Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Задвижка или клапан? Что можно установить на обводную линию пожаротушения?

Задвижка или клапан? Что можно установить на обводную линию пожаротушения?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.07.2015, 09:22 #1
Задвижка или клапан? Что можно установить на обводную линию пожаротушения?
ildar2206
 
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 1

Добрый день! Подскажите пожалуйста, работаю в ВУЗе после проверки пожарной инспекции вынесли предписание по установке автоматической задвижке на водопровод, на случай пожара что бы открывалась автоматически и создавалось необходимое давление и напор. Так вот установить мы не против но все это удовольствие встает нам где то в 60000 тыс, поискав другие варианты наткнулись на электромагнитный клапан принцип работы тот же самый как и задвижка но стоит он в 3 раза дешевле. Когда составили смету и отправили пожарникам что бы они сделали они нам в ответ сказали что клапан нельзя должна быть задвижка. Прошу Вас помочь на самом ли деле должна быть задвижка или нет? По сути что задвижка, что клапан они оба относятся к запорной арматуре. Заранее благодарен.
Просмотров: 5764
 
Непрочитано 11.07.2015, 20:37
#2
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


мало информации. Задвижка и клапан - разные вещи. Рекомендую обратиться к местным инженерам.
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2015, 20:51
#3
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


См. Снип/сп на внутренний водопровод и канализацию. Пункты про обводную линию.
engngr на форуме  
 
Непрочитано 11.07.2015, 21:58
#4
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762


Цитата:

Все запорные устройства узлов установки счетчиков должны быть опломбированы в открытом состоянии, а запорное устройство на обводной линии - в закрытом состоянии. В том случае, если не выполняются требования 7.2.11, запорное устройство на обводной линии счетчиков воды надлежит оборудовать электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств (систем) противопожарной автоматики. При недостаточном для пожаротушения давлении воды в водопроводной сети здания или сооружения должно обеспечиваться открытие запорного устройства на обводной линии одновременно с пуском противопожарных насосов.
В СП ничего конкретно о задвижке не говорится.
Ну а по делу, можете и дисковую задвижку поставить, тоже дешевле быть должно

Последний раз редактировалось freese, 11.07.2015 в 22:03.
freese вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2015, 09:58
#5
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


В п. 11.7 СНиП 2.04.01 конкретно указано: "На обводной линии следует устанавливать задвижку, опломбированную в закрытом положении. Задвижка для пропуска противопожарного расхода воды должна быть с электроприводом". Теперь снип имеет статус... или не имеет никакого, скорее. Поэтому бы сначала понять, нужна ли задвижка с приводом.
Клапан, имхо, не подходит по ряду причин: предназначение, клапана; малые время открытия и закрытия, что создает вероятность появления гидроудара; судя по конструкции, значительные гидравлические сопротивления. Да и в сп серии 13130 в качестве запорной арматуры фигурируют только задвижки и затворы. Про затворы напишу так: можно и затвор, но, имхо, обязательно многооборотный.
engngr на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Задвижка или клапан? Что можно установить на обводную линию пожаротушения?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Можно ли установить чуствительность привязок? IIpoRock AutoCAD 9 29.12.2009 23:29