	166635  

Последний раз редактировалось wvovanw, 10.03.2016 в 08:19.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2016, 08:52
#32
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
озголом из Самары, и насколько изменится несущая способность колонны если отгибы сделать как в еврокоде, а не как в нашем руководстве по проектированию? Как думаешь какой вариант конструирования предпочтительней?..
В чем отличия и как лучше для работы арматуры на ваш взгляд? Даже скорее не арматуры, а всего сечения колонны в уровне верха перекрытия.
В еврокоде : стыт ближе к 0 моменту, значит правильней, но из-за наклонного положения арматуры возникает распор, если его без проблем может воспринять хомут, то еврокодовский вариант по мне лучше.
Но в любом случае в расчете лучше брать защитный слой для внутреннего стержня.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2016, 09:17
#33
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
стыт ближе к 0 моменту, значит правильней
разве стык в обоих вариантах не в одном и том же месте (середина перехлеста)?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2016, 09:41
#34
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
В еврокоде : стыт ближе к 0 моменту, значит правильней, но из-за наклонного положения арматуры возникает распор, если его без проблем может воспринять хомут, то еврокодовский вариант по мне лучше.
ВОТ!
а тут и Тихонов картинки из руководства вставил и всё нич)

Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Но в любом случае в расчете лучше брать защитный слой для внутреннего стержня.
конечно, запас карман не тянет
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2016, 10:04
#35
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
разве стык в обоих вариантах не в одном и том же месте (середина перехлеста)?
C теоретический точки зрения в стыке по еврокоду: стержень из нижней колонны ( выпуск), в самом низу верхней колонны имеет наибольшее плечо а напряжения еще максимальны, выше они падаю за счет передачи усилия на рабочей стержень этой колонны. Если плечо больше, то напряжения меньше, чем в нашем варианте, и длина нахлеста чуть меньше. то есть стык чуть смещается. По факту разница только в этом
При плите 200 мм 32 стержень уже загибать надо до перекрытия, а то он выходит из плиты еще «не дозагнутым»и следующий каркас не поставить рядом.
В еврокодовском варианте переход делаешь на 5 см выше чем заканчиваются выпуски.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2016, 10:56
#36
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


По еврокоду рабочий стык бетонирования в колонне делается на 75 мм выше верхней поверхности перекрытия (или грани балки). В принципе - так оно чище, меньше грязи попадет (стечет) с плиты в этот стык. Вот под этот принципиальный подход они и придумали стык арматуры колонн. У них верхний каркас вставляют в нижний как в воронку, а стержни верхнего каркаса упираются концами в бетон как в упор.
Но! В каждой избушке свои погремушки! Нам буржуины не указ! У нас рабочий стык всегда делают в уровне поверхности плиты перекрытия. На этом стояли и стоять будем! У нас палкой никого не заставишь эти стыки по-другому делать. (Ну, разве что стоять рядом с революционным маузером в руках и пристреливать тех, кто работает по старинке. Да и то - вряд ли поможет!) Ну и мусор из стыков колонн соответственно чтобы вычистили - это кому как бог на душу положет. (Тоже - палкой не заставишь!)
Соответственно наш стык арматуры колонн как раз и придуман для варианта с рабочим швом в уровне верха плиты перекрытия. А в силовом отношении наш стык еще и получше буржуинского будет. Гнутые участки арматуры мы прячем в теле плиты (балки) - и хрен ее (арматуру) там выпрет! Максимальный момент в колонне ясное дело - реально имеется в уровне граней плиты (балки). (В теле плиты или балки этот момент так размазывается, что можно считать - и нет его в колонне там вовсе.) Ну а максимальный момент в колонне мы спокойно воспринимаем арматурой, которая ниже перекрытия стоит с максимальным расчетным плечом (приближена к грани колонны), ну а выше плиты мы имеем аж двойной набор арматурных стержней на нахлесте.
А у буржуинов имеется участок с наклонно расположенной арматурой, вынесенный значительно выше перекрытия в теле колонны. Ну так там и изгибающий момент в колонне меньше, так что особо боятся им нечего.
Короче, в принципе - можно работать и по-нашему, и по-буржуински. Но у нас вас могут просто не понять различные эксперты и инспектора. А оно вам надо?

Особых преимуществ буржуинский способ стыковки каркасов колонн не дает. Он хорош только вместе со всеми другими их подходами к армированию и бетонированию конструкций. Так что либо у них брать все, либо ничего.
К тому же у нас часто армируют колонны отдельными стержнями. А при таком подходе наш способ явно предпочтительнее (повторяю - при наших подходах к организации рабочих швов бетонирования).
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2016, 11:22
#37
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
при наших подходах к организации
При наших подходах к организации работ арматуру будут гнуть нагревом, а для А500С это делать нельзя. А по-буржуйски место нагрева (изгиба) выше максимального момента и местный нагрев не страшен. Как думаете?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2016, 13:13
#38
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
При наших подходах к организации работ арматуру будут гнуть нагревом, а для А500С это делать нельзя. А по-буржуйски место нагрева (изгиба) выше максимального момента и местный нагрев не страшен.
У буржуев просто культура производства выше. Они гнутье выполняют в арматурном цехе на гибочных станках и при этом арматуру не греют. Не греют от слова СОВСЕМ!
А гибочные станки есть и у нас. И не такие уж они и дорогие или сложные. На стройках их нет только потому что ЖАБА ДУШИТ! У нас строитель скорее повесится, чем купит такой станочек и будет на нем спокойно гнуть арматурные стержни.
Кстати в СССР такие станки были. В том числе и на стройках, где работали с монолитом. Довольно спокойно гнули без нагрева арматуру до диаметра 32 мм. (А на немного более мощных станках - и 40 мм гнули.)

Можно или нельзя греть арматуру зависит прежде всего от способа ее изготовления. Та же А500С бывает термоупрочненная, холоднотянутая и горячекатаная (это в сертификатах указывают и маркировку на стержнях ставят). Гоячекатаную греть можно. В том числе и А500С. И ничего с ней не случится. Как ничего не случалось со старой советской арматурой А-III. Как известно, прочность горячекатаной арматуры зависит от химсостава ее стали. Она термообработку не проходит. И даже если вы ее газовой горелкой нагрели, то после того как она остынет ее механические свойства полностью восстанавливаются. Раньше это писали даже в учебниках для техникумов. Ну, сейчас просто учебники уже никто не читает.

То что А500 греть нельзя - это страшилка, чтобы строители дров не наломали. У нас попробуй - только разреши, никто и не подумает разбираться какая именно у него арматура и как ее изготавливали. Так что - береженого бог бережет, (а не береженого - конвой стережет!)

И заметьте - работают буржуи в основном с готовыми каркасами. А у нас - кто во что горазд. Многие лепят каркасы из одиночных стержней. Оно и понятно - рабочая сила то бесправная и дешевая. А за изготовление каркасов платить надо, как и за их доставку на объект.
Кстати в сметы на изготовление монолитных конструкций зачастую закладывают укрупненные расценки на куб железобетона, а формально в такую расценку входит всё - в том числе и сварка арматуры протяженными швами. И ни один сметчик вам оттуда не выудит стоимость вот этой сварки как таковой. Так что заказчику выгодней заставить строителей работать отдельными стержнями, (а не готовыми каркасами) и сваривать арматуру теми же накладками из арматуры. А вот за дополнительную арматуру при ее нахлесте - надо платить по-любому. (Тут надо заметить, что специальная сварка арматуры (ванная или на скобах-подкладках) в укрупненную расценку не входит и расценивается отдельно).

У нас многие ограничения введены просто для дуракоустойчивости. Потому как у нас отечественный рабочий - экспериментатор! (Все же себя считают шибко грамотными! У них же СРЕДНЕЕ образование!) Вот какому-нибудь турку или таджику скажешь, что так делать нельзя, так он и не будет. А у нас обязательно полезет проверять - врет ему инженер или нет. Ну и удостоверится - когда ему уже башку оторвет.

Последний раз редактировалось Leonid555, 10.03.2016 в 13:32.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2016, 14:12
#39
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Гоячекатаную греть можно. В том числе и А500С
Это известно, но вы хоть раз встречали именно горячекатаную? Обычно всегда идет термоупрочненная А500С.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2016, 14:53
#40
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
но вы хоть раз встречали именно горячекатаную? Обычно всегда идет термоупрочненная А500С.
Обычно - да, идет термоупрочненная А500С. Но, вы не поверите! Она бывает и горячекатаная. (И я ее видел!) Вот только ее надо специально заказывать. (И в НОРМАХ она есть. Так что это не фантастика!)

Но дело не в этом. А в том что буржуинам никакой местный нагрев не страшен. Им даже в голову не придет греть и гнуть арматуру по месту, т.е. где-то в середине колонны. Они принесут о поставят каркас с заранее согнутыми в холодном состоянии стержнями.

А у наших строителей мания - воткнуть стержень, замонолитить его, а потом греть и отгибать (трубой! да подлиннее!). А по-другому - не хотят. Это как Плюшкин, который вообще-то был состоятельным человеком, но жил как нищий. Потому как ЖАБА ДУШИЛА!
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли так загибать рабочую арматуру колонны?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитные колонны выполнены с наклоном, как можно исправить? serezha_valeri Железобетонные конструкции 15 04.03.2016 07:55
Можно ли объединить ростверком две колонны Roman19883 Основания и фундаменты 7 21.01.2015 10:08
Можно ли вместо анкеровочных пластин сделать отгибы в ростверк от стержней колонны dextron3 Основания и фундаменты 9 10.11.2009 12:58
Шарнирные выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны. Можно ли? depak Основания и фундаменты 50 06.04.2009 11:47