Как рассчитать стенку на сдвиг от бокового давления грунта
ihoo51
 
Москва
Регистрация: 01.06.2007
Сообщений: 51

Имеется приведенная в чертеже конструкция. Сооружение монолитно связано со стенкой. По условию N*0.3>Fгр на сдвиг по подошве стенка не проходит (N-масса всего сооружения, 0,3-коэффициент трения, Fгр-боковое давление грунта), в связи с чем для закрепления конструкции был предложен выступ в грунт по низу плиты. Как рассчитать на сдвиг такую конструкцию?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж.dwg (12.2 Кб, 562 просмотров)

Просмотров: 2143
 
Непрочитано 09.06.2009, 18:04
#2
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Очень просто:
из активного давления (которое стремится сдвинуть стенку и сооружение) вычитаете пассивное давление (действующее на уступ в противоположную сторону от активного). Как считать активное и пассивное давление грунта Вы наверно в курсе. Если нет - любая книжка по механике грунтов Вам поможет.
Далее, то что отстанется после вычитания пассива из актива - сравниваете оставшееся с N*0.3.
Серёга - Bilder вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как рассчитать стенку на сдвиг от бокового давления грунта

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
Как рассчитать одиночную сваю? Колян Основания и фундаменты 1 14.09.2004 10:38