| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Максимальный шаг деревянных стропил из условий долговечности

Максимальный шаг деревянных стропил из условий долговечности

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.01.2012, 09:50 #1
Максимальный шаг деревянных стропил из условий долговечности
kill_all_hippies
 
Челябинск
Регистрация: 23.12.2010
Сообщений: 62

Есть мнение, что при шаге деревянных стропил в 1000 мм и более в процессе эксплуатации кровли из-за скопления снега по её контуру, кобылки выворачивает из плоскости. В связи с этим тут товарищи рекомендуют шаг как правило брать немного меньше, близко к 700. Насколько это справедливо, по вашему? Не очень-то принципиальный момент, но просто интересно.
Сам я несколько раз закладывал метровый и около шаг, никто не жаловался вроде))
Просмотров: 3363
 
Непрочитано 30.01.2012, 12:01
#2
SkyMan


 
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 180


Вообще-то шаг принимается по расчету
SkyMan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2012, 12:22
#3
kill_all_hippies


 
Регистрация: 23.12.2010
Челябинск
Сообщений: 62


я понимаю, что по расчету. речь не о несущей способности стропил же, а о том как они себя ведут при эксплуатации.
kill_all_hippies вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2012, 12:26
1 | #4
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


вообще шаг можно и 1200 и 700, но оптималный шаг 1000, так сказать классика, а выворачивание кобылок из плоскости следствие некачественного леса, обвязку выполнили не правильно, либо вовсе не выполнили. В ДК главное жесткость всей конструкции
Считаю шаг стропил на выворачивание кобылок не влияет, так как при большем шаге и сечения больше.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2012, 13:04
1 | #5
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Запроектировал более 30 крыш и мансард и каждый строитель норовит что-то по-своему сделать. Но думаю, что основная проблема в этом, это то, что в большинстве случаев лес приходит на строительную площадку недосушенный. В результате его потом начинает коробить. Думаю, что это влияет и на качество гвоздевых и болтовых соединений, в результате чего вполне возможно, что кобылки выворачивает из плосскости. Но если честно, то про это не слышал. Вот допустим про то что мауэрлат выворачивает, особенно если его делать не пологим, то это слышал. А про кобылки - нет. Нужно спросить у каких-нибудь строителей.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2012, 13:15
#6
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Оптимальный шаг стропил 900-1000мм вытекает из-за необходимости выполнения этого условия:
Цитата:
6.14. Настилы и обрешетки под кровлю следует рассчитывать на следующие сочетания нагрузок:
б) постоянная и временная от сосредоточенного груза 1 кН (100 кгс) с умножением последнего на коэффициент перегрузки n=1,2 (расчет только на прочность).
При сплошном настиле или при разреженном настиле с расстоянием между осями досок или брусков не более 150 мм нагрузку от сосредоточенного груза следует передавать на две доски или бруска, а при расстоянии более 150 мм - на одну доску или брусок.
vv_77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Максимальный шаг деревянных стропил из условий долговечности

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шаг деревянных балок Okneschef Деревянные конструкции 11 03.08.2011 08:50
Какой может быть максимальный шаг вертикальной арматуры? nikolay2 Железобетонные конструкции 1 24.02.2011 14:12
Мансардная крыша - расчет деревянных стропил для пролета 13м. vartan Деревянные конструкции 12 24.01.2011 13:07
Противопожарное расстояние от дымохода газового котла (24кВт) до деревянных стропил k2lom Деревянные конструкции 3 10.09.2009 23:45
Максимальный шаг рабочей арматуры Skydog Железобетонные конструкции 4 08.09.2006 15:39