Непрочитано 05.02.2016, 05:04 #1
Работа неразрезных стальных прогонов при конструкциях с подстропильными фермами
m43
 
Регистрация: 28.02.2010
Сообщений: 6

Здравствуйте, возник вопрос относительно работы неразрезных прогонов при подстропильных конструкциях. Скорее всего встречался этот вопрос у форумчан, но все же. В прикладной литературе не нашел подобных случаев. При общении с коллегами возникли разногласия.
Будет ли неразрезность прогонов стремиться удерживать деформации стропильной фермы, опертой на подстропильную, передавая нагрузку на стропилку, опертую на колонну? И вследствие этого перераспределение моментов в прогонах в сторону увеличения их на стропилках, опертых на колонны? Или разность деформаций стропилок снивелируется для работы прогона относительной податливостью узлов опирания прогонов на стропилки (узел на болтах нормальной точности с чернотой 3 мм) засчет незначительного угла поворота конструкции?
Очень бы хотелось услышать Ваши мнения

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot019.jpg
Просмотров: 268
Размер:	80.4 Кб
ID:	164760  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot020.jpg
Просмотров: 213
Размер:	37.4 Кб
ID:	164761  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot021.jpg
Просмотров: 273
Размер:	78.8 Кб
ID:	164762  

Просмотров: 5799
 
Непрочитано 05.02.2016, 08:11
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от m43 Посмотреть сообщение
Будет ли неразрезность прогонов стремиться удерживать деформации стропильной фермы
- влияние будет если нитка прогонов опирается на точки с разной жесткостью. Это будет если деформации подстропильной фермы велики, что маловероятно.
Интереснее случай неравномерной загрузки нитки прогонов: например - через пролёт (шахматно) , ну или хотя бы на пол длины нитки.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 09:03
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от m43 Посмотреть сообщение
Будет ли неразрезность прогонов стремиться удерживать деформации стропильной фермы
Не будет.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2016, 11:58
#4
m43


 
Регистрация: 28.02.2010
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Это будет если деформации подстропильной фермы велики, что маловероятно.
Интереснее случай неравномерной загрузки нитки прогонов: например - через пролёт (шахматно) , ну или хотя бы на пол длины нитки.
Да, это понятно. Например где имеются фонари не на всю длину ветки или снег по длине неравномерно по ветке, или технологическая, допустим нагрузка не постоянная.

Ну и увеличения опорного момента у прогона на опоре где ферма на колонне не будет тоже соответственно несмотря на большую общую деформацию фермы на подстропилке?

----- добавлено через 27 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Не будет.
Ну и увеличения опорного момента у прогона на опоре где ферма на колонне не будет тоже соответственно несмотря на большую общую деформацию фермы на подстропилке?
m43 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 16:39
#5
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от m43 Посмотреть сообщение
Будет ли неразрезность прогонов стремиться удерживать деформации стропильной фермы, опертой на подстропильную, передавая нагрузку на стропилку, опертую на колонну?
Если копать ТАК глубоко, то у вас каждый прогон будет работать в особых условиях. Хотя бы потому, что прогиб стропильных ферм в центре пролета больше, а у опор меньше.
В принципе, многопролетный прогон работает как балка на упруго-податливых опорах и жесткость этих опор НЕ одинаковая. Насколько это критично - вопрос спорный. И по-хорошему надо именно ваше здание замоделировать в мощной расчетной программе и считать все его конструкции совместно.
Есть мнение, что в большинстве случаев вот эта податливость опор не критична и дает поправку порядка 5-8% по сравнению с вариантом расчета многопролетного прогона на жестких опорах.
См. например Катюшин "Здания с каркасами из стальных рам переменного сечения" глава 4 как раз про прогоны. http://dwg.ru/dnl/6396
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2016, 09:53
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от m43 Посмотреть сообщение
Будет ли неразрезность прогонов стремиться удерживать деформации стропильной фермы, опертой на подстропильную, передавая нагрузку на стропилку, опертую на колонну?
жесткость прогона, как правило, на порядок ниже жесткостей ферм под ними. Да и податливость в узлах даст такому эффекту случиться только тогда, когда прогиб неразрезного прогона окажется меньше прогиба фермы под ним хотя бы на 2-3 мм. А это нереально, потому что ферма под прогоном не может прогнуться, пока на неё не давит прогон.
 
 
Непрочитано 08.03.2018, 01:52 О неразрезности прогона
#7
student-student


 
Регистрация: 26.03.2017
Сообщений: 2


Добрый всем вечер! а такой вопрос...
если прогон рассчитывается с учетом коэффициента неразрезности (т.е этот коэффициент будет учитываться для веса кровельного пирога и снега), то когда мы начинаем непосредственно расчет самой фермы, в ее узлах мы снег и кровлю тоже учитываем с коэффициентом неразрезности или нет?? если нет, то почему...
student-student вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2018, 10:38
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от student-student Посмотреть сообщение
прогон рассчитывается с учетом коэффициента неразрезности
- это как?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2018, 10:53
#9
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Вопрос интересный.
На рисунке видим картину опорных реакций. Из него можно сделать вывод, что обязательно учитывать коэффициент неразрезности если у вас на скат один, или два прогона. Если прогонов в пролете ската больше 2, причем независмо от того сколько пролетов имеет настил с достаточной точностью ригель можно считать без учета коэффциента неразрезности. Например прогонов 8, а настил двухпролетный. На ригель нагрузка будет поочередно 1.25 и 0.76. Что в принципе картину моментов практически накак критически не изменит. А учитывая, что пронов на крыше всегда много, то...
А если уж так сильно старшно и хочется все учесть - крайние пролеты нужно сделать 0.8 от средних (см. рисунок 2)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Прогони.png
Просмотров: 123
Размер:	28.4 Кб
ID:	199983  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 96
Размер:	18.2 Кб
ID:	199984  
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2018, 10:54
#10
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от student-student Посмотреть сообщение
когда мы начинаем непосредственно расчет самой фермы, в ее узлах мы снег и кровлю тоже учитываем с коэффициентом неразрезности или нет?? если нет, то почему...
Для ферм с двойным уклоном для поясов и решетки не надо. Полное обоснование достаточно трудоёмко, могу только дать направление: при учете неравномерной нагрузки от прогонов в середине фермы сосредоточенная сила меньше, чем при равномерном загружении. Проанализируйте как при этом будут качественно отличаться усилия в поясах и раскосах. А вот в нагруженных стойка учесть/проанализировать неравномерность можно и даже нужно
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2018, 11:01
#11
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
в нагруженных стойка учесть/проанализировать неравномерность можно и даже нужно
Проанализировать и учесть несколько разные вещи. Проанализировать надо еще, например в фермах с сжато-изогнутым верхним поясом. Разница конечно будет, если на середину пролета в панели пояса будет действовать 1.25 вместо 1.
Но ситуация с двухпролетным настилом редкая. Скорее такое возможно при настиле по фермам. Если же настил многопролетный, то увеличенная нагрузка будет на крайних прогонах, а скраю прродольные усилия в поясах ферм меньше.
Поэтому скорее в большинстве случаев все таки не надо учитывать неразрезность. А если еще, например, на крышу добавляется кроме снега эквиваленная нагрузка от оборудования то и подавно.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 08.03.2018 в 11:06.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2018, 11:54
#12
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Но ситуация с двухпролетным настилом редкая.
Она характерна для большинства двускатных ферм пролетом 18 метров.

P.S. В случае учета коэффициента неразрезности k < 1.25 в проекте в обязательном порядке требуется указать длину монтируемого профлиста.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2018, 13:00
#13
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


IBZ, ну я уже пытаюсь с вами не спорить - но никак не получается. Вы как специально .
Ведь все зависит от шага прогонов. Если у вас высокий профлист и посредеине 9-ти метрового ската один прогон - то это одно дело. А если у вас через полтора метра 6 прогонов - то в чем проблема-то? На предпоследнем к коньке прогоне будет нагрузка 1.13, на коньке - 0.78. Где проблема для фермы?
В данном случае я не думаю, что особо буду вам оппонировать потому, что нет причин: надо учитывать - уитываем, не надо - не учитываем. Надо, или нет определяем при проектировании.
Но 18 метров пролет - он тут каким боком такой особенный?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2018, 13:30
#14
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
IBZ, ну я уже пытаюсь с вами не спорить - но никак не получается.
Чего так?
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Ведь все зависит от шага прогонов
Конечно.

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
В данном случае я не думаю, что особо буду вам оппонировать потому, что нет причин: надо учитывать - уитываем, не надо - не учитываем. Надо, или нет определяем при проектировании.
"Без базара"

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Но 18 метров пролет - он тут каким боком такой особенный?
Тут я чего-то погорячился. Особый пролет, скорее 36-и метров. Профлист выпускается, как правило, длиной 12 метров, а потом режется по потребности. Так вот, учитывая типовой шаг прогонов 3 метра (соответственно, размер панели фермы тоже 3 метра) наиболее часто применяемые схемы настила для половины 36 метровой фермы = 12+6 или 6+6+6. Впрочем, 36-и метровый пролет не может ну никак считаться типовым .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2018, 13:43
#15
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение


Тут я чего-то погорячился. Особый пролет, скорее 36-и метров. Профлист выпускается, как правило, длиной 12 метров, а потом режется по потребности. Так вот, учитывая типовой шаг прогонов 3 метра (соответственно, размер панели фермы тоже 3 метра) наиболее часто применяемые схемы настила для половины 36 метровой фермы = 12+6 или 6+6+6. Впрочем, 36-и метровый пролет не может ну никак считаться типовым .
все бы так только еще профлист при укладке имеет нахлест, поэтому логично в проекте все-таки указать на какую длину укладывать листы или просчитать возможные варианты, впрочем сам тоже не указывал не разу про укладку длины профнлиста, а считал исходя из 12 метровой длины, вот что значит век живи век учись, впрочем погрешность для фермы будет не критичная на мой взгляд.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2018, 13:56
#16
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
погрешность для фермы будет не критичная на мой взгляд.
Схема раскладки профлиста может быть критичной не для фермы, а для прогонов, поэтому:
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
логично в проекте все-таки указать на какую длину укладывать листы
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2018, 13:59
#17
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Схема раскладки профлиста может быть критичной не для фермы, а для прогонов, поэтому:
для прогонов да само собой + еще по новому СП снеговую нагрузку на 1,1
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2018, 14:37
| 1 #18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А также:
Цитата:
10.3 В расчетах необходимо рассматривать схемы равномерно распределенных и неравномерно распределенных снеговых нагрузок на покрытия в их наиболее неблагоприятных расчетных сочетаниях.
Т. е. рассматривать шахматное загружение неразрезных прогонов/настилов . Тогда неразрезность будет снижать несущую способность.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2018, 16:21
#19
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Чего так?
Да потому, что
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Вы как специально
уверенно выдаете какие-то постулаты, которые вообще ни в какие ворота. Имеюю ввиду "особый пролет" фермы, а также "типовой шаг прогонов 3 метра". С какого перепугу он типовой? Я вот часто 1.5м применяю под сэндвич-панель, и даже меньше иногда (если у заказчика совсем хлипкий профнастил валяется) - но не называю это "типовым" решением.
Цитата:
Сообщение от IBZ
наиболее часто применяемые схемы настила для половины 36 метровой фермы = 12+6 или 6+6+6
Суть моего посыла в том, что надо просто смотреть и считать влияет или нет в каждом конкретном случае, а не привязыватся к какому-нибудь пролету, или схеме. Например, в случае когда 1.25 попадает на пролет сжато-изгибаемого стержня это увеличивает в нем момент. И таким образом может увеличить сечение пояса. А может и не увеличить. И, кстати, чем больше пролет фермы, соответственно больше на ней прогонов тем уменьшается влияние неразрезности настила на усилия в ферме.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 08.03.2018 в 16:47.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2018, 17:08
#20
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
уверенно выдаете какие-то постулаты, которые вообще ни в какие ворота
Так может, того, ворота расширить ...

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
"типовой шаг прогонов 3 метра". С какого перепугу он типовой?
Ну,,, если не "пугаться" и посмотреть серии ...

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Например, в случае когда 1.25 попадает на пролет сжато-изгибаемого стержня это увеличивает в нем момент. И таким образом может увеличить сечение пояса.
А вот этого в стропильных фермах допускать уж совсем не стоит. Именно в этом случае и делают решетку в обычных уголковых фермах с панелями верхнего пояса менее 3 метров, чтобы нагрузка была узловой. Здесь речь не идет о классе ферм, где верхний пояс заведомо предназначен для работы на внеузловые сосредоточенные или распределенные нагрузки. Впрочем, и там типовой шаг именно 3 метра.
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Работа неразрезных стальных прогонов при конструкциях с подстропильными фермами

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24