Добрый день! Товарищи, помогите! По какой из таблиц следует принимать противопожарное расстояние между зданиями:
по Федеральному закону от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» принят 4 июля 2008г
или
по СП 4.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»??? По Федеральному закону в таб.11 здание II степени огнестойкости и здание IV степени огнестойкости противопожарный разрыв - 8м. А по СП таб.2 - 12м! так какое расстояние правильное?

Последний раз редактировалось Wera222, 27.10.2009 в 16:53. Причина: изменение заголовка
Просмотров: 6131
 
Непрочитано 27.10.2009, 16:24
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,847


Правила форума п.4.3.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2009, 08:10
#3
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


ФЗ всегда имеет высшую силу.

Последний раз редактировалось shnn, 28.10.2009 в 12:17. Причина: Насчет СП это я погорячился.
shnn вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2009, 08:28
#4
Dimitriy


 
Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 61


shnn
Позвольте с вами не согласиться. В экспертизе (по крайней мере в Москве) выбирают из нормативов более жесткое требование.
Dimitriy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2009, 09:15
#5
Wera222


 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 6


Спасибо за ответы! ФЗ ведь общий закон, и я думаю, что все тонкости в нём не учтены. А СП как раз таки расскрывает все эти тонкости и более подробно их рассматривает. Получается, что в СП более жесткие требования, которые, по логике вещей, мы и должны соблюдать... сегодня ещё проконсультируемся с пожарными, тогда, я думаю, картина будет ясна окончательно.

Последний раз редактировалось Wera222, 28.10.2009 в 09:29.
Wera222 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2009, 12:45
#6
leo-v


 
Регистрация: 25.12.2008
Сообщений: 20


В таблице 2 СП 4 речь идет о расстояниях между зданиями и строениями на территории производственных объектов. Ее нельзя сравнивать с табл 11 ФЗ. В СП есть таблица 1, которая идентична таблице из ФЗ, также в СП п.4.3 указанно что для ряда объектов приведены доп требования, к которым и относится таблица 2. Dimitriy прав на 100% в экспертизе Вам предложат выполнить 12 м (если конечно у Вас действительно здания на территории производственного объекта).
leo-v вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > что важнее: Федеральный Закон или Свод Правил?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Чему соответствуе проволока В 500 если переводить на Вр I, Вр II? Елена_В_З Прочее. Архитектура и строительство 2 11.06.2009 07:29
Замена окон. Отстутствие отливов. К чему это приведет? Розмысл Конструкции зданий и сооружений 17 10.04.2009 11:45