| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Требуется совет, помощь, по расчету колонны, усиленной обоймой

Требуется совет, помощь, по расчету колонны, усиленной обоймой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.07.2012, 13:32
Требуется совет, помощь, по расчету колонны, усиленной обоймой
Совсем нет
 
Регистрация: 25.07.2012
Сообщений: 18

Уважаемые опытные конструкторы. Требуется совет и помощь.
В кратце данные:
Материал стен и перекрытий: монолитный ж/б
Этаж: 3/24
Технического обследования о конструкциях не проводилось, данный вид усилений используем давно, для согласования (свои люди) расчеты не требовались.
Ну тут встал вопрос, у авторов дома, насчет прочности колонн =\
Я не конструктор, и не сильно опытен (22 года) в этом вопросе, но данное усиление, дело моих рук.
Конструирование ЖБК опыт есть, расчет перемычек сделаю без проблем, но вот колонны, увы, не помню, да еще и необычна она.
Опытных ГИПов, ГАПов нет к сожалению =\

Вопрос:
1) При расчете на колонну, принимать центральное сжатие? Или всё так перемычки у нас опираются на 60мм, и на сами швеллера! Что-же брать под основу расчета колонны, ж/б или все таки вся нагрузка у нас пойдет только на вертикальные швеллера?
2) Мое предположение в расчете такое: - беру за основу ж/б колонну сечением 220*400, с оставшимися 6 арматуреннами АIII д20 (опять же предположительно, в стене была сетка 150*150) , делаю расчет, пишу что этого армирования недостаточно, добавляю 2 швеллера 24 как добавочное армирование, и уже тогда делаю проверку на прочность, изгиб.

Может кто поможет советом. Заранее спасибо.

Вложения
Тип файла: pdf Схема усиления.pdf (606.1 Кб, 414 просмотров)
Тип файла: pdf Спецификация.pdf (1.99 Мб, 156 просмотров)
Тип файла: pdf Условное сечение.pdf (22.4 Кб, 224 просмотров)


Последний раз редактировалось Совсем нет, 25.07.2012 в 22:21.
Просмотров: 14602
 
Непрочитано 25.07.2012, 18:40
#41
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Можете показать на плане какие стены монолитные, а какие просто перегородки или фасадные из блоков(кирпича)?
1. Есть подозрение что все межквартирные и наружные(внутренняя часть) стены монолитные ж/б. Если так, то такой проем вполне можно сделать.
2. Если здание находится в сейсмоопасном районе, то еще могут быть сомнения на счет такого проема, если сейсмических воздействий нет, то вполне проходной вариант(см.1).
 
 
Непрочитано 25.07.2012, 20:20
1 | #42
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
тема на Павлинарий смахивает...
Павлинарий был всего о двух этажах... А тут плакать хочется как от безграмотности просящего совета, так и от безответственности советующих. Кто-то здесь верно сказал: подался бы лучше в стоматологи - и то вреда меньше будет
357 вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2012, 21:31
1 | #43
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Совсем нет Посмотреть сообщение
сказал сделать колонну 400 мм, и предоставить расчет нагрузок, тогда он согласует" неужели, автор дома тоже малоопытен в этом вопросе?
судя по тому, что он сначала назвал ширину колонны, как вы называете этот простенок, а потом попросил сбор нагрузок, как вы называете определение продольной силы в этом простенке, да еще потребовал этот сбор нагрузок с вас- вынужден вас огорчиить скорее всего вы правы, но у меня есть чем вас обрадовать- если, что- сядет гип
так как ваша квалификация, должность и опыт не позволяют делать такие вещи. но я не понимаю как вы с такими знаниями собираетесь делать такие расчеты, и какие именно советы хотите получить. термин "нюхать железобетон" мне не знаком- ни чего не могу сказать по этому поводу
efwl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2012, 21:47
#44
Совсем нет


 
Регистрация: 25.07.2012
Сообщений: 18


efwl

вот тут вы уже более меня поняли и мою ситуации, и положение.
до выходных попробую сделать всё таки какой либо расчет, тот который от меня попросили. а проверять уже будет автор дома, и МВК, если им будет достаточно его, то хорошо, нет, так пускай отдают смежникам конструкторам.
могу выложить расчет в будущем, но думаю от этого будет больше троллинга) так как еще все "грамотные конструктора-форумщики" не поняли, и не хотят понимать мое положение) а сарказм он везде смешон)
всем спасибо)
Совсем нет вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2012, 22:05
#45
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Совсем нет Посмотреть сообщение
так как еще все "грамотные конструктора-форумщики" не поняли, и не хотят понимать мое положение) а сарказм он везде смешон)
да какое у вас положение- вы техник- этим все сказано. положение у него. с автора дома, как вы его называете, письменное согласование и все. просто было бы смешно, если бы не было так грустно.
efwl вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2012, 07:11
#46
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573


Надо всё здание смотреть. Может это была диафрагма жесткости, а вы её продырявили. По уму нужно сделать перерасчёт здания с учетом проёмов. С учетом того, что здание монолитное 24 этажное - задача для матёрого расчётчика. Согласен с @$K&t[163RUS].
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 17:48
#47
dumk0

Ведущий инженер-конструктор + обследователь
 
Регистрация: 22.01.2015
Селятино
Сообщений: 76
Отправить сообщение для dumk0 с помощью Skype™


в итоге стоит здание?
проём выполнен?
(5 лет прошло)
dumk0 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 19:10
#48
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


Автора нет на сайте с 2012го... скорее всего не узнаем.
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2017, 16:53
#49
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366


Если проблемы в построенном или эксплуатируемом здании, расчёты по факту после обследования. Даже если это незавершёнка.
Nikst50 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Требуется совет, помощь, по расчету колонны, усиленной обоймой

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Требуется помощь, дабы написать на лиспе программу проверяющую топологию WeMaN LISP 23 26.01.2011 01:26
Отображение надписи на экране монитора. Требуется помощь. ss20_sasha AutoCAD 19 30.07.2010 13:16
требуется помощь kristi Программирование 1 03.03.2005 05:55
Требуется помощь!!! ElenaU Прочее. Архитектура и строительство 5 02.03.2005 15:09