13.06.2011, 19:58 | #1 | |
Добрый вечер. Скажит пожалуйста, как объяснить отсутствие деформационного шва в монолитной плите перекрытия длиной 51 м?
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 2719
|
|
||||
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386
|
Во первых если есть расчетное обоснование отсутствия необходимости в деформационном шве, а во вторых по Нормам без расчета допускается выполнять монолитную конструкцию без организации дефшва протяженностью до 50м, видимо автор проекта плиты просто округлил до круглого числа, и выглядит симпатично и шов лепить вроде как не надо, колонны парные отпадают, удобно....
|
|||
|
|