Непрочитано 01.03.2013, 10:52 #1
Прокладка пожарных рукавов от ПГ через сквозные проходы
Route
 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302

Добрый день! Есть такое требование:
Цитата:
Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.
У меня длинный жилой дом, в нем 2 таких сквозных прохода. Пожарные гидранты для наружного пожаротушения расположены с одной продольной стороны. Можно ли через эти сквозные проходы прокладывать пожарные рукава от пожарных гидрантов? Ведь для пожарных они и созданы.
Т.е. могу я 200 м от ПГ до любой части здания мерить с учетом прокладки через сквозные проходы?

Заранее спасибо за ответы.
Просмотров: 8751
 
Непрочитано 11.03.2013, 10:36
#2
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


По дорогам с твердым покрытием можно
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2013, 11:09
#3
Deader

технолог
 
Регистрация: 03.01.2011
Сообщений: 300


Цитата:
Сообщение от Route Посмотреть сообщение
Т.е. могу я 200 м от ПГ до любой части здания мерить с учетом прокладки через сквозные проходы?
200 метров может и не быть.- см. http://fort-i-ko.livejournal.com/5626.html
Deader вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 14:34
#4
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


В статье указан один автонасос, но их может быть несколько расположенных последовательно
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 14:44
#5
Deader

технолог
 
Регистрация: 03.01.2011
Сообщений: 300


Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
В статье указан один автонасос, но их может быть несколько расположенных последовательно
Наверное, может. Правда пока нигде не встречал.
Deader вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 20:15
#6
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


любой учебник по противопожарному водоснабжению
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: перекачка воды автонасосами.gif
Просмотров: 381
Размер:	39.9 Кб
ID:	98752  

Последний раз редактировалось Vlad®, 14.03.2013 в 05:03. Причина: Добавил выдержку из книги
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 08:54
#7
Deader

технолог
 
Регистрация: 03.01.2011
Сообщений: 300


спасибо
Deader вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2014, 10:18
#8
Domovoj


 
Регистрация: 25.05.2009
Сообщений: 243


Цитата:
При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами
Поясните пожалуйста : если у меня здание буквой "Г" 50х95 м, и расстояние от ПГ в 200 метров выполняется до всех точек здания, можно ли не делать сквозной проход?

Последний раз редактировалось Domovoj, 29.05.2014 в 10:36.
Domovoj вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2014, 14:28
#9
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Физически протащить шланг через здание, конечно можно, про согласование такого решения можете сразу забыть, оно не согласовывается.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2014, 12:37
#10
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
про согласование такого решения можете сразу забыть
Где решение по обеспечению возможности протаскивания пожарных рукавов вы закладываете и кем оно не не согласуется?
На одном из объектов у меня единственный вариант - тащить рукава через сквозные входные группы внутрь двора; ни архи, ни зак не пойдут на вариант устройства арок.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2014, 22:19
#11
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Не согласовывается оно местной пожарной службой, вся экономия заложенная в проекте летит к чертям т.к. на согласование экспертизы пожарникам плевать, даже стальные транзитные через здание трубы, которые могут подавать воду на пожар не согласовывают, приходится переделывать, на итог экономия на проектном решении оказывается глубоко минусовой.
А в этом случае вполне логично рассуждение, что при пожаре помещения через которые шланги тащить тоже могут гореть.
Проходили мы уже эту экономию, в десять раз её переплатили, на год сдачу объекта задержали. Хотя проект в ГлавГосЭкспертизе был согласован.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2014, 05:45
#12
Domovoj


 
Регистрация: 25.05.2009
Сообщений: 243


Поясните пожалуйста : если у меня здание буквой "Г" 50х95 м, и расстояние от двух пожарных гидрантов до любой точки здания составляет 150 м и менее, можно ли не делать сквозной проход?
Domovoj вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2014, 11:44
#13
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Если это расстояние измерено по дорогам с твёрдым покрытием, и рукав не будет лежать ближе 5м от здания, то можно не делать. Другой вопрос, что это здание, скорее всего, в две струи тушить нужно, так что, до любой точки здания должны дотягиваться оба гидранта.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2014, 15:10
#14
Domovoj


 
Регистрация: 25.05.2009
Сообщений: 243


Как бы ни где не написано, что если есть гидранты, то сквозной проход делать не надо. И любой пожарный может тупо сказать : здание больше 100 м - делай сквозной проход.
Domovoj вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2023, 14:39
#15
timalex74


 
Регистрация: 14.02.2023
Сообщений: 4


Заехали в дом, бьемся с проблемой отсутствием сквозного прохода. Дом длинной 290 м. Напрашивается аж 2 прохода. Гидрантов внутри двора не вижу от слова совсем. В итоге какая практика? Почему проекты проходят экспертизу без этих проходов? И что из себя должен представлять этот проход? Буду очень благодарен за ответы.
timalex74 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2023, 14:52
#16
Domovoj


 
Регистрация: 25.05.2009
Сообщений: 243


Цитата:
Сообщение от timalex74 Посмотреть сообщение
Гидрантов внутри двора не вижу от слова совсем. В итоге какая практика? Почему проекты проходят экспертизу без этих проходов?
Гидранты вы и не увидите, пока люк колодца не откроете. И то не факт, что поймете, что это он.

Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

Т.е. в подъезд можно попасть как со двора, так и с улицы
Domovoj вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2023, 15:01
#17
timalex74


 
Регистрация: 14.02.2023
Сообщений: 4


Спасибо за ответ! Про 100 м я понял из приказа МЧС. Я кстати думал про гидранты на фасаде здания. То есть здесь гидранты здесь могут быть и на фасаде и в колодцах...
А проход должен быть полностью свободным или это может быть коммерческое помещение с дверью во двор?
timalex74 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2023, 15:05
#18
Domovoj


 
Регистрация: 25.05.2009
Сообщений: 243


Цитата:
Сообщение от timalex74 Посмотреть сообщение
Я кстати думал про гидранты на фасаде здания
про гидранты на фасаде здания я никогда на слышал, обычно они на водопроводных сетях, а они в земле ))).
Domovoj вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2023, 15:09
#19
timalex74


 
Регистрация: 14.02.2023
Сообщений: 4




Вот такого типа
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Naruzhnyiy-protivopozharnyiy-vodoprovod.jpg
Просмотров: 19
Размер:	81.4 Кб
ID:	253368  
timalex74 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2023, 15:10
#20
Domovoj


 
Регистрация: 25.05.2009
Сообщений: 243


Цитата:
Сообщение от timalex74 Посмотреть сообщение
А проход должен быть полностью свободным или это может быть коммерческое помещение с дверью во двор?
Давно про это не читал. Но судя по той цитате, что я привел выше, если проход организован через лестничную клетку, то вроде может быть и общественным/коммерческим зданием

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от timalex74 Посмотреть сообщение


Вот такого типа
Точно не скажу, но похоже на сухотруб, для подключения пожарной техники. Это не гидрант.
Domovoj вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Прокладка пожарных рукавов от ПГ через сквозные проходы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск