Чем регламентируется применение одно- или двустенных емкостей сбора конденсата

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.11.2012, 17:10 #1
Чем регламентируется применение одно- или двустенных емкостей сбора конденсата
moland
 
Регистрация: 14.11.2012
Сообщений: 16

Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Кто может подсказать, каким документом регламентируется применение одно- или дустенных ёмкостей.
Назначение ёмкости - сбор конденсата с узлов очистки газа.
Объём - 10м3
Давление - 5,4 МПа
Просмотров: 13452
 
Непрочитано 21.11.2012, 17:19
#2
Илья81


 
Регистрация: 27.05.2012
Сообщений: 25


Ну наверно чтоб меньше потери тепла были или еще чтоб персонал не обжогся)))
Илья81 вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2012, 18:19
#3
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Илья81 Посмотреть сообщение
Ну наверно чтоб меньше потери тепла были или еще чтоб персонал не обжогся)))
Конденсат вообще-то холодный, если речь идет об конденсате от фильтров-сепараторов.
Конденсат вообще-то вредный и нежелательно, чтоб он попадал в окружающую среду, иначе экологи замучают. А вот как вы обеспечите, чтоб конденсат не попадал в окружающую среду, это дело ваше.
 
 
Непрочитано 21.11.2012, 18:49
#4
Илья81


 
Регистрация: 27.05.2012
Сообщений: 25


Смотря вообще то о каком конденсате идет речь, конденсат пара горячий и безвредный для среды
Илья81 вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2012, 19:13
#5
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Илья81 Посмотреть сообщение
Смотря вообще то о каком конденсате идет речь, конденсат пара горячий и безвредный для среды
Вот и гадание на кофейной гуще, не зная, какой конденсат имеется ввиду...
 
 
Непрочитано 22.11.2012, 08:49
#6
maratovich


 
Регистрация: 12.07.2009
г. Самара
Сообщений: 2,481
Отправить сообщение для maratovich с помощью Skype™


Вообще не понятно - откуда мог родится такой вопрос ?
Если бы вы спросили про емкость одоранта, то там это вместо ванны под емкостью, а тут конденсат.....
maratovich вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2012, 09:33
#7
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Узлы очистки газа (далее по тексту — УОГ) предназначены для очистки газа от сухих механических примесей, капельной влаги и отделения конденсата, с дальнейшим удалением его в ёмкость сбора конденсата.
Имхо, только местом установки, ибо замерзнет в одностенной.
bonacon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2012, 09:48
#8
moland


 
Регистрация: 14.11.2012
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Конденсат вообще-то холодный, если речь идет об конденсате от фильтров-сепараторов.
Конденсат вообще-то вредный и нежелательно, чтоб он попадал в окружающую среду, иначе экологи замучают.
абсолютно верно


Цитата:
Сообщение от maratovich Посмотреть сообщение
Вообще не понятно - откуда мог родится такой вопрос ?
а родился он из того, что заказчик хочет двустенную, а завод, который их производил по вменяемой цене - разорился. Одностенная дешевле, вот и спрашиваю, чем аргументировать применение одностенной, запрещено это или нет в рамках указанных параметров ёмкости. Принцип-то понятен, "дорого - да мило, дёшево - да гнило", однако, как всегда, люди хотят чтоб и дёшево и хорошо.

Цитата:
Сообщение от maratovich Посмотреть сообщение
Если бы вы спросили про емкость одоранта
не спросил, но всёравно спасибо.


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Имхо, только местом установки, ибо замерзнет в одностенной.
вот и я так думал, но установка под землей, на глубине 0,5-1,0 от верха, там температура грунта минимальная - +0,5С. Однако, есть и правила безопасности, и письма и приказы, и если с ними не сталкиваться напрямую - тогда вряд-ли где-то в общедоступных источниках найти можно. Есть-ли где-нибудь документ, в котором это оговорено, сколько не искал - не нишёл ни рекомендаций, ни слова "запрещается", более того, чтоб где-нибудь было написано вообще про количество стенок, как таковое.

Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Вот и гадание на кофейной гуще, не зная, какой конденсат имеется ввиду...
конденсат газовый, объект - ГРС
moland вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2012, 09:55
#9
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от moland Посмотреть сообщение
конденсат газовый, объект - ГРС
Тогда ставьте бочку в приямок, сверху закрывайте и утепляйте. Люк еще оставляйте, чтоб обслуживать бочку можно было, смотреть всякие утечки нежелательные...
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2012, 10:03
#10
moland


 
Регистрация: 14.11.2012
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Тогда ставьте бочку в приямок, сверху закрывайте и утепляйте. Люк еще оставляйте, чтоб обслуживать бочку можно было, смотреть всякие утечки нежелательные...
да в принципе так и стоит, просто интересно, где-нибудь запрещается или нет, да и какими документами вообще это дело регламентируется, если регламентируется вообще (кроме расчетов на прочность и т.п., потому как завод итак уже подсчитал, и по индивидуальным заказам - долго и дорого).
moland вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2012, 10:09
#11
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Регламентируется только тем, чтоб газовый конценсат в окружающую среду не попал. Сказал же уже.
 
 
Непрочитано 22.11.2012, 10:10
#12
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


5,4 МПа в емкости для сбора конденсата??? Вы ничего не попутали?

Цитата:
чтоб газовый конценсат в окружающую среду не попал
Что-то я не понимаю. Речь идет о газовом конденсате или и о водяном, образующемся на узле очистке?

Последний раз редактировалось bonacon, 22.11.2012 в 10:17.
bonacon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2012, 10:16
#13
moland


 
Регистрация: 14.11.2012
Сообщений: 16


"Регламентируется только тем, чтоб газовый конценсат в окружающую среду не попал"
Ну не скажите, тоже много вопросов может быть, например - как при утечке из ёмкости в реконмендованный Вами, да и примененный нами (в нашем случае - необслуживаемый), приямок избежать попадания конденсата в окружающую среду, давление-то в ёмкости тоже не маленькое, и где и как её порвать может - прогнозов никаких. Потому и спрашиваю, нормируется ии нет.
А в принципе понятно, опять отдано на откуп нашей с Вами фантизии и совести, а если не понравится - тогда издадут документ.

"5,4 МПа в емкости для сбора конденсата??? Вы ничего не попутали?"
к сожалению - нет
moland вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2012, 10:19
#14
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от moland Посмотреть сообщение
Ну не скажите, тоже много вопросов может быть, например - как при утечке из ёмкости в реконмендованный Вами, да и примененный нами (в нашем случае - необслуживаемый), приямок избежать попадания конденсата в окружающую среду
А вы сделайте приямок обслуживаемым. Что мешает? Дорого? Заказчик стонет?
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2012, 10:22
#15
moland


 
Регистрация: 14.11.2012
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Заказчик стонет?
Во-во!
Да и не хорошо может получиться, как с пожарными быть? Приямок, с ёмкостью на 5,4МПа, на 10м3... однако могут вопросы быть, и потом доказывай - где газоанализаторы, сигнализация, АУПТ. Ну это я утрирую конечно, но всётаки.
moland вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2012, 10:27
#16
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от moland Посмотреть сообщение
и потом доказывай - где газоанализаторы, сигнализация, АУПТ.
А что, вы разве не ставите? Хм...
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2012, 10:32
#17
moland


 
Регистрация: 14.11.2012
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
А что, вы разве не ставите? Хм...
очень не хочется, у нас он засыпан - и концы в воду, конечо для осмотров и ремонтов - не самый лучший вариант, но боюсь что со всеми срадствами пож. без. - и дешевле и проще будет двустенную закопать.

Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Что-то я не понимаю. Речь идет о газовом конденсате или и о водяном, образующемся на узле очистке?
по опасности - Ан (хчется по крайней мере), класс взрывоопасных зон - 2, по ПУЭ - В-1г, Среда - Легковоспламеняющаяся среда типа нестабильного бензина
moland вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2012, 10:41
#18
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от moland Посмотреть сообщение
очень не хочется
Вы кто по должности будете? Почему такие вопросы задаете? У вас ГИПа что ли нету?
Цитата:
Сообщение от moland Посмотреть сообщение
у нас он засыпан - и концы в воду
Вы неправильно сделали.
Да и датчики загазованности поставить - это же не так и дорого...
Да и пожарный водопровод у вас поблизости где-то, раз вы ГРС проектируете...
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2012, 10:51
#19
moland


 
Регистрация: 14.11.2012
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Вы кто по должности будете? Почему такие вопросы задаете? У вас ГИПа что ли нету?
должность моя слишком расплывчата - от этого и все беды

Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Вы неправильно сделали.
аргументируйте пожалуйста

датчик - не дорого, но заглубленное помещение с пожароопасной ёмкостью - это отдельная песня может быть, может даже и романс.

а вот пожарный водопровод "национальное достояние" считает уже нецелесообразным, даже письмо издали, сейчас к сожалению не могу найти, ибо завал, но такое было, так что вроде и не отменили, но и не принимают, резевуары нас "попросили" убрать, потому что газ водой тушить - считают глупостью.
moland вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2012, 11:00
#20
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от moland Посмотреть сообщение
датчик - не дорого, но заглубленное помещение с пожароопасной ёмкостью - это отдельная песня может быть, может даже и романс.
Делали так, никогда не придирались. Заказчик, да, стонал, что дорого... Но куда деваться?