Монолитная стена подвала. Температура в подвале.
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 104
|
||
Просмотров: 6838
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,739
|
Подвал должен вентилироваться, если этого не будет, то будут и конденсат с инеем. Если подвал будет вентилироваться наружным воздухом без подогрева через открытые продухи, то температура зимой будет градуса на 2-3 выше, чем на улице, летом на столько же ниже. Это в отсутствие дополнительных теплопоступлений (напр. от системы отопления). В этом случае коммуникации и погреб должны быть утеплены.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
Разве там не будет мостика холода? ИМХО. Утепляйте стены подвала по периметру на глубину промерзания или хотя бы близкую к этой величине глубину. Предусмотреть мероприятия поддерживающие температуру подвала не ниже +5. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 104
|
Направление мысли на рисунке.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Геотепло? И в подвалах хрущевок я зимой бывал при - 30...вода там не замерзала. Или мне показалось? Последний раз редактировалось Archi_, 16.05.2017 в 08:18. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.01.2008
Сообщений: 35
|
расчет температуры в подвале
http://unistroy.spbstu.ru/index_2016_43/1_belous_43.pdf |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,739
|
Выпадение конденсата происходит на более холодной поверхности, чем воздух (ее температура должна быть ниже точки росы воздуха при данной температуре - посмотрите СП 23-101-2004 Приложение Р, очень полезное), либо в случае повышенной влажности. Вентиляцией, наоборот, с сыростью борются. В ее отсутствие в замкнутом объеме подвала повышенная влажность весьма вероятна (разве что гидроизоляцию под стяжкой пола сделать). Кроме того, даже при утеплении пола по плите, будут теплопоступления с первого этажа и от грунта, нагревающие воздух подвала. Наружные стены, естественно, холоднее - там и возможно выпадение конденсата. Для этого надо считать температуру в подвале - см. ссылку от us28. И не факт, что получится устраивающий результат. Поэтому, если есть возможность локального утепления коммуникаций и погреба, я бы не парился - оставил бы подвал холодным и сделал продухи с регулируемыми задвижками. А утепление пола сделал бы и сверху плиты, и снизу вторым слоем (жесткой минватой).
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.01.2008
Сообщений: 35
|
ваш случай на стр. 9, даны температуры на поверхности стен подвала. как видно в холодную пятидневку температура ниже "точки росы" - конденсат будет
http://unistroy.spbstu.ru/index_2016_50/1_belous_50.pdf |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Поэтому зимой в помещениях слишком сухо, мебель рассыхается и прочая астма обостряется. И чтобы не было впадения конденсата надо подавать наружный воздух. Но столько, чтобы не охладить стены и потолки до точки росы. Для соблюдения этих условий и выведены проверенные практикой необходимые площади проемов для проветривания техподполья. Там, где их на зиму заделывают, получается одно вредительство - воздух более теплый, но влажный. Есть и иней, и комары плодятся круглый год. что касается малохольных янки, так они живут совсем в других климатических условиях - взгляните на широту. Там у воздуха другие свойства и условия строительства другие. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Оба варианта негодные. И саму стену подвала разрушаете, и эффекта от утепления не будет.
В Сети полно типовых решений по утеплению фасадов (в т.ч. подвалов и цоколя) от разных фирм. Там многое зависит от применяемого утеплителя. Но основной принцип - утеплитель снаружи, не нарушая конструкцию стены подвала, и единый на стену и цоколь. А детали разные, например устройчтво дренажа и защита утеплителя от увлажнения. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 104
|
Цитата:
У финов есть несъемная опалубка с утеплителем и наружным бетонным слоем (для фундаментов и цоколей), у нас не доступна. ----- добавлено через 49 сек. ----- Благодарю! Последний раз редактировалось Archi_, 16.05.2017 в 10:25. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,739
|
Для этого нужна высокая квалификация бетонщиков. Как правило, в условиях коттеджного строительства это трудно достижимо. Более приземленный вариант - наружный слой из рядового полнотелого керамического кирпича с последующей штукатуркой (там уже можно любую фактуру имитировать).
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 104
|
----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
1) Часть нагрузки несущей стены приходиться на край плиты перекрытия. Какая допустимая величина заступа за ось фундамента? Как "победить", как увеличить? 2) Насколько сложно выполнять опорные консоли не прямоугольной формы из бетона? "Рядовые" бетонщики говорят, что бетон бывает только "прямоугольный". Последний раз редактировалось Archi_, 16.05.2017 в 10:27. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,739
|
Цитата:
Нагло врут. Конечно, прямоугольный проще и намного дешевле. Для него иногда и опалубки не надо (вырыл траншею и залил). Но квалификацию бетонщиков тоже приходится учитывать, поэтому в не сильно дорогих коттеджах нежелательны сложные монолитные формы. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выперло опалубку. Монолитная стена толще к верху и арматура под наклоном. | Poreth | Железобетонные конструкции | 20 | 02.12.2014 17:17 |
Сдвинется ли стена подвала? | kentik1924 | Основания и фундаменты | 11 | 22.10.2013 21:27 |
Монолитная ж\б стена толщиной 3000мм высотой 4м L=17м "непрерывное литье" | ALEN1986 | Технология и организация строительства | 16 | 20.06.2013 09:37 |
Максимальное расстояние между поперечными стена подвала из ФБС | ник25 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 26.07.2012 06:42 |
Стена подвала (сборный каркас)? | Al-dr | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.05.2008 23:08 |