| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Склад ГСМ ~5000м3 Стадия П, А не маловато ли для П

Склад ГСМ ~5000м3 Стадия П, А не маловато ли для П

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.07.2010, 18:11 #1
Склад ГСМ ~5000м3 Стадия П, А не маловато ли для П
agp222
 
Регистрация: 06.08.2009
Сообщений: 12

Здравствуйте, Заказали проект ТХ для склада ГСМ стадия П согласно 87 постановлению (для прохождения экспертизы), только вот терзают смутные сомнения что то больно всё как из под топора, так ли это?

P.S. Стадия П (для ТХ) из 87 графическая часть:
р) принципиальные схемы технологических процессов от места поступления сырья и материалов до выпуска готовой продукции;
с) технологические планировки по корпусам (цехам) с указанием мест размещения основного технологического оборудования, транспортных средств, мест контроля количества и качества сырья и готовой продукции и других мест - для объектов производственного назначения;
т) схему грузопотоков (при необходимости) - для объектов производственного назначения.

Выставляю на осуждение. Буду оч благодарен.

Последний раз редактировалось agp222, 12.08.2010 в 16:14.
Просмотров: 3812
 
Непрочитано 29.07.2010, 11:46
#2
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,116


Вполне достаточная информация для раздела ТХ. У нас такое же содержание.
А что еще хотели бы добавить?

з.ы. Отступать от постановления 87 .... "У нас не соглашаться с правлением - всё равно, что против ветра плевать" (с).
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 12:07
#3
agp222


 
Регистрация: 06.08.2009
Сообщений: 12
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Mikhail Посмотреть сообщение
Вполне достаточная информация для раздела ТХ. У нас такое же содержание.
А что еще хотели бы добавить?

з.ы. Отступать от постановления 87 .... "У нас не соглашаться с правлением - всё равно, что против ветра плевать" (с).
Хотелось бы более детальное изображение в 87 написан такой пункт "технологические планировки по корпусам (цехам) с указанием мест размещения основного технологического оборудования", как можно выбрать размер насосной например не зная как там встанет оборудование, как эксперт в экспертизе может оценить правильность принятых решений непонятно?
agp222 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 12:33
#4
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,116


Цитата:
Сообщение от agp222 Посмотреть сообщение
Хотелось бы более детальное изображение в 87 написан такой пункт "технологические планировки по корпусам (цехам) с указанием мест размещения основного технологического оборудования", как можно выбрать размер насосной например не зная как там встанет оборудование, как эксперт в экспертизе может оценить правильность принятых решений непонятно?
У нас более менее ясно с разводкой трубопроводов, где не ясно там даем по больше пространства для учёта возможных проблемм. В экспертизе главное чтобы были обеспечены проходы к оборудованию, не загроможденны проходы. Была возможность монтажа, демонтажа оборудования (тали, балки, для теплообменников пространство для чистки труб или разборки пластин).
Для своего спокойствия можете делать наброски разводки трубопроводов, на будущую стадию Р. Особой внимание уделить расходомерам и прямым участкам.
В задании на КЖ мы даем в местах устновки насосов площадь выпуска арматуры, чтобы уже при разводке у нас была свобода в небольшой корректировке положения насосов, а так же по месту монтажникам проще установить насосы на закладные а потом залить все.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2010, 16:14
#5
agp222


 
Регистрация: 06.08.2009
Сообщений: 12
<phrase 1=


Тема закрыта. Всем спасибо!
agp222 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Склад ГСМ ~5000м3 Стадия П, А не маловато ли для П

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Склад для Серной кислоты-строительные конструкции waer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.03.2010 15:44
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51