dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Как обойти требование СП 31.13330 п 10.15 о пяти диаметрах трубы на всасе?

Как обойти требование СП 31.13330 п 10.15 о пяти диаметрах трубы на всасе?

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 12.12.2013, 16:48 #1
Как обойти требование СП 31.13330 п 10.15 о пяти диаметрах трубы на всасе?
IoF.Gun
 
Регистрация: 30.11.2013
Сообщений: 2

IoF.Gun вне форума Вставить имя

Доброго времени суток, коллеги. Прошу совета.

Есть насос двухстороннего входа Д2500 для подачи 2000 м3/ч воды в контур охлаждения. Насос работает под заливом. Забор воды осуществляется из ж/б резервуара. Ду трубопровода на всасе 800. С учетом требований п. 10.15 СП 31.13330 о том что:

"Расстояние от всасывающего патрубка насоса до ближайшего фитинга (в т.ч. отвода) должно быть не менее пяти диаметров трубы"

с учетом арматуры, компенсаторов и т.п от резервуара до насоса должно быть минимум 4,5-5 метров прямого участка!!!!! .

Вопрос: Есть ли аргументированный повод не выполнять данное требование?
Просмотров: 7541
 
Непрочитано 12.12.2013, 17:23
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 10,510


Цитата:
Есть ли аргументированный повод не выполнять данное требование?
Никаких! Надо выполнять. Это не какой-то надуманный пункт.

При отсутствии прямых участков изменится сама характеристика насоса (расход, напор). Следовательно, насосная не обеспечит требуемых параметров. Если с мелкими насосами такими требованиями часто пренебрегают, то с такими расходами это недопустимо.

Проблемы индейцев (" 4,5-5 метров прямого участка!!!!!") шерифа не волнуют.
ShaggyDoc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 13.12.2013, 08:40
1 | #3
Deader

технолог
 
Регистрация: 03.01.2011
Сообщений: 295


Турбулентный режим движения жидкости на всасе насоса, тем более такого производительного - плохо. Это дополнительная нагрузка на двигатель, резко возрастающая кавитация, и это все при падении рабочих характеристик насоса. А у Вас скорость воды на всасе - 1,1 м/с, и после каждого отвода, тройника или задвижки - образование турбулентных потоков будет обязательно. 5 диаметров прямого участка перед всасом это ни что иное, как "успокоитель" потока. Выполнять надо.
Deader вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2013, 12:19
#4
IoF.Gun


 
Регистрация: 30.11.2013
Сообщений: 2


Спасибо, что откликнулись, господа.
Просто меня смущает тот факт, что данное требование появилось в СП в 2012 году да и по стране насосы подобного типа стоят как угодно но только без успокоительного участка (по крайней мере если судить по фотографиям). Можно подумать что до 2012 года проблем с кавитацией и турбулентными потоками не было.
IoF.Gun вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 13.12.2013, 12:45
#5
vedeks

Проектировщик
 
Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 168


Можно, как вариант, продлить трубу в резервуар, если это возможно
vedeks вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 13.12.2013, 13:46
#6
Deader

технолог
 
Регистрация: 03.01.2011
Сообщений: 295


Цитата:
Сообщение от IoF.Gun Посмотреть сообщение
Можно подумать что до 2012 года проблем с кавитацией и турбулентными потоками не было
были.
Изображения
Тип файла: jpg 3-0.jpg (23.0 Кб, 3431 просмотров)
Тип файла: jpg 2-0.jpg (40.0 Кб, 974 просмотров)
Тип файла: jpg 1-0.jpg (88.2 Кб, 1042 просмотров)
Deader вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 16.01.2014, 01:34
#7
kovi


 
Регистрация: 24.11.2009
Сообщений: 9


Сынок, Берегись гидроудара!
Шутки с трубами хайлом под 800 опасны. Мы устанавливаем ограничители (компенсаторы) перемещений.
kovi вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 03.05.2018, 15:26
#8
Juliya18


 
Регистрация: 03.05.2018
Сообщений: 1


Здравствуйте. Подниму тему, т.к. столкнулась с вопросом, как и можно ли обойти требование СП 32.13330 п 8.2.21 о пяти диаметрах трубы на всасе канализационного насоса. В существующей КНС нет места предусмотреть прямые участки такой длины. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? Заранее спасибо.
Juliya18 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Как обойти требование СП 31.13330 п 10.15 о пяти диаметрах трубы на всасе?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||