Непрочитано 31.05.2017, 21:15 #1
Вентиляция. Рециркуляция в складе. Общий воздухообмен производственного помещения и помещения склада
sapr71rus
 
Инженер-конструктор, раздел ОВ
 
город Тула
Регистрация: 19.11.2008
Сообщений: 67

Добрый день, уважаемые форумчание!

Хочу посоветоваться с Вами по двум вопросам:

1. В проектируемом складе, площадью 600 м2, Заказчик захотел иметь один дизельный погрузчик. Естественно в документации будем писать, что погрузчик будет оборудован катализатором. Расчетная температура воздуха в складе +5 0С в зимний период. На складе будут хранится на поддонах мешки с гипсом и строительными смесями.

Вопрос: можно ли для воздушного отопления склада запроектировать приточную систему с рециркуляцией из самого склада? См. пункт 4.4 СП 60. Был ли опыт прохождения экспертизы с поставленным вопросом?

2. Имеется производственное помещение, площадью 950 м2, в котором будет предусматриваться своя отдельная система вентиляции. К этому помещению будет пристроено помещение склада, площадью 600 м2. Оба помещения категории В2. Между ними ворота 3х3.

Вопрос: разрешается ли такая схема - требуемое количество воздуха для вентиляции склада сначала подается дополнительно в производственное помещение (воздух подается в полном объеме и для производственного помещения и для склада вместе), а потом с помощью осевиков прогоняется в помещение склада в требуемом объеме? Огнезадерживающие клапана на всякий случай поставим. Вопрос в том, что так получается одна приточная установка, а если это запрещено то получается, что необходимо ставить две (отдельно для производства и отдельно для склада). Смотреть пункты 7.2.3 и 7.2.4 СП 60.
__________________
Работаю в "Цитадели Зла"
Просмотров: 5870
 
Непрочитано 01.06.2017, 14:07
#2
Composter

Отопление и вентиляция
 
Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 445


старрно что вы учитываете 4.4. и не учитываете
Цитата:
7.4.4. Рециркуляция воздуха не допускается:
а) из помещений, в которых расход наружного воздуха определяется массой выделяемых вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности;
б) из помещений, в воздухе которых имеются болезнетворные бактерии и грибки в концентрациях, превышающих установленные органом санитарно-эпидемиологического надзора, или резко выраженные неприятные запахи;
в) из помещений, в которых имеются вредные вещества, возгоняемые при соприкосновении с нагретыми поверхностями воздухонагревателя, если перед воздухонагревателем не предусмотрена очистка воздуха;
г) из помещений категорий А и Б (кроме воздушных и воздушно-тепловых завес у наружных ворот и дверей);
д) из лабораторных помещений научно-исследовательского и производственного назначения, в которых могут производиться работы с вредными или горючими газами, парами и аэрозолями;
е) из помещений категорий В1 - В4, в которых выделяются горючие пыли и аэрозоли;
ж) из 5-метровых зон вокруг оборудования, расположенного в помещениях категорий В1 - В4, Г и Д, если в этих зонах могут образовываться взрывоопасные смеси из горючих газов, паров, аэрозолей с воздухом;
и) из систем местных отсосов вредных веществ и взрывоопасных смесей с воздухом;
к) из тамбур-шлюзов.
7.4.5. Рециркуляция воздуха допускается:
а) в производственных зданиях - из систем местных отсосов пылевоздушных смесей (кроме взрывоопасных пылевоздушных смесей) после их очистки от пыли;
б) в общественных зданиях для группы помещений одного класса функциональной пожарной опасности, а также одного функционального назначения (административные или офисные, или номера гостиниц и др.) при условии установки в системе вентиляции устройства обеззараживания воздуха, обеспечивающего постоянное обеззараживание приточного или рециркуляционного воздуха, поступающего в помещения, по медико-техническому заданию на проектирование и при согласовании с местными органами государственного эпидемиологического надзора.
по второму вопросу
Цитата:
7.2.3. Системы вентиляции следует предусматривать общими для размещенных в пределах одного пожарного отсека следующих групп помещений:
а) жилых;
б) общественных, административно-бытовых и производственных категории Д (в любых сочетаниях);
в) производственных одной из категории А или Б, размещенных не более чем на трех (раздельно или последовательно расположенных) этажах;
г) производственных одной из категорий В1, В2, В3, В4, Г, Д или складов категории В4;
д) производственных категорий В1, В2 и В3 в любых сочетаниях;
е) складов и кладовых одной из категорий А, Б, В1, В2 или В3, размещенных не более чем на трех (раздельно или последовательно расположенных) этажах;
ж) производственных категорий А, Б, В1, В2, В3 и В4 в любых сочетаниях или складов категорий А, Б, В1, В2, В3 и В4 в любых сочетаниях общей площадью не более 1100 м2, размещенных в отдельном одноэтажном здании с дверями из каждого помещения только наружу;
и) одной категории пожарной опасности в подземных или надземных закрытых стоянках автомобилей при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах согласно СП 7.13130;
к) производственных категорий В4, Г и Д и складов категорий В4 и Д (в любых сочетаниях) при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах, обслуживающих помещения и склады категории В4.
Composter вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2017, 14:57
#3
Composter

Отопление и вентиляция
 
Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 445


если подробно то
1)
Цитата:
д) из лабораторных помещений научно-исследовательского и производственного назначения, в которых могут производиться работы с вредными или горючими газами, парами и аэрозолями;
ваше помещение попадает пож этот пункт. вы же ничего не пишете какая кратность воздуха какой % свежего воздуха. просто учитывая что будет только 1 погрузчик попробовать сделать расчет на разбавление вредностей и сравнить с вашим свежим воздухом. если у вас хоть пол крата свежего воздуха то свежего воздуха будет гораздо больше чем тербуется. я бы для экспертиps заменил бы на электрический либо вооще убрал.
2)ваш пункт
Цитата:
ж) производственных категорий А, Б, В1, В2, В3 и В4 в любых сочетаниях или складов категорий А, Б, В1, В2, В3 и В4 в любых сочетаниях общей площадью не более 1100 м2, размещенных в отдельном одноэтажном здании с дверями из каждого помещения только наружу;
это значит никаких промежуточных дверей и общая площадь 1100 . и самое главное такая схема возможна если воздух забирается из некатегоризируемого помещения и подается в категоризируемое, например из офисов в автостоянку.
7.2.4 вам не подходит так присоединяемая площадь не более 300 м2.
так что только 2 разные системы вентиляции

Последний раз редактировалось Composter, 02.06.2017 в 15:10.
Composter вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Вентиляция. Рециркуляция в складе. Общий воздухообмен производственного помещения и помещения склада

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рециркуляция из помещения категории Г в помещение категории В2 sapr71rus Инженерные сети 3 12.06.2013 23:11
Необходим профессиональный совет по устройству вытяжной вентиляция для нежилого помещения в многоквартирном жилом доме NovArh Инженерные сети 7 16.05.2012 21:50
Вентиляция чердачного помещения через слуховые окна VES-na Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 28.02.2012 16:32
Где и как должны распологаться зарядные помещения для погрузчиков в складе? Владимир Сергеевич Архитектура 1 11.04.2011 09:48
Нужно ли отделять помещение склада (категории Д) от производствененого помещения? Алекс80 Архитектура 5 11.03.2010 19:14