| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Поверочный расчет сборных железобетонных ребристых плит покрытия (6х1,5м;6х3м)

Поверочный расчет сборных железобетонных ребристых плит покрытия (6х1,5м;6х3м)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.02.2017, 13:26 #1
Поверочный расчет сборных железобетонных ребристых плит покрытия (6х1,5м;6х3м)
shkiller
 
Мск
Регистрация: 01.12.2016
Сообщений: 6

Всем привет.
У кого-нибудь есть шаблон поверочного расчета ребристых плит покрытия. "Экспертиза плиты" в SCAD не даёт достоверных данных, т.к. не учитываются фактические геометрические параметры ребер. Видел только расчет балки таврого сечения(Расчет поперечного ребра). А хотелось бы полный расчет плиты и чтобы учитывались приведенные(эквивалентные) сечения ребер.
Может кто знает как достоверно решить эту задачу в SCAD?
Просмотров: 5682
 
Непрочитано 06.02.2017, 13:53
#2
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 832


невздумай считать тавровую балку в лире
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2017, 14:13
#3
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от shkiller Посмотреть сообщение
Всем привет.
У кого-нибудь есть шаблон поверочного расчета ребристых плит покрытия. "Экспертиза плиты" в SCAD не даёт достоверных данных, т.к. не учитываются фактические геометрические параметры ребер. Видел только расчет балки таврого сечения(Расчет поперечного ребра). А хотелось бы полный расчет плиты и чтобы учитывались приведенные(эквивалентные) сечения ребер.
Может кто знает как достоверно решить эту задачу в SCAD?
Цель расчета какая ? (Проверка армирования ? Или какая ?)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 18:51
#4
luckfinder


 
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
невздумай считать тавровую балку в лире
Если не секрет - почему?
luckfinder вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 19:02
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


?! сборняк нужно проверять в СКАДе... ну что, инженеры, будете помогать советами такому "эксперту промбезопасности"? профессиональная совесть позволит?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 19:19
#6
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 557


Цитата:
Сообщение от shkiller Посмотреть сообщение
"Экспертиза плиты" в SCAD не даёт достоверных данных
Считать преднапряжённую плиту по СКАДу!? Ну, ну!
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 19:30
#7
Insel


 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84


метод предельных усилий уже не в моде?
Insel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2017, 18:23
| 1 #8
shkiller


 
Регистрация: 01.12.2016
Мск
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Цель расчета какая ? (Проверка армирования ? Или какая ?)
в целом - да.
Купили прибор для оценки степени коррозии и теперь есть желание в автоматизированном режиме с фактическими площадями армирования делать выводы о скорости принятия решений по усилению.
Часто приходится принимать самые безопасные, а потому самые оспариваемые заказчиком, сроки реализации рекомендаций.

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
?! сборняк нужно проверять в СКАДе... ну что, инженеры, будете помогать советами такому "эксперту промбезопасности"? профессиональная совесть позволит?
Нигде не указано, что я эксперт, но потратив 30 секунд на просмотр специфики Ваших ответов на форуме становится ясно, что хамить вы предпочитаете постоянно. Судя по всему занимаетесь этим, потому что в реальной жизни уже не хватает способов повысить чувство собственной важности (Скорее всего этих способов удалось найти не так уж и много. Фантазия и интеллект тесно связаны, как мне кажется).
Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Считать преднапряжённую плиту по СКАДу!? Ну, ну!
В Скаде есть несколько мудрённых способов задать предварительное напряжение. Вдруг кто-то из здешних решал эту задачу. Пусть даже не в скаде.
shkiller вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2017, 02:40
#9
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от shkiller Посмотреть сообщение
Нигде не указано, что я эксперт, но потратив 30 секунд на просмотр специфики Ваших ответов на форуме становится ясно, что хамить вы предпочитаете постоянно.
Ну а ответить насчет дикой необходимости расчета армирования преднапряженной сборной плиты покрытия в СКАДе есть что, о великий НЕэксперт промбезопасности? Ну как там, преднапряжение влияет на прочность конструкции? ))))
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2017, 07:00
#10
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Сделайте в Exel таблицу с формулами для расчета плиты и считайте. Будет гораздо быстрее любого SCADа. Задача ведь самая простая... Курсовой проект по ЖБК, там же считали такую плиту.
Дело в том что точный расчет в любом МКЭ комплексе преднапряженной плиты перекрытия это достаточно трудоемкая задача, которая быстро не решается.
roman111 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Поверочный расчет сборных железобетонных ребристых плит покрытия (6х1,5м;6х3м)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ж/б монолитных плит в месте опирания на монолитные стены на Q!!! Vasya constr Железобетонные конструкции 32 13.08.2017 19:06
Расчет на устойчивость здания с пристройкой в STARK ES. Слишком малые значения критической силы. Как правильно замоделировать примыкание сборных плит Julianna STARK ES 131 28.02.2017 14:08
Применение нестандартных ж.б. плит покрытия. Граница окупаемости. Желание заводов. Tyhig Железобетонные конструкции 6 20.04.2015 00:09
Температурные деформации плит покрытия. Что делать? Минька Конструкции зданий и сооружений 29 28.01.2014 22:47
Транспортировка (перевозка) ребристых плит 2ПГ12 Alexbel Железобетонные конструкции 4 12.04.2013 12:47