Определение категории помещений общественных зданий
Rey
 
разно_рабочий :)
 
Пермь
Регистрация: 16.05.2008
Сообщений: 333

Уважаемые коллеги!
При проектировании поликлиники столкнулся со следующей проблемой: как категорировать регистратуру?
Согласно технологии регистратура приравнивается к архиву. А согласно ПББО 07-91 архиву присваивается категория В2. По прилагаемым методикам расчёта НПБ 105-2003 категория также В2. Кроме регистратуры к категории В относятся: лаборатории, материальные, кладовые белья, кладовые лекарственных средств и пр.
Просмотров: 15940
 
Непрочитано 01.02.2010, 15:09
#2
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Кроме этого НПБ есть СП 12.13130.2009 http://www.complexdoc.ru/ntd/535513 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности"

и без номера вот это Пособие к НПБ 105: http://www.complexdoc.ru/ntd/484054

Ну и на всякий случай http://www.complexdoc.ru/ntd/488057 "ОНТП 10-94
Название: Нормы технологического проектирования по определению категорий помещений и зданий по пожарной опасности"
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2010, 15:14
#3
Rey

разно_рабочий :)
 
Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Сообщений: 333
<phrase 1=


СП согласно п.1.1 разработано только для зданий Ф5 это не наш случай.
НПБ 105-2003 не отменено
ППБО 01-97 не отменено
Во всяком случае постановлений об их отмене я не видел
ОНТП 10-94 отменено - замена на ОНТП 10-99, который является ведомственным нормативным документом по категорированию объектов производственного и складского назначения (класс функциональной пожарной опасности Ф5 по СНиП 21-01-97) предприятий машиностроения!!! по взрывопожарной и пожарной опасности. Т.е. тоже не наш случай

Последний раз редактировалось Rey, 01.02.2010 в 15:48.
Rey вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2010, 16:31
#4
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


А тут ничего не окажется?:
http://www.complexdoc.ru/ntd/484708
http://www.complexdoc.ru/ntd/481687
http://www.complexdoc.ru/ntd/484704
Обрати внимание на ключевые слова.
Вообще говоря, непонятно, по какому критерию помещение регистратуры учреждения здравоохранения расценено, как архив? Архив - помещение изолированное и, в принципе, безлюдное, регистратура - часть холла, зала, общего помещения. Всё таки, мтк.
Тогда лучше обратиться за разъяснением в Госпожнадзор, раз так много "не наших случаев".
Если действует 07-91: http://www.complexdoc.ru/ntd/485795 (ППБО 07-91 Название: Правила пожарной безопасности для учреждений здравоохранения)
, где ж ещё об этом должно быть, как не в нем?
Кстати, обрати внимание в этой ссылке на "Разработчики документа" - туда и обратись, коль нет однозначности.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 01.02.2010 в 16:38.
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 09:46
#5
Rey

разно_рабочий :)
 
Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Сообщений: 333
<phrase 1=


К сожалению по категорированию из вышеперечисленного ничего нет.
К регистратуре как к архиву подошли по набору оборудования и процессу работы. И там и там стелажи для хранения документации (больничных карт). и один-два работника - регистратора... Кстати, в карты часто вклеена рентгеновская плёнка, ооочень горючая.
От МЧС получили неофициальный ответ, где сказано, что данное ЗДАНИЕ не относятся к классу Ф5 и поэтому СП в данном случае не применяется, а значит и помещения не категорируются. По поводу действующих НПБ-105 и ППБО-01 молчат...
Rey вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2010, 18:04
#6
Земский


 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 100


Регистратура поликлиники не относится к производственным или складским помещениям и категорированию не подлежит. Очень часто регистратура не отделяется от холла или коридора противопожапными преградами и являются помещением общестенного назначения.
Земский вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2010, 11:47
#7
Rey

разно_рабочий :)
 
Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Сообщений: 333
<phrase 1=


Возможно. Но тогда чем по технологии регистратура отличается от архивов, книгохранилищ и пр.?
Rey вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2010, 15:02
#8
Земский


 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 100


Технология , как и логика, здесь не причём, опираемся на НД. Поликлиника-общественное здание, регистратура-не производственное и не складское помещение, категорированию не подлежит.
Земский вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Определение категории помещений общественных зданий

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Высота помещений общественных зданий административного назначения deff777 Прочее. Архитектура и строительство 13 25.10.2014 17:11
Огнестойкость зданий и категории пож.оп. помещений Лей Прочее. Архитектура и строительство 18 31.05.2012 16:13
Категории помещений производственных зданий k-lev13 Конструкции зданий и сооружений 46 19.03.2012 13:41