| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Снеговая нагрузка на покрытие из сетки

Снеговая нагрузка на покрытие из сетки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.02.2018, 10:16 #1
Снеговая нагрузка на покрытие из сетки
AlezandMV
 
Регистрация: 28.02.2018
Сообщений: 9

Добрый день! Имеется перекрытие над вольером 18*18 м из сетки 15*15 ГОСТ 5336-80. Прошу помощи в определении снеговой нагрузки на покрытие. Не учитывать совсем? Учитывать обледенение? СП не дает ответа на этот вопрос... На какие нормы ссылаться? Второй день пытаюсь найти хоть какую-то адекватную информацию...
Просмотров: 2549
 
Непрочитано 28.02.2018, 11:29
#2
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от AlezandMV Посмотреть сообщение
Добрый день! Имеется перекрытие над вольером 18*18 м из сетки 15*15 ГОСТ 5336-80. Прошу помощи в определении снеговой нагрузки на покрытие. Не учитывать совсем? Учитывать обледенение? СП не дает ответа на этот вопрос... На какие нормы ссылаться? Второй день пытаюсь найти хоть какую-то адекватную информацию...
Неучитывать точно нельзя.
На первых 2-х фото сетка 3х3", а снег лежит. Преимущественно у перепадов высот. На открытых выпуклых участках почти нет.
Какую долю снега учитывать - ? Для сетки 15х15 как минимум 1/3 S точно бы учел (ИМХО).
Обледенение учитывать само собой. М.б. даже принять толщину стенки гололеда по более требовательным ПУЭ. Тут надо ориентироваться на расчетный срок эксплуатации сооружения. Совместно со снегом гололед я бы в этом случае не учитывал.

Если есть возможность, сейчас самое время пройтись по какому-нибудь зоопарку и сделать выводы...

https://62info.ru/news/proisshestviy...ik-zapovednik/
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0011.jpg
Просмотров: 257
Размер:	399.5 Кб
ID:	199692  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0014.jpg
Просмотров: 229
Размер:	508.7 Кб
ID:	199693  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0034.jpg
Просмотров: 206
Размер:	419.1 Кб
ID:	199694  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0005.jpg
Просмотров: 179
Размер:	308.2 Кб
ID:	199695  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0004.jpg
Просмотров: 161
Размер:	229.2 Кб
ID:	199696  

RomanM вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2018, 11:52
#3
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,101


Брать полную, как на поверхность. 1 раз налипнет, потом будет только накапливаться (если оттепели не будет).
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1712048&postcount=28
Вон 1 провод что держит. А тут сетка.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2018, 12:24
#4
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Мы часто используем такой подход.

Согласно "Пособию по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы к СНиП 2.09.03-85" пункт 4.7 "<...> снеговая нагрузка не учитывается <...> для площадок с решетчатым настилом, если площадь просветов настила составляет не менее половины общей его площади".

Берём настил, считаем для него максимальную стенку гололеда, добавляем к толщине элементов настила толщину гололёда и проверяем оставшуюся площадь просветов. Если больше половины - снег не берём совсем или в ответственных случаях берём уменьшенный пропорционально коэффициенту просвета. Если больше - берём полный снег по СП.

Это всё ИМХО.
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2018, 12:36
#5
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
сейчас самое время пройтись по какому-нибудь зоопарку и сделать выводы...
А то потом придется делать выводы в тюремном дворике на прогулке
juri18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2018, 13:09
#6
AlezandMV


 
Регистрация: 28.02.2018
Сообщений: 9


"Пособию по проектированию..." видел, к сведению принял - но при этом подходе как раз и получается, что снег не должен учитываться. По моему мнению на 15*15 все равно будет скапливаться, особенно если мокрый снег пойдет. Брать полную нагрузку это 350 км/м2 - там конструкции получаются будь здоров
AlezandMV вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2018, 13:10
1 | 1 #7
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


Цитата:
Сообщение от AlezandMV Посмотреть сообщение
там конструкции получаются будь здоров
лучше быть здоровым...
Хмурый вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Снеговая нагрузка на покрытие из сетки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Снеговая нагрузка на козырек Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 51 06.04.2018 10:12
Снеговая нагрузка в SCAD. Правильно задать (нюансы). Sokrat SCAD 28 14.09.2015 18:15
Снеговая нагрузка при уклоне кровли 45 градусов zyama1985 Конструкции зданий и сооружений 6 07.06.2015 17:31
Снеговая нагрузка. Минимальная площадь поверхности покрытия iva_nko Конструкции зданий и сооружений 8 10.08.2012 09:46
Снеговая нагрузка в Подмосковье? Александр Бауск Прочее. Архитектура и строительство 7 22.06.2007 23:14