| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как обосновать, отсутствие необходимости продувки сооружения повышенной категории ответсвеннотси

Как обосновать, отсутствие необходимости продувки сооружения повышенной категории ответсвеннотси

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.06.2016, 20:49 #1
Как обосновать, отсутствие необходимости продувки сооружения повышенной категории ответсвеннотси
a_sura
 
Регистрация: 23.08.2011
Сообщений: 30

Здравствуйте, столкнулся с таким вопросом. Проектирую здания повышенной категории ответственности. Здания простой конструктивной формы (цеха, этажерки, вертикальные аппараты), просто находятся на территории НПЗ. Т.е. относятся к повышенной категории ответственности. Как обосновать не нужность продувки таких сооружений в аэродинамической трубе?
Просмотров: 9023
 
Непрочитано 09.06.2016, 20:59
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от a_sura Посмотреть сообщение
Как обосновать не нужность продувки таких сооружений в аэродинамической трубе?
1) Попадает под действие СП, то есть СТУ не нужны.
2) Не попадает под СП но близко к нему, но СТУ не требуются экспертизой, то есть обходитесь СП со своими умозаключениями под свою ответственность.
3) Не подходят пункты 1 и 2, тогда требуется СТУ и деньги под него. Это не значит продувку.
3а) Продувка (по цене схожа с моделированием, но надёжнее).
3б) Моделирование в тяжёлых МКЭ программах.

На территории НефтеПерерабатывающегоЗавода не может быть объектов не попадающих под СП "Нагрузки и воздействия".
Сложно себе представить что же можно там такого напроектировать, что вам стало страшно за это.
Просто не проектируйте то, что не надо. И всё.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2016, 21:13
#3
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,170


эти колонны-этажерки расположены группами
при высотах 70-100 м имеют низкие частоты колебаний
и весьма чувствительны к ветровым резонансам и интерференции
а этого снипом не посчитать.

моделирование дешевле и быстрее продувок.

Последний раз редактировалось СергейД, 11.06.2016 в 07:10.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2016, 21:33
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


СергейД, ну вам виднее.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2016, 22:36
#5
a_sura


 
Регистрация: 23.08.2011
Сообщений: 30


А вообще у кого нибудь экспертиза спрашивала про обдув?
a_sura вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2016, 09:21
#6
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


a_sura, спрашивала и спрашивает
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2016, 16:54
#7
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от a_sura Посмотреть сообщение
А вообще у кого нибудь экспертиза спрашивала про обдув?
Согласно СНиП 2.01.07-85* Актуализированная редакция, СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" пункт 11.1.7: " Для сооружений повышенного уровня ответственности, а также во всех случаях, не предусмотренных Д.1 приложения Д (иные формы сооружений, учет при надлежащем обосновании других направлений ветрового потока или составляющих общего сопротивления тела по другим направлениям, необходимость учета влияния рядом стоящих зданий и сооружений и т.п. случаях), аэродинамические коэффициенты необходимо принимать на основе результатов продувок моделей сооружений в аэродинамических трубах или по рекомендациям, разработанным специализированными организациями."

У вас есть индульгенция в виде вот этих самых "рекомендаций, разработанных специализированными организациями" (читай - авторами СП) ? Нет? Тогда - марш на продувку!

Позиция авторов СП в отношении необходимости продувок ОЧЕНЬ жесткая. И никаким моделированием без продувок вы не отделаетесь. А в эспертизе результаты продувок ОЧЕНЬ даже требуют. Так что поблажек не ждите.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2016, 17:21
#8
folkoru

Морские порты
 
Регистрация: 27.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от a_sura Посмотреть сообщение
a_sura А вообще у кого нибудь экспертиза спрашивала про обдув?
У нас спрашивала (Московская ГГЭ), но удалось отвертеться, тем что в ТЗ дату начала проектирования поменяли (поставили до 01.07.2015).
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
марш на продувку!
А кто-нибудь может подсказать, где уже эту самую продувку делали - какая организация продувала?
Почему интересует - в скором времени в экспертизу подавать документацию и уже изменением даты начала проектирования в ТЗ не отделаться. Выбираем организации где можно эти самые продувки делать.
folkoru вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2016, 17:52
#9
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Скажите, а эта формулировка приведена с учетом изменений-дополнений СП 20.13330.2011?
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
... аэродинамические коэффициенты необходимо принимать на основе результатов продувок моделей сооружений в аэродинамических трубах или по рекомендациям, разработанным специализированными организациями."
В моей "бумажной" редакции формулировка чуть-чуть отличается, так, мелочью

" ... аэродинамические коэффициенты необходимо принимать по справочным данным или на основе результатов продувок моделей сооружений в аэродинамических трубах".

P.S. Или может быть формулировка из другого документа ?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2016, 20:37
1 | #10
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Скажите, а эта формулировка приведена с учетом изменений-дополнений СП 20.13330.2011?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В моей "бумажной" редакции формулировка чуть-чуть отличается
Формулировка мной взята из программы NormaCS. Вы можете также сравнить текст по варианту, выложенному на сайте Минстроя России:
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblo...0%B8%D1%8F.pdf

В апреле 2016 года я присутствовал на конференции по SCAD в Москве. Там выступали разработчики СП 20.13330.2011 с докладом о внесении в него новых изменений. Их презентацию см. http://scadsoft.com/download/2016Msk..._novom_SP.pptx
Им задавали вопросы в том числе и о продувках, и о моделировании в программах. Позиция разработчиков СП жесткая и неизменная - ТОЛЬКО продувки, ну а моделирование необходимо для правильного выполнения таких продувок.
Цитата:
Сообщение от folkoru Посмотреть сообщение
А кто-нибудь может подсказать, где уже эту самую продувку делали - какая организация продувала?
Посмотрите презентацию, там указаны адреса некоторых организаций, выполняющих продувки.

Последний раз редактировалось Leonid555, 14.06.2016 в 20:54.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2016, 21:34
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Проблема...
IBZ, а бумажная версия с голограммой? То есть официальное издание?
Строго говоря в проектировании можно использовать только оригинальные печатные версии.
Все остальные - не являются официальным документом.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2016, 23:28
#12
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Например, в Роботе есть аэродинамическая труба и в ней можно получить к-ты, а к Роботу есть сертификат соответствия новому СП "Нагрузки и воздействия".
Я и видел расчетные записки где люди выполняют продувку в виртуальной аэродинамической трубе.
Так можно дойти до того, что и расчеты вообще нельзя делать, а только испытание опытных моделей в специализированных лабораториях создателей СНиПов, да СП.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2016, 23:46
#13
hasa


 
Регистрация: 17.03.2016
Казань
Сообщений: 199


Цитата:
Сообщение от folkoru Посмотреть сообщение
где уже эту самую продувку делали - какая организация продувала?
В зависимости где находитесь. Если у Вас поблизости есть ВУЗ с авиационной тематикой, то труба у них должна быть. Авиазавод или авиаинститут могут подсказать куда идти. Из общеизвестного - ЦАГИ.
hasa вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2016, 23:47
#14
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Строго говоря в проектировании можно использовать только оригинальные печатные версии.
Все остальные - не являются официальным документом.
Изучите внимательно постановление Правительства РФ от 19 ноября 2008 г. N 858 "О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СВОДОВ ПРАВИЛ".
Там ясно сказано:
" IV. Опубликование сводов правил

28. Право издания и распространения сводов правил принадлежит разработчику.
29. Опубликование сводов правил осуществляется разработчиком в его официальных печатных изданиях. Текст свода правил размещается в информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме.
..."

Бахил, никакие голограммы вам ровным счетом ничего не гарантируют. Запросто может быть такая ситуация, когда разработчик СП внес в документ изменения или самым банальным образом обнаружил в тексте опечатки. Так что заниматься казуистикой, вставать в позу и махать бумажным экземпляром перед носом экспертов не имеет смысла. Все равно именно вы и будете виноваты. Ну то есть они (эксперты и разработчики НОРМ) будут все в белом, а вы ... сами знаете в чём.

Последний раз редактировалось Leonid555, 16.06.2016 в 13:58.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2016, 08:18
#15
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,170


рекомендации могут быть разработаны и на основе численного моделирования.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2016, 09:29
#16
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В моей "бумажной" редакции формулировка чуть-чуть отличается, так, мелочью
Должен Вас огорчить. В Вашей бумажной редакции имеются опечатки. Существует список опечаток, он введен с 01.08.2011 смотрите Информационный Бюллетень "О нормативной, методической и типовой проектной документации" ОАО ЦПП № 8, 2011.
И среди опечаток как раз есть вот эта самая строка, которую на самом то деле давно изменили. А она Вас ТАК смутила.
Так что покупайте исправленный бумажный вариант СП. Ну, раз уж он Вам ТАК нужен. А старый экземпляр сдайте в архив.

Вообще то это не я должен проверять актуальность Ваших бумажных экземпляров НОРМ, а Вы САМИ.

Последний раз редактировалось Leonid555, 15.06.2016 в 09:56.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2016, 12:10
#17
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
И среди опечаток как раз есть вот эта самая строка, которую на самом то деле давно изменили. А она Вас ТАК смутила.
Спасибо за разъяснение. Она меня, действительно, смутила именно ТАК, поскольку первоначальная формулировка имела значительно больший список легитимных источников .

Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Так что покупайте исправленный бумажный вариант СП. Ну, раз уж он Вам ТАК нужен.
Боюсь, что для этого придется скачать все опубликованные изменения/дополнения/исправления, выяснить их статус (утверждены или "бла-бла") и на основе этого произвести побуквенную проверку бумажного экземпляра из магазина.

P.S. Все больше убеждаюсь, что с реальными расчетами пора завязывать. Вот опубликовано на этом сайте изменение №1 к СП 16.13330.2011 - ни одной исправленной формулы, только новые ссылки на ГОСТы, да другие СП. Так и в исправлениях, судя по коментариям, ОШИБКИ !!! И это за 5 лет работы
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2016, 14:44
#18
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
P.S. Все больше убеждаюсь, что с реальными расчетами пора завязывать. Вот опубликовано на этом сайте изменение №1 к СП 16.13330.2011 - ни одной исправленной формулы, только новые ссылки на ГОСТы, да другие СП. Так и в исправлениях, судя по коментариям, ОШИБКИ !!! И это за 5 лет работы
Как мне говорили разработка изменений вроде как в работе (насколько я помню Ведяков даже показывал презентацию по ошибкам в данном СП), но когда спросил о реальных сроках выпуска этих самых изменений ответили: "посылайте официальный запрос", хотя почему-то как разработчика ЦНИИПСК назвали
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2016, 16:25
5 | #19
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
... "посылайте официальный запрос"
Посылали в Минстрой год назад ... Вот содержание:

С 1-го июля 2015 года вступило в действие постановление Правительства Российской Федерации № 1521 «Об утверждении национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
В связи с этим наша организация, как подавляющее число проектных и экспертных организаций в России попали в весьма непростую ситуацию.
Дело в том, что имеющиеся на сегодня редакции СП содержат многочисленные ошибки и неточности. В частности, СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции» (основной наш нормативный документ для проектирования) в версии, размещённой в информационно-правовой системе «Консультант Плюс», содержится большое количество откровенных ошибок в расчётных формулах. В ряде случаев это приводит к переоценке несущей способности проектируемых металлоконструкций, следствием чего может стать аварийная ситуация на вновь спроектированных объектах.
При этом для проектировщика ситуация абсолютно патовая – самостоятельно править ошибки в формулах официального нормативного документа у них права нет, а пользоваться неверными зависимостями в ряде случаев просто преступно. Не легче ситуация у экспертов – требовать формального исполнения СП или… а что «или» непонятно.
С лета 2011 года наша организация вела переписку с ЦНИИСК им.Кучеренко и, по нашим сведениям, около года назад ЦНИИСКом были подготовлены и переданы на утверждение около 100 изменений и дополнений в СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции».
В связи с вышеизложенным, хотелось бы получить прямые разъяснения, как поступать проектировщикам и экспертам в сложившейся ситуации и получить информацию, где можно приобрести официальные издания откорректированных/исправленных СП.
В случае отсутствия скорректированных документов единственным выходом видится отнесение введения новых норм (в целом или частично) до января 2016 года, но не ранее 3-х месяцев от момента официального издания исправленных документов.


Ни ответа, ни привета, да и что они могут ответить. Видимо, научной школе МК полная "хана"
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 10:03
#20
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Посылали в Минстрой год назад ... Вот содержание:
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ни ответа, ни привета, да и что они могут ответить.
Хоть некоторые и сказали спасибо, ... 4 раза, но письмо не требует ответа...
csp вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как обосновать, отсутствие необходимости продувки сооружения повышенной категории ответсвеннотси

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Категории сварных швов в КМД... Что это? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 27 23.08.2021 18:39
Определение категории котельной по надежности отпуска тепла Магарыч Отопление 7 23.08.2016 15:55
Сейсмика. Категории зданий. Engineer IA Прочее. Архитектура и строительство 33 04.04.2014 17:51
Выбор оптимальной конструкции фундаментов для туннельного сооружения Ramil-83 Основания и фундаменты 1 29.08.2008 00:07
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д Slava1979 Технология и организация строительства 1 05.05.2008 20:00