Непрочитано 16.10.2007, 13:15 #1
Проем в существующей несущей стене
Mist
 
Москва
Регистрация: 31.07.2007
Сообщений: 92

Господа конструкторы, объясните пожалуйста технологию пробивки и усиления проема в несущей стене. Заранее спасиба
Просмотров: 39188
 
Непрочитано 16.10.2007, 13:22
#2
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Вот примерчик
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Пробиваемый проем.dwg (164.3 Кб, 10515 просмотров)
Fellini вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2007, 13:29
#3
Mist


 
Регистрация: 31.07.2007
Москва
Сообщений: 92


Fellini
Спасибо
Mist вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2007, 13:40
#4
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Всё здорово и рама приятная вот только в зависимости от типа стены технология да и сама рама будут сильно различаться , не говоряуж о том что проемы в панельных стенах жилых зданий у нас в столице осуществляются только через МНИИИТЭП....
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2007, 11:05
#5
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Kryaker Посмотреть сообщение
Всё здорово и рама приятная вот только в зависимости от типа стены технология да и сама рама будут сильно различаться , не говоряуж о том что проемы в панельных стенах жилых зданий у нас в столице осуществляются только через МНИИИТЭП....
а надпись на чертеже не смущает?

"При установке горизонтальных соединительных планок, поз.4 и стяжных болтов, следить за тем, чтобы указанные позиции не закрыли существующие вентканалы. После устройства пробиваемого проема, входы в вентканалы закрыть вентрешетками."
v_alex вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2007, 11:25
#6
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


А это и не руководство, это частный случай, первый этаж , с новой системой вентиляции.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2007, 12:36
#7
Cерж


 
Регистрация: 17.08.2005
Сибирь
Сообщений: 82


Такое усиление со всем не подходит для пробивки проема в несущей стене, а как себя поведут плиты, когда начнут пробивать этот проем?
Cерж вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2007, 13:27
#8
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


За семь лет еще никак себя не повели. Со всем. Вполне стандартное решение.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00295.JPG
Просмотров: 3987
Размер:	369.2 Кб
ID:	93  

Последний раз редактировалось Fellini, 18.10.2007 в 13:37.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2007, 13:44
#9
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Fellini, на фото не видно, Вы перемычку кирпично-металлическую сделали или металлическую? Только вот шпильки, по-моему, слишком близко к проему расположены.
ander вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2007, 14:00
#10
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Да неважно, я эти вообще не делал, главное показать человеку принцип. Кстати, здесь узбеки начали пробивать кладку без подведения перемычки.

Последний раз редактировалось Fellini, 18.10.2007 в 14:18.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2007, 08:34
#11
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
А это и не руководство, это частный случай, первый этаж , с новой системой вентиляции.
а зачем тогда их решеткой закрывать?
v_alex вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2007, 09:26
#12
DSS

проектировщик
 
Регистрация: 10.09.2007
Челябинск
Сообщений: 47


На мой взгляд решение по вышепредставленному проёму очень неплохое. И для кирпичной стены вполне подходит. Могу предложить задачу поинтересней. Речь идёт о пробивке проёма в несущей стене в подвале древнего здания. Стена толщиной примерно 800 мм, представляет собой бутовую кладку из больших камней абсолютно произвольной формы на растворе. Сложность ещё в том, что соединяемые помещения имеют перепад полов примерно 1м, перекрытие на одной высоте. Есть мысль сделать раму из швеллеров и передать нагрузку на пол. Но по моему штрабить эти камни гиблое дело... Подводить швеллера к стене через пластичный раствор и стягивать шпильками? В этом случае в перемычке будут работать только шпильки на срез. И как поведут себя эти камни при разборке? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
DSS вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2007, 22:39
#13
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от v_alex Посмотреть сообщение
а надпись на чертеже не смущает?

"При установке горизонтальных соединительных планок, поз.4 и стяжных болтов, следить за тем, чтобы указанные позиции не закрыли существующие вентканалы. После устройства пробиваемого проема, входы в вентканалы закрыть вентрешетками."
Не прочел, каюсь. Я собственно о том что каждая из таких конструкций довольно индивидуальна.
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2007, 23:59
#14
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


DSS
Это стена несущая?
Допустим - да, несущая. Тогда:
1. Поставить временные опоры под элементы перекрытия (ставим стойки опалубки, они телескопические и их не надо встречными клиньями подбивать) в месте разборки проема.
2. Подводим балки поперек стены (сквозные) с опиранием на временные опоры (свои), с шагом ну пусть - 300-400 (надо обязательно посмотреть, что в этой стене этажом выше, если там есть какой-то простенок или хуже, то что-то придется шаманить).
3. Проем разбираем !!!весь!!! , под самое перекрытие.
4. Устанавливаем раму из стальных прокатных элементов на предварительно отлитые ж.б. подушки.
5. Конструкция рамы - 3-4 "П"-образные рамы из двутавров.
ЗЫ Разборкой проема под перекрытие решаем проблему разноразмерности элементов кирпичной кладки.
Перепад в отметках решить путем устройства лестничного приямка в помещении с более высокой отметкой пола.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...

Последний раз редактировалось 4 и 6, 21.10.2007 в 00:08.
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2007, 00:03
#15
Mool

ПГС и т.д.
 
Регистрация: 20.09.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 208


[quote=DSS;175800] Могу предложить задачу поинтересней. Речь идёт о пробивке проёма в несущей стене в подвале древнего здания. Стена толщиной примерно 800 мм, представляет собой бутовую кладку из больших камней абсолютно произвольной формы на растворе.

Если перекрытия опираются на эту стену, то возможно 2 вариата:
1. Вывесить временно перекрытие при помощи деревянных стоек и балок, выполнить аккуратно проем и устроить внутри раму.

2. Выставить постоянные конструкции металлические (рамы) перед стеной, передав таким образом нагрузку от перекрытий на пол, разобрать кладку и внутри еще усилить металлом.
при щадящей разборке, если не будут сдуру махать кувалдами ,с кладкой ничего не случится.
Mool вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2007, 00:06
#16
Mool

ПГС и т.д.
 
Регистрация: 20.09.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 208


Ступени лучше устраивать в проеме или в высоком помещении, но это больше от планировки зависит.
Mool вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2007, 00:12
#17
Mool

ПГС и т.д.
 
Регистрация: 20.09.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 208


По пробивке проемов и про другие разные манипуляции с существующими стенами (а кроме того с фундаментами) есть хорошая Ленинградская серия. Старая, лет эдак 40. Выложить к сожалению не могу, не техвозможности. Может кто из Питерских коллег поможет.
Mool вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2007, 00:20
#18
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Кое-что есть на сайте http://dwg.ru/dnl/1555

Цитата:
есть хорошая Ленинградская серия. Старая, лет эдак 40.
- Эх, глянуть бы в неё.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...

Последний раз редактировалось 4 и 6, 21.10.2007 в 00:33.
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2007, 00:36
#19
Mool

ПГС и т.д.
 
Регистрация: 20.09.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 208


Это Вы намекаете на отсутствие точного названия и номера? Не помню, я-дома, а Она на работе. У нас она вегда назывется просто "Ленинградская".
Mool вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2007, 13:53
#20
DSS

проектировщик
 
Регистрация: 10.09.2007
Челябинск
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от 4 и 6 Посмотреть сообщение
DSS
Это стена несущая?
Да, стена несущая. Специально выезжал на осмотр, фото прилагаю. Перекрытие - балочное монолитное, на эту стену опирается второстепенная балка перекрытия, проём предполагается устроить именно под ней. В другое место проём перенести нет возможности по условиям планировки. За этой стеной помещение перекрыто тоже монолитным балочным перекрытием, но второстепенные балки идут в перпендикулярном направлении, т.е. нагрузка от перекрытия передаётся на эту стену как линейно распределённая. Крайне нежелательно разбирать проём до самого перекрытия, да и конструкции для вывешивания перекрытия при такой схеме получатся довольно сложными...
P.S: извиняюсь за долгое отсутствие, пришлось срочно уехать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стена.jpg
Просмотров: 1980
Размер:	58.3 Кб
ID:	244  
DSS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проем в существующей несущей стене

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проем в существующей перегородке из стеклянных блоков andy46 Прочее. Архитектура и строительство 11 07.07.2014 11:52
Устройство проема в несущей стене Eugenio Конструкции зданий и сооружений 78 16.04.2013 20:48
пробивка проема в несущей кирпичной стене Valentina Разное 27 06.04.2009 14:04
Грибок на несущей стене RodiXX1 Конструкции зданий и сооружений 13 02.04.2009 15:43
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14