| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Во всех ли случаях необходимо ограждение котлована?

Во всех ли случаях необходимо ограждение котлована?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.12.2014, 11:24 #1
Во всех ли случаях необходимо ограждение котлована?
ViSlav
 
Регистрация: 23.10.2013
Сообщений: 11

Коллеги, подскажите, всегда ли необходимо ограждать котлован, есть ли исключения из этого правила?
Собственно наша ситуация: делаем котлован под водоотводное сооружение. Населенных пунктов вблизи нет. Как понятно из названия котлован остается постоянно, обратно его не засыпаем. Постоянного ограждения проектом не предусмотрено. Необходимо ли при этом делать временное ограждение на период строительства? Длина сооружения около 800 м, ширина в наименьшей точке около 50.
Просмотров: 26558
 
Непрочитано 07.12.2014, 11:37
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


А что в СНиП написано ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2014, 11:54
#3
ViSlav


 
Регистрация: 23.10.2013
Сообщений: 11


СНиП требует ограждения в местах "возможного нахождения людей" (п. 5.2.2. СНиП 12.04.2002), но охрана труда генподрядчика все равно требует ограждения, да еще и с развешиванием лампочек в ночное время. Как доказать им что они не правы (или быть может я не прав)? Есть ли документ в котором точно прописано в каких ситуациях ограждение не требуется? Все же "возможное нахождение людей" можно растягивать очень широко, ссылаясь "вдруг какой дурень забредет".
ViSlav вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2014, 12:58
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


ViSlav, то есть вы хотите, чтобы я открыл гугл нашёл снип и прочитал цитату пункта, так как наизусть не знаю ?
Что вы за люди такие ?

СНиП 12.04.2002
Цитата:
5.2.2 Выемки, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах населенных пунктов, а также в других местах возможного нахождения людей, должны быть ограждены защитными ограждениями с учетом требований государственных стандартов. На ограждении необходимо устанавливать предупредительные надписи, а в ночное время - сигнальное освещение.
СНиП 12-03-2001
Цитата:
4.9. К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов относятся:
места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более;
4.10. Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться за пределами опасных зон.
На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности.
Цитата:
5.8. В организации должно быть организовано проведение проверок, контроля и оценки состояния охраны и условий безопасности труда, включающих следующие уровни и формы проведения контроля:
постоянный контроль работниками исправности оборудования, приспособлений, инструмента, проверка наличия и целостности ограждений, защитного заземления и других средств защиты до начала работ и в процессе работы на рабочих местах согласно инструкциям по охране труда;
То есть в СНиП может быть ограждение не обязательно, а по инструкции по охране труда, обязательно.

Цитата:
6.2.2. Производственные территории и участки работ в населенных пунктах или на территории организации во избежание доступа посторонних лиц должны быть ограждены.
Цитата:
6.2.9. При производстве земляных работ на территории населенных пунктов или на производственных территориях котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены в соответствии с требованиями п.6.2.2.
В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены переходные мостки шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила.
Надо ограждать. Прочитали ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 07.12.2014 в 13:17.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2017, 14:34
#5
Сергей Вал.


 
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
6.2.9. При производстве земляных работ на территории населенных пунктов или на производственных территориях котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены в соответствии с требованиями п.6.2.2.
В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены переходные мостки шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила.
Надо ограждать. Прочитали ?
6.2.2 Производственные территории и участки работ в населенных пунктах или на территории организации во избежание доступа посторонних лиц должны быть ограждены.
Конструкция защитных ограждений должна удовлетворять следующим требованиям:
высота ограждения производственных территорий должна быть не менее 1,6 м, а участков работ - не менее 1,2;
ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь высоту не менее 2 м и быть оборудованы сплошным защитным козырьком;
козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов;
ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания.

тоже вопрос по ограждению возник, после того как стройнадзор сказал что ограждение сигнальной лентой котлована недостаточно....
ситуация - есть котлован в поле (строительство АЗС) для дальнейшего фундамента под резервуар - закрытая территория для производства работ... т.е. согласно СП котлован должен быть огорожен на высоту не менее 1,2м с калиткой чтоль? ... интересно - те кто писал данные правила хоть раз на стройке был...
Сергей Вал. вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2017, 18:03
#6
BEDMEDb

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 11.12.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 118


Ограждайте. Лучше ограждайте. Прикройте свою жопу и сохраните жизнь работникам. На стройке всякое бывало. Я сам смог провалиться в свежую скважину от БНС) Так что, ограждайте
BEDMEDb вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Во всех ли случаях необходимо ограждение котлована?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Надо закрепить ограждение котлована анкерами... Но есть много нехороших но... dik-son Основания и фундаменты 57 17.04.2013 12:32
Как рассчитать расстояние от ближайшей опоры автокрана до откоса котлована при глубине котлована 14м? Patrao Технология и организация строительства 9 08.12.2011 11:47
Шпунтовое ограждение. Выбор глубины котлована Yuzer Основания и фундаменты 14 29.07.2010 23:53