Непрочитано 09.06.2016, 20:49
Как обосновать, отсутствие необходимости продувки сооружения повышенной категории ответсвеннотси
a_sura
 
Регистрация: 23.08.2011
Сообщений: 30

Здравствуйте, столкнулся с таким вопросом. Проектирую здания повышенной категории ответственности. Здания простой конструктивной формы (цеха, этажерки, вертикальные аппараты), просто находятся на территории НПЗ. Т.е. относятся к повышенной категории ответственности. Как обосновать не нужность продувки таких сооружений в аэродинамической трубе?
Просмотров: 9011
 
Непрочитано 16.06.2016, 11:29
#21
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Хоть некоторые и сказали спасибо, ... 4 раза, но письмо не требует ответа...
В каком смысле не требует?


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В связи с вышеизложенным, хотелось бы получить прямые разъяснения, как поступать проектировщикам и экспертам в сложившейся ситуации и получить информацию, где можно приобрести официальные издания откорректированных/исправленных СП.
А это тогда что? Или Вы про то что все разъяснения на платной основе?
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 14:09
#22
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


IBZ, все красиво, только на единичные они не реагируют. Нужно подобные письма разных организаций. А так скажут - "у одних проблемы, остальные как-то справляются" и попадете просто в число недовольных с допустимой погрешностью))
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 14:23
#23
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Вы про то что все разъяснения на платной основе?
Естественно. А лучше "научное сопровождение компетентной организацией"
Одной "актуализацией" сыт не будешь.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 14:27
#24
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
IBZ, все красиво, только на единичные они не реагируют. Нужно подобные письма разных организаций. А так скажут - "у одних проблемы, остальные как-то справляются" и попадете просто в число недовольных с допустимой погрешностью))
Наверное, проще всего сделать так, чтобы они среагировали - в конце-концов истекли все сроки ответа . Да вот только я отчетливо осознаю, что сказать по существу Минстрою, равно как Правительству и Президенту, абсолютно нечего, а выдача очередных поручений ситуацию не исправит. Ну объявят еще пару выговорв, уволят "стрелочника", никому от этого легче не станет, а исправленных редакций как не было, так в ближайшее время и не будет...

P.S. По последним непроверенным сведениям какпитально исправленную версию СП 16.13330.2011 ЦНИИСК планирует выпустить только в 2017 году. Сколько времени уйдет на согласование, утверждение и печать тиража - сие есть тайна великая. Да и будет ли она лучше предыдущей - очень большой вопрос, с такими то подходами .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 14:43
#25
atos88


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 153


IBZ
Сильно нагло будет попросить выложить список найденных Вами ошибок по СП? Это не совсем корректно по отношению к разработчикам, но нам, простым смертным тоже не очень как-то. Просто навряд ли есть более детальный анализ СП, чем у Вас.
atos88 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 23:18
1 | #26
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от atos88 Посмотреть сообщение
IBZ
Сильно нагло будет попросить выложить список найденных Вами ошибок по СП? Это не совсем корректно по отношению к разработчикам, но нам, простым смертным тоже не очень как-то. Просто навряд ли есть более детальный анализ СП, чем у Вас.
Пардон, не выложу . Общение с ЦНИИСКом происходило на условиях конфиденциальности.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2016, 00:28
#27
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Создается впечатление, что актуализация документов идет по сценарию увеличение нагрузок (снеговых, ветровых и прочих), а также уменьшения расчетных сопротивлений материалов. Теперь осталось добавить аварийные снеговые и прочие нагрузки. Можно еще в таблицах значений нагрузок по районам печатать не полные расчетные, а нормативные, а в следующей редакции - опять махнуть местами.
---
Надо еще позвать еврокомиссию: представители приедут и с радостью уберут из наших нормативов многострадальное понятие сжимаемой толщи по грунтам.
---
Не думай о секундах свысока.
Наступит время, сам поймешь, наверное,-
свистят они,
как пули у виска...
Ошибки, коррективы, исправления...

Последний раз редактировалось Sam, 17.06.2016 в 01:37.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2016, 11:15
#28
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Общение с ЦНИИСКом происходило на условиях конфиденциальности.
да уж ругают Союз, а в то время нормотворцы по шапке бы получили и ни о какой бы конфиденциальности речи не было бы. Ох уж это сослагательное....
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2016, 20:24
1 | #29
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Вставлю свои 5 копеек.
Вот эта вот фраза из новой редакции:
Цитата:
• Для сооружений повышенного уровня ответственности, а также во всех случаях, не предусмотренных разделом Д.1 приложения Д (иные формы сооружений, учет при надлежащем обосновании других направлений ветрового потока или составляющих общего сопротивления тела по другим направлениям, необходимость учета влияния близ стоящих зданий и сооружений и т.п. случаях), аэродинамические коэффициенты, как правило, необходимо устанавливать в специально разработанных рекомендациях на основе результатов модельных испытаний в аэродинамических трубах.
это ж просто Эльдорадо. Клондайк.
Эксперты отвечающие за горную и технологическую часть проекта загоняют все здания и сооружений участвующие в производственной цепочке в повышенный уровень ответственности - корпуса фабрик, копров, надшахтных зданий, перегрузок, галерей, складов руды и продукта и т.п. А эксперты отвечающие за конструктив...
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как обосновать, отсутствие необходимости продувки сооружения повышенной категории ответсвеннотси

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Категории сварных швов в КМД... Что это? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 27 23.08.2021 18:39
Определение категории котельной по надежности отпуска тепла Магарыч Отопление 7 23.08.2016 15:55
Сейсмика. Категории зданий. Engineer IA Прочее. Архитектура и строительство 33 04.04.2014 17:51
Выбор оптимальной конструкции фундаментов для туннельного сооружения Ramil-83 Основания и фундаменты 1 29.08.2008 00:07