Непрочитано 21.11.2012, 08:19 #1
Какой может быть максимальный шаг стропил?
Diizz
 
Россия
Регистрация: 23.05.2011
Сообщений: 80

Добрый день! Заказчик попросил из плоской кровли (панельный жилой дом) сделать скатную из деревянных конструкций. С виду вроде простенькая кровля.... но в процессе столкнулся с проблемой расстановки стропильных ног. Заказчик хочет кирпичом продлить вентканалы выше через кровлю. Вентиляционные каналы на кровле размером 2000х800 это значит что стропильные ноги надо делать шагом аж 2000 метра.

Вопрос: Можно сделать стропильные ноги шагом 2000 м с сечением стропил 50х250 (2шт)? Или всетаки делать классический шаг стропил (1000м) с промежуточными стойками возле вентшахты?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Обмерки кровли.JPG
Просмотров: 399
Размер:	39.1 Кб
ID:	90831  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Обмерки кровли 2.JPG
Просмотров: 413
Размер:	46.9 Кб
ID:	90832  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез.JPG
Просмотров: 580
Размер:	84.2 Кб
ID:	90833  

Просмотров: 7167
 
Непрочитано 21.11.2012, 08:39
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Можете хоть и 3 метра делать. Обрешетку не забудьте только посчитать правильно.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2012, 08:43
#3
Diizz


 
Регистрация: 23.05.2011
Россия
Сообщений: 80


Ну что....???? Может еще кто нибудь чего нибудь напишет полезного???? ))))

Последний раз редактировалось Diizz, 21.11.2012 в 16:45.
Diizz вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2012, 09:50
#4
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Diizz Посмотреть сообщение
Или всетаки делать классический шаг стропил (1000м) с промежуточными стойками возле вентшахты?
Я бы делал именно так. Вместо стоек, если они не получаются по каким-либо причинам, можно поставить более мощные рамы по краям и разгрузочную балку между ними. Хотя у вас по осям Б и В продольные стены. Ставьте рамы продольные, заодно связи организуете. На рамы с шагом 1 метр стропила, ну и т.д.

P.S. учитывайте фон, когда делаете скрины. Увидеть желтый на белом ....
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2012, 10:09
#5
Diizz


 
Регистрация: 23.05.2011
Россия
Сообщений: 80


Так получается что рамы будут опираться на плиту в пролете? А под плитой несущих стен нет, т.е. они там наверное есть, но у меня нет планировки последнего этажа и я незнаю точное расположение несущих стен. А рисковать неохото....
Diizz вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2012, 11:24
#6
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Diizz Посмотреть сообщение
о у меня нет планировки последнего этажа и я незнаю точное расположение несущих стен.
Так узнайте. Без стен делать стропилку - пальцем в небо. Плиту может и не сломаете, но затрещать потолки могут. Если заказчик не предоставляет планов, можно самому. Но я бы стребовал с заказчега планы, хотя бы БТИ.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2012, 19:50
#7
Rigid $ Hinged


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 172


...

Последний раз редактировалось Rigid $ Hinged, 07.06.2013 в 18:39.
Rigid $ Hinged вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2012, 11:09
#8
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Можете хоть и 3 метра делать. Обрешетку не забудьте только посчитать правильно.
я согласен с vv_77 - можно стропильные ноги ставить с любым (обоснованным расчетом) шагом. По моему мнению - все эти перекидные балки и подпорки - это от заскорузлости идет.... Ответ можно получить только запроектировав два варианта и посчитав экономику... а может и не два варианта а 10))))))))))))
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2012, 11:55
#9
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 900
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
Ответ можно получить только запроектировав два варианта и посчитав экономику
Только кто за вариантное проектирование сейчас платит?
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2012, 15:41
#10
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Только кто за вариантное проектирование сейчас платит?
А вот тут в дело вступает опыт. Ибо, достаточно один раз посчитать обрешетку на 100кг на доску в центре пролета (в соответсвии со СНиП) и станет ясно, что при нормальных условиях (деревянная обрешетка и бла-бла-бла) шаг стропил более 1.0-1.2м экономически нецелесообразен.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 12:28
#11
Undewar


 
Регистрация: 05.08.2009
Сообщений: 15


Есть несколько вариантов решения. Минусы предоставленного - зачем столько вентканалов выводить через кровлю? В разделе ОВ проектируется схема объединения воздуховодов на чердаке, и через кровлю пропускают буквально 3-4 воздуховода, расположенных между вашими стропилами с шагом по расчету. Схема объединения естественно предусматривает устройство металлических утепленных воздуховодов прямоугольного (круглого) сечения, которые можно спокойно пустить по чердаку после устройства стропильной системы
Undewar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 14:28
#12
Diizz


 
Регистрация: 23.05.2011
Россия
Сообщений: 80


Да, я согласен что можно объединить или еще лучше посчитать и поставить 3 или 4 дефлектора, но за это ведь надо доплачивать, а ни кто не хочет. Мне сказали, что надо просто "тупо" вент. каналы поднять вверх как они есть и сделать скатную кровлю. )))))
Diizz вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 16:31
1 | #13
Undewar


 
Регистрация: 05.08.2009
Сообщений: 15


На практике использовали еще такой вариант примыкания стропильных ног в местах прохода вентканалов. В таком случае предусматривалось сетчатое армирование кладки вентканалов.
Вложения
Тип файла: pdf Узел.pdf (6.2 Кб, 274 просмотров)
Undewar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2012, 07:48
#14
Diizz


 
Регистрация: 23.05.2011
Россия
Сообщений: 80


О! На самом деле очень хороший вариант! Спасибо Undewar!
Diizz вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 13:15
#15
prok.rbs

Конструктор
 
Регистрация: 02.10.2012
Москва
Сообщений: 29


как-то делал кровлю с шагом стропил 2100, из расчета у меня получалось 200х225 вродебы, точно сейчас уже не помню, но и кровля отличалась от Вашей. А так потом и обрешетку считать нужно
prok.rbs вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какой может быть максимальный шаг стропил?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 09.11.2022 13:53
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Какой может быть максимальный прогиб стойки ограждения? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 7 23.10.2012 09:41
Нормо-расход. Где-нибудь написано какой он должен быть ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 100 14.02.2012 11:26