| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.11.2006, 16:35 | #1 | |
Пониженное значение нагрузок в СНиПе
Регистрация: 31.07.2006
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 6492
|
|
||||
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911
|
как длительное надо учитывать такую часть кратковременной которая указана в "пониженной"... Уфф... них понятно не написал...
Ни первый ни второй вариант не правильные... 150 надо учитывать при расчете по прочности... 30 по деформациям... |
|||
|
||||
Пенсионер Регистрация: 03.06.2006
Сообщений: 53
|
Коллеги!!!
Для курсового проектирования задание комбинаций нагрузок в автоматизированном расчете надо делать обязательно. При реальном проектировании объектов надо вспомнить технологию производства работ. А это вес опалубки + вес вышерасположенного перекрытия + оборудование с бригадой бетонщиков х1,1х1,2 примерно равно 800кг на метр кв. Не забудем о марке бетона проектируемого перекрытия на момент бетонирования вышележащего перекрытия. Все это учтем, а нагрузку примем как постоянную и будет Вам счастье и спокойный сон. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
|
Все это учтем, а нагрузку примем как постоянную и будет Вам счастье и спокойный сон.
Давайте без фанатизма, а то получим 300кг/м3 арматуры и будет не счастье и спокойный сон, а раскаленная сковородка под ж... и весь лексикон заказчика. СНиП + 30-50% на КСС
__________________
С уважением!!! |
|||
|
||||
Регистрация: 31.07.2006
Сообщений: 11
|
Однако, никто не сказал какую нагрузку задавать от полезных нагрузок (хотя бы применительно к жилью).
Я в своей практике делаю так: 1 загружение: постоянные нагрузки (Вес полов (кг/м2)+вес стен и перегородок (кг/м)+собств. вес каркаса (автоматически собирается прогаммой 2,75тн/м3); 2 загружение: временные длительные нагрузки (вес временных перегородок в торговых залах (как правило)); 3 загружение: временные кратковременные нагрузки (жилье 150*1,3=195кг/м2, аналогично по другим помещениям (офисы, магазины и т.д.); 4-5-6-7-8 ветровые загружения вдоль разных направлений осей; 9 сейсмическое нагружение а как вы это делаете? |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
В своих моделях задаю: постоянную, длительную (например, 30кг/м2), кратковременную (например, 120кг/м2), сейсмическую (по разным направлениям). Тогда при формировании динамических загружений из статических длительная учитывается с коэф 0,8, а кратковременная с коэф 0,5. Цитата:
При 8 баллах сейсмика по-любому будет сильнее ветра. Честно говоря, не знаю, какая сейсмичность в Чебоксарах, но я задавал бы сейсмику хотя бы по 3 направлениям. |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320
|
Но все таки как лучше задавать временные нагрузки в МКЭ расчете , на примере нагрузки на перекрытие:
1. 30-длительная, 120=150-30 -кратковременная 2. только 150 с коэфициентом длительности 0.2 И вопрос, учитывают наши проги (Лира Скад) деформации несущих конструкций только от длительных временных нагрузках ( таблица 19 п.2 СНиП 2.01.07-85*)
__________________