Обязательно ли отгараживать лифтовой холл противопожарными перегородками
Регистрация: 23.10.2012
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 39916
|
|
||||
архитектор Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,283
|
Из СНиП 21-01-97:
6.24* Эвакуационные пути следует предусматривать с учетом 6.9; они не должны включать лифты и эскалаторы, а также участки, ведущие: через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам; т.е. необходимо шахту лифта и ее двери сделаешь противопожарной преградой, |
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
информации недостаточно для полного понимания.
Если это медицинское учреждение, то нужно обеспечивать доступ маломобильных групп населения и их безопасную эвакуацию. Если есть лифт с функцией перевозка пожарных подразделений, то эта проблема решается, даже если по прочим показателям он не нужен. А как только появляется такой лифт, то нужно делать лифтовой холл с нормируемой огнестойкостью. Исключение может быть только для первого посадочного этажа, при условии, что на всех прочих этажах лифтовой холл объединен для лифта с функцией перевозки пожарных подразделений и без нее. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711
|
У Вас и без технолога было все нормально - путь эвакуации из лестничной клетки проходил через лифтовой холл, что возможно только при огнестойких дверях шахт. Впрочем, это не трагедия - сейчас такие двери предлагают все производители.
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2012
Сообщений: 4
|
Спасибо всем. Я тоже думаю, что все упирается в двери шахты, но какие они не представляю- противопожарные или нет. Документация исходники утеряна. На вид эти двери определить можно? И смущает, что комната персонала выходит в вестибюль. Вроде не обслуживает группы входящих и выходящих людей. Двери я так понимаю дымонепроницаемые надо везде в вестибюле ставить, включая санузел и ком.персонала? Ну и эвакуация - коридор-вестибюль-коридор-тамбур смущает.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336
|
Обычно двери лифтов EI 30,у дверей лифтов пожарных подразделений EI 60. Если чертежи утеряны есть паспорт на лифт - в нем указаны степень огнестойкости дверей лифта. Если и паспорт лифта утерян, а он все равно необходим для сдачи лифта в эксплуатацию, то по номеру лифта на заводе изготовителе заказываешь дубликат паспорта. По нормам, если установлен лифт для пожарных подразделений, то стены лифтового холла должны быть противопожпрными, а двери из лифтового хола противопожарными, дымонепроницаемыми.
|
|||
|
||||
Лифт в медицинском учреждении (больнице) в первую очередь составная технологической схемы и только потом эвакуационное мероприятие. А технологически тогда лифтовой холл отделяют распашные в обе стороны двери которых не особо представляю как можно сделать дымонепроницаемыми.
|
||||
|
||||
Регистрация: 23.10.2012
Сообщений: 4
|
Здание было построенов 87-ом году по проекту 83-го года (утерянному) - сейчас реконструкция ( по обмерам). В нашей стране вы с такой халатностью не встречались?
Увы, я - постоянно. Тамбур-шлюз, нужен по медицинским нормам. Вот насчет коридора 13 сомневаюсь. Он есть сейчас.Может и не нужен. Цитата:
вот чувствую этим и закончится. Думаете, экспертиза прислушается к этому? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711
|
Цитата:
Коридор поз.13 надо убрать, или назвать вестибюлем. Иначе будут проблемы с экспертизой. СП 1.13130.2009 4.4.6 Лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями. Последний раз редактировалось иваниваныч, 29.10.2012 в 18:52. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2012
Сообщений: 4
|
Смущает :СНБ 2.02.02-01
4.7 Двери лестничных клеток всех типов, ведущие в общие коридоры или разделяющие их, двери лифтовых холлов и тамбуров-шлюзов, двери выходов из зальных помещений вместимостью более 15 чел., а также двери помещений с принудительной противодымной вентиляцией следует проекти¬ровать дымонепроницаемыми. |
|||
|
|||||
Регистрация: 07.08.2015
Сообщений: 97
|
Попробую задать вопрос в этой теме.
Сдаётся объект (3 этажа, высота до 28 м, деловой цент, выход из лифтов в общий вестибюль) с ДШ лифта E30. Инспектор говорит нужны ДШ EI30, ссылаясь на статью 88, п16, ФЗ-123: Цитата:
Цитата:
статья 88, п.15 ФЗ-123: Цитата:
Смотрю таблицу 24 ФЗ-123: Цитата:
Хотелось бы услышать ваши мнения. Заранее благодарю! Последний раз редактировалось AAE_01, 29.01.2018 в 12:59. |
||||
|
||||
Регистрация: 07.08.2015
Сообщений: 97
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Лифтовой холл. Глубина лифтового холла перед лифтом для перевозки пожарных подразделений | Evgeniya | Пожарная безопасность | 8 | 06.12.2017 20:19 |
Выгораживать ли помещения, в котором расположено 2-х светное простанство противопожарными перегородками 1-го типа? | kamilla_parker | Архитектура | 3 | 14.12.2009 21:47 |
лифтовой холл | APXITEKTOP | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 17.04.2008 14:31 |