27.06.2017, 19:26 | #1 | |
Необходимо ли опирать пустотные плиты боковой стороной на самонесущие стены
Регистрация: 07.06.2017
Сообщений: 26
|
||
Просмотров: 13588
|
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
устойчивость стены проверяется расчетом, он достаточно простой.
если хочется притянуть поперечные стены притягивать лучше закладными штырями, а не опирать пустотки по длинной стороне, они на это не рассчитаны и арматуры соответствующей нет.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Думаю не для неё, а для загрузки одной стены и разгрузки перпендикулярной.
Думаю, чтобы пустоту не продавило. Думаю нет. Нужно считать вертикальные деформации загруженной стены и не загруженной и сравнивать с допустимыми. В "нормах" есть такой расчет. А плиты с опиранием на длинную сторону должны иметь хорошую связь между собой. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
ну и сколько будет момент в плоскости перпендикулярной длинной стороне плиты, при шарнирном опирании плиты с трех сторон? в пособии к СНиП явно не кретины писали
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
и почему при шарнирном? здание 6 этажей, кирпич плиту защемит, создаст усилие и в верхней зоне поперек пролета, конструктивной арматуры не хватит (она там наверное из 5 или 6 ВР-1, не хочу копать госты) и плита лопнет по крайней пустоте. Может и не лопнет, но проектировщик обязан давать гарантию надежности решения, иначе зачем он нужен, тут тогда прорабов "Пети с Васей" хватит.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Если не завести плиту- будет шов, если завести плиту и она лопнет - будет шов, а если не лопнет, то не будет. В итоге чем рискуем? А если завел то при любом раскладе на границе нагруженная/не нагруженная стена будет стоят жб плита, которая будет уменьшать разность деформаций, даже если она треснула вдоль. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
в конце 90-х работал я в ленниипроекте, проектировали кирпичные дома 16 этажей (не 6 как здесь) со сборными плитами. Дома не серийные, технология проработана была давно и глубоко и т.д. Ни одну плиту боковой стороной никогда не заводили, даже мысли такой не возникало. МУ заводили если был смысл, но не для притяжки кирпичной кладки, а пля упрощения работы МУ.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
1. а я про притяжку речи(если речь идет об анкеровке плит к стенам) и не виду, 16-ти этажки тоже довелось кирпичные проектировать(думаю мериться кто что проектировал не будем ) 2. Уже не молодой человек(возрастом тоже мериться не стоит), а то была одна ГИПша 5 лет назад любила возрастом мериться, мол дай в ВР объем расхода откачиваемой воды по объему котлована, ты молодой и ничего не знаешь и все такое, да еще в разделе КР понимаешь 3. По теме все дома(а мы во все заводили плиты на 80 мм) 16-ти,9-ти,5-ти этажные проблем с заведенными плитами не было, можно сказать прошли натурные испытания.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 28.06.2017 в 15:28. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Offtop:
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
мереться не будем, но если да кабы, в проекте указано на раствор плиты, значит на раствор, если нет- это проблемы подрядчика...так можно рассуждать, а если анкера не сделают, то стена отвалится, давайте толще стену делать тогда и т.д. и т.п. А другие мероприятия он указывает для смягчения последствий депланаций сечения? я только знаю по мимо этого опирать плиты через этаж на разные стены, но это не всегда возможно по планировке, например ячейка 7,2х12
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 28.06.2017 в 17:36. |
|||
|
||||
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624
|
vedinzhener, он советует сетки ставить.
Как человек очень много занимавшийся обследованиями, я думаю, он знает о чем говорит. Лично я, его рекомендации всегда стараюсь выполнять.
__________________
Неожиданные вопросы требуют неожиданных ответов. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
что-то в этом есть безусловно, но на моей практике пока проблем с таким решением не было
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Жесткое соединение монолитной плиты и стены | AizekAz | Железобетонные конструкции | 131 | 01.02.2022 12:29 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Самонесущие кирпичные стены в сейсмике | Yuzer | Каменные и армокаменные конструкции | 21 | 31.05.2017 23:58 |
Можно ли опирать пустотные плиты на стропильные фермы Молодечно? | Sh0kolaDinka | Металлические конструкции | 7 | 26.06.2013 11:56 |
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? | Kash | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.04.2012 22:29 |