| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.12.2015, 11:27 | #1 | |
Как правильно собрать ветровую нагрузку для сооружений башенного типа?
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
||
Просмотров: 11028
|
|
||||
Ct есть суммарный коэффициент с учетом обеих граней.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В вертикальном направлении (по рисунку плана) именно по этой формуле, в горизонтальном направлении - в скобках вместо (1+эта), нужно написать (1+2*эта), так как затененных рам 2. Если, конечно, средняя рама тоже имеет решетку (она, вроде, показана).
Если есть технология, то ее рекомендую обсчитывать без учета "затенения", так как тут поведение ветра мало предсказуемо, особенно на цилиндрические и шаровые поверхности. |
||||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
IBZ, из Гордеева http://dwg.ru/dnl/4183
тогда не на 2 эта умножать? |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
wvovanw, если по ней нория шпарит - то считал бы зашитую с полным восприятием ветра. Доставайте помидоры...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Если хотите соответствовать нормам, то умножайте именно на 2 и более ... по количеству "затененных конструкций".
Цитата:
... и делаете неверно. За исключением случаев, когда оборудования нет, но и тогда это тоже не верно - этажерка то тогда для чего? Повторяю, оборудование, при более-менее значительной ветровой площади, обсчитывается отдельно. |
||||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Не попали
В чем логика? Сплошная стена забирающая на себя полностью ветер против некой площади которая противостоит ветру?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435
|
ФАХВЕРК дело наверно в расстоянии между оборудованием. На задней части образуется зона пониженного давления, но только на каком-то расстоянии (зависит от диаметра)
----- добавлено через 57 сек. ----- таким образом второму ряду тоже что-то достанется (хоть и меньше) |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Манифест, а если оно плотно стоит, но ограждающих конструкций при этом нет? Я про зону разряжения понимаю...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Логика в том, что если ряд экранов разнесены на достаточно большое расстояние, та на каждый из них, вследствие законов аэродинамики, ветровая нагрузка будет одинаковой с Сх аналогичным первому. Для цилиндрических конструкций такое расстояние на порядок меньше ... Посмотрите схемы из "Руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра". Учтите еще отсутствие боковых стен ...
|
||||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Все этажерки считаем как зашитые. Оборудования на них обычно много, в несколько рядов. Собирать с каждой части оборудования -- занятие неблагодарное и зачастую невозможное, так как многое в заданиях ТХ изображено условно, может быть перемещено, как в процессе проектирования, так и через несколько лет эксплуатации. Иногда этажерки обшивают, через несколько лет эксплуатации, когда какое-то дорогостоящее оборудование выходит из строя по причине нахождения на открытом воздухе.
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Это да. Был такой случай - завалить не завалило, но раскосы погнуло.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
IBZ, и чего делать то в итоге? Собирать от всего, что там напихано? Как-то нет ни желания ни времени на подобную деятельность. Всегда считали как зашитую плюс от крупного оборудования
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Времени нет. Расчет сложной этажерки 2-3 дня максимум - надо взять баланс запаса-точности-прочности-детализации-распределения нагрузок-сечений-нагрузок на фундаменты-компоновки за короткий срок...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Как правильно собрать ветровую нагрузку на башню из уголков? | Red Nova | Конструкции зданий и сооружений | 64 | 15.05.2013 10:37 |
Как собрать ветровую нагрузку на сферу | fredda | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 11.05.2012 12:39 |
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену | oolliiyy | Основания и фундаменты | 1 | 01.05.2009 19:53 |
Как правильно задавать нагрузку от ветра | Boniconstr | Расчетные программы | 27 | 02.06.2008 09:18 |