Листовой металл и направляющие под контейнер типа DIN 30722 на пол здания цеха.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.11.2017, 11:29 #1
Листовой металл и направляющие под контейнер типа DIN 30722 на пол здания цеха.
Nikolos
 
Инженер-строитель
 
Нижний Новгород
Регистрация: 29.06.2011
Сообщений: 12

Здравствуйте, коллеги. Появилась задача "защитить" монолитный пол, а также установить направляющие под контейнер типа DIN 30722.
Концепт такой: закрепить листовую сталь (скажем -14, меньше -- будет "стучать" сказали) на анкеры типа Hilti, а для направляющих использовать приваренный к нему швеллер полками вверх(скажем 20П±).
Причина появления этой задачи: заказчик переживает что во время разгрузки/загрузки мультилифтом бетон будет крошиться и разрушаться пол.
Трудности: непонятно как посчитать наименьшую толщину стали, температурные деформации(9 метров при перепаде температур(50-60 градусов) будут деформироваться примерно на 5-6 мм).
Буду рад любой помощи, быть может кто-то сталкивался с подобными задачами. Площадка, которую нужно "обезопасить" 9х9 метров, разрез по армированию дам. Суммарный вес контейнера 17тн., всего их в зоне обслуживания 2 штуки. На контейнере в задней части валы, которые даже иногда крутятся.) Направляющие контейнера представляют собой 2 прямоугольных сечения (80х170 мм)по всей длине (7,1 метра).
Накидал несколько моделек для понимания.
Сталкиваюсь с этим впервые, прошу писать по существу.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Для форума_1.PNG
Просмотров: 67
Размер:	56.8 Кб
ID:	195309  Нажмите на изображение для увеличения
Название: форум_1.PNG
Просмотров: 47
Размер:	68.9 Кб
ID:	195310  Нажмите на изображение для увеличения
Название: форум_2.PNG
Просмотров: 35
Размер:	70.1 Кб
ID:	195311  


Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.11.2017 в 11:42.
Просмотров: 2956
 
Непрочитано 07.11.2017, 10:59
#2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


Привет. Если вопрос в температурных деформациях, то я бы не парился, хилти устанавливаются в отверстия с зазором.
Поз 2 на сварку для фиксации верхней арматуры?
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2017, 14:24
#3
Nikolos

Инженер-строитель
 
Регистрация: 29.06.2011
Нижний Новгород
Сообщений: 12
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Привет. Если вопрос в температурных деформациях, то я бы не парился, хилти устанавливаются в отверстия с зазором.
День добрый, спасибо что откликнулись, проблема в подборе наименьшей толщины листа. Сейчас смотрю "Вайнберг Д.В., Вайнберг Е.Д. Расчет пластин", но там все весьма и весьма сложно. Принимаю лист как балку на упругом основании.
А так же думаю над способами закрепления листа, по сути срезающих усилий будет мало, а деформаций такой конструкции может быть достаточно(ударные нагрузки).
Боюсь, без эксперимента не обойтись
Nikolos вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2017, 14:43
1 | 1 #4
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


Контейнер 17т опирается на 2 полосы 0,08мх7,1м.
Пусть коэффициент динамичности 3, и на неравномерные нагрузки 2.
имеем 17*3*2/(0,08*7.1)=180т/м2
Прочность бетона В25 по первой группе - 1170т/м2, т.е. достаточно (по местному смятию)
ИМХО ставьте t8 и все будет хорошо. Решать Вам конечно.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2017, 14:51
#5
Nikolos

Инженер-строитель
 
Регистрация: 29.06.2011
Нижний Новгород
Сообщений: 12
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Контейнер 17т опирается на 2 полосы 0,08мх7,1м.
Пусть коэффициент динамичности 3, и на неравномерные нагрузки 2.
имеем 17*3*2/(0,08*7.1)=180т/м2
Прочность бетона В25 по первой группе - 1170т/м2, т.е. достаточно (по местному смятию)
ИМХО ставьте t8 и все будет хорошо. Решать Вам конечно.
Спасибо большое, я чувствовал что не стоит углубляться в высшую математику) Думаю так и сделаем, к тому же швеллеры для направляющих, приваренные к листу, будут выполнять роль балок. Еще раз спасибо.
в итоге расчетная нагрузка будет еще меньше, т.к. забыли о второй полосе приложения нагрузки (0,08х14,2)

Последний раз редактировалось Nikolos, 07.11.2017 в 15:00.
Nikolos вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Листовой металл и направляющие под контейнер типа DIN 30722 на пол здания цеха.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Может ли располагаться автостоянка открытого типа на первом этаже жилого здания? Ilya1000 Архитектура 34 22.12.2016 15:47
помогите с расчетом и подбором типа фундамента для 15-этожного здания. Ryntik Основания и фундаменты 20 20.03.2013 14:12
Конструктив здания для трансформаторов типа ТСЛГ Ирина000 Конструкции зданий и сооружений 8 07.10.2011 14:30
SW2009 SP0. Листовой металл. Arkanoid SolidWorks 1 02.09.2011 13:00
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41