| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Что делать при кореляции форм собственных колебаний?

Что делать при кореляции форм собственных колебаний?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.06.2016, 13:35 #1
Что делать при кореляции форм собственных колебаний?
DDlis
 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583

Здравствуйте!

Дело в том, что недавно посмотрел семинар tech-soft на котором обсуждалась тема корреляции форм колебаний для зданий , близких в плане к прямоугольным формам по ISO 48666:1990/1:1994 и что в этом случае нельзя обойтись стандартными формулами СНиП. У меня отношение периодов Т1/Т2=1 при рекомендованном Т1/Т2=1.26. Какими формулами мне пользоваться в этом случае?
Просмотров: 3381
 
Непрочитано 01.06.2016, 13:59
#2
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


См. http://dwg.ru/dnl/8048 , п.4.5.4, формулу 9 СП 14, но лучше метод CQC.
Инженер-96 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2016, 14:12
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,202


Цитата:
Сообщение от DDlis Посмотреть сообщение
Что делать при кореляции форм собственных колебаний?
Сухари сушить. Учитывая, что

Цитата:
Сообщение от DDlis Посмотреть сообщение
для зданий , близких в плане к прямоугольным
Offtop: Сборище гуманитариев
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2016, 12:17
#4
DDlis


 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583


Спасибо) а если не делать расчет с кореляцией форм, то какие последствия могут быть? Здание в плане конечно прямоугольное.

Последний раз редактировалось DDlis, 02.06.2016 в 12:42.
DDlis вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2016, 13:11
#5
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


Например, если отношение периодов Т1/Т2=1, то усилия по этим двум формам должны складываться алгебраически, а не "стандартно" по ККСК. Простая сумма всегда больше, чем ККСК.
А в чем проблема учесть корреляцию? В Микрофе, насколько мне известно, эта возможность есть.
Инженер-96 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2016, 14:25
#6
DDlis


 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583


Считал не я, я проверяю всю эту ерунду, люди уверяют меня что лира учитывает все это автоматически, в микрофе это дополнительный расчет. Может кто подскажет из пользователей лиры?
DDlis вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2016, 16:07
#7
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


Посмотрел справку к ЛИРА-САПР 2015. Корреляция учитывается только в модулях 32 и 33 (сейсмика по нормам Армении и Узбекистана). Для сейсмики по другим нормам и для ветра - ККСК.
Инженер-96 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2016, 16:34
#8
Ra_1983


 
Регистрация: 18.02.2015
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
п.4.5.4, формулу 9 СП 14
Посмотрел действительно Лира 10.4 учитывает формулу 9 СП (см. рис.)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП14.png
Просмотров: 74
Размер:	42.3 Кб
ID:	171553  
Ra_1983 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2016, 16:56
#9
DDlis


 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583


Спасибо!!!!!
DDlis вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2016, 18:56
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,202


Косяк в схеме.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Что делать при кореляции форм собственных колебаний?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Частота собственных колебаний здания высотой 50м Rp Прочее. Архитектура и строительство 20 02.04.2023 18:38
Вычисление периода собственных колебаний мачт и башен в Лире 9.4 Вова_84 Лира / Лира-САПР 1 19.10.2007 15:09
Период собственных колебаний Renjik Прочее. Архитектура и строительство 7 19.08.2007 16:32
Учет форм колебаний в SCADE rualex Расчетные программы 11 06.08.2007 16:13
количество форм колебаний AlfF1 Прочее. Архитектура и строительство 5 07.11.2005 15:41