Сооружение возводится на насыпи, которая устраивается по болоту. Фундаменты - свайные, сваи получают некоторый момент и горизонтальную нагрузку. Если производить расчет на гор. нагрузку без учета сопротивления насыпи, то из-за большого вылета никакая свая не пройдет. Но как корректно учесть влияние насыпи? То есть имеющееся методика с учетом образования зоны предельного равновесия предполагает погружение сваи в сплошной грунт. А у меня получается некий провал, т.к. болото не учитываю

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20171122_132151.jpg
Просмотров: 332
Размер:	118.3 Кб
ID:	195902  

__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Просмотров: 6926
 
Непрочитано 22.11.2017, 10:28
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Обнулить коэф. постели. А вообще сомнительно выглядит нормальная насыпь в болоте
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2017, 10:58
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Обнулить коэф. постели.
да если дело только в коэффициенте постели было бы.
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
А вообще сомнительно выглядит нормальная насыпь в болоте
Есть успешный пример в паре сотен метров
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2017, 11:28
#4
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 305


Полагаю что можно,при расчете в Лира, для свай в границах насыпи в горизонтальном направлении принять коэффициенты постели как для свай работающих на гор нагрузку (приложение В СП 24-13330.2011 или что в России поновее есть), в вертикальном направлении как обычно (на пружинки), в границе болота обнулить коэффициенты постели, как и предлагается выше. Полагаю нужно еще проверить что бы насыпь не скользила по болоту. Делайте наклонные сваи. А можете детальней: что на сваях-то стоять будет?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Насыпь будет догружать сваю через трение, когда болото будет сжиматься от нагрузки.
Алексей_Л. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2017, 12:46
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Насыпь будет догружать сваю через трение, когда болото будет сжиматься от нагрузки.
вроде как пока предполагается, что строительство начнется после консолидации (хотя вводные меняются с завидным постоянством)


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
А можете детальней: что на сваях-то стоять будет?
Прожекторные мачты и стойки ОРУ.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Полагаю что можно,при расчете в Лира, для свай в границах насыпи в горизонтальном направлении принять коэффициенты постели как для свай работающих на гор нагрузку
Пока дзен не постиг - как устойчивость-то проверить?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2017, 13:33
#6
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Пока дзен не постиг - как устойчивость-то проверить?
Мы про сваю или грунт говорим? Я запутался.
Для грунта жесткость обнуляем и все, считаем что он не держит. Смотрим красивые эпюры, перемещения и радуемся.
Или несущую способность определить нужно?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
имеющееся методика с учетом образования зоны предельного равновесия
откуда методика? Вроде везде разный грунт учитывается тем или иным способом
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2017, 01:30
#7
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 305


https://help.liraland.ru/920/3039/
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2017, 10:07
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
предполагает погружение сваи в сплошной грунт
Устойчивость сваи на основе плоской кулоновской задачи. Геометрически нужно постоить объем грунта, который оказывает пассивное давление при гор. перемещении сваи и оценить полноту этого объёма в грунтовой засыпке. Если он полный, то грунт засыпки также сопротивляется гор. перемещению сваи при невозможности сдвига всей насыпи по линии слабого грунта.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2017, 10:29
#9
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
при невозможности сдвига всей насыпи по линии слабого грунта.
Во, вот это хорошая штука. Выходит просто на сдвиг проверять насыпь, как для фундамента? Методика по подпорным стенам для этого годится?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2017, 12:31
#10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Если касательные напряжения под подошвой ф-та подпорной стены не равномерные, но в расчете принимаются осредненными, то и для подушки годится. Только для болота "пассивное противодействие" ограничено.
А так, тау=сигма на тангенс угла плюс це, ну что и для подпорных стен.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2017, 17:39
#11
REGINA 10


 
Регистрация: 10.08.2010
Сообщений: 195


В Норильске при расчете свай насыпной грунт не учитывался ( В норильске болото, условия похожи) надо идти вниз до устойчивого грунта
__________________
Расчет и конструирование ж/б
Санкт-Петербург
REGINA 10 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2017, 13:34
#12
Badyoruy

інженер-конструктор
 
Регистрация: 05.06.2010
Україна, м. Вінниця
Сообщений: 38


Да задача так задача, тут ещё, по ходу, и силы отрицательного трения грунта нужно учитывать.
Badyoruy вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2017, 17:19
#13
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


Господа, начал осваивать расчет свайного фундамента и сразу возник такой вопрос:

какая должна быть минимальная толщина слоя грунта под пятой сваи (например висячей), чтобы можно было расценивать данный слой как несущий?

В СП написано насколько должна быть заглублена свая, но я пока не смог найти какая должна быть его толщина считая от пяты до границы начала следующего слоя.

Ведь нередко бывает что толщина несущего слоя под пятой имеет толщину меньше 1 м, и вроде как брать такой слой как несущий не совсем правильно.

Заранее спасибо за ответы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: свая.png
Просмотров: 51
Размер:	6.2 Кб
ID:	197126  
Kastrulkin вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2017, 17:55
#14
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
какая должна быть минимальная толщина слоя грунта под пятой сваи (например висячей), чтобы можно было расценивать данный слой как несущий?
(шёпотом) Теория предельного равновесия..
kruz вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2017, 17:58
#15
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Kastrulkin, посмотрите п.7.3.10 СП 24. Может поможет.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
вроде как пока предполагается, что строительство начнется после консолидации
И через какое время консолидируется болото?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2017, 14:56
#16
REGINA 10


 
Регистрация: 10.08.2010
Сообщений: 195


толщина несущего слоя под пятой сваи определяется расчетом осадки свайного фундамента. Будет меньше предельной- значит толщина достаточная
__________________
Расчет и конструирование ж/б
Санкт-Петербург
REGINA 10 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2017, 15:35
#17
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от REGINA 10 Посмотреть сообщение
толщина несущего слоя под пятой сваи определяется расчетом осадки свайного фундамента. Будет меньше предельной- значит толщина достаточная
Вы сами поняли, что написали?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2017, 16:05
1 | #18
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 847


Наверное имела в виду следующее:
- считаем осадку
- считаем подстилающий слабый (если он слабый относительно того, в котором конец сваи)
Если оба расчета выполняются, то все ОК.

Отвечая на вопрос выше про минимальную толщину под пятой по московским нормам 2м вроде было, а так, по СП нормируется только на сколько свая должна зайти В несущий слой (для сейсмики больше, 4 метра, если не ошибаюсь).

Что касается расчета в болоте, то правильно выше сказали - обнуляем коэфф.постели в пределах болота, ниже - как обычно - по приложению В СП24.
Какая нагрузка и толщина болота? По-идее довольно много должна свая по телу понести, если, напрмимер 350х350 с армированием 20 арматурой. Ближе к 2 тоннам с обычной трещиностойкостью, думаю при толщине "жижи" метра 2-3.
Расчет по грунту считайте либо в МКЭ программах или по приложению в СП 50-102, там есть формулы аналитические. А с чем сравнивать полученное давление и в новом СП есть
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2017, 18:09
#19
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
по СП нормируется только на сколько свая должна зайти В несущий слой
Опосредованно по п.7.3.10 СП 24 не менее 4d для забивной сваи.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2017, 06:36
#20
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 847


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Опосредованно по п.7.3.10 СП 24 не менее 4d для забивной сваи.
Речь не о том, в пределах какой зоны учитывать сопротивление под нижним концом зонда, а о минимальной толщине несущего слоя под острием сваи.
В п.7.3.10 речь просто о методики принятия средней величины qs. И в случае, когда под острием сваи(зонда) только 200мм несущего слоя, а дальше, "жижа" эта формула также справедлива.
Вопрос о справедливости аналогии "зоны влияния" зонда и сваи оставляю за скобками.

Автору топика: заказывайте кроме вертикальных испытаний стат.нагрузкой горизонтальные испытания свай.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет устойчивости сваи при слое слабого грунта

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет веса грунта балластирующих устройств газопроводов *Максим Технология и организация строительства 10 13.03.2017 16:41
Расчет сваи при IL>1. //Лелик// Основания и фундаменты 6 21.09.2016 14:50
Расчет объема грунта при разработке котлована BEDMEDb Технология и организация строительства 7 29.07.2016 05:41
Определение глубины заложения сваи учетом большого слоя насыпного грунта. GerEl2015 Основания и фундаменты 11 22.07.2015 17:25