| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.02.2016, 05:04 | #1 | |
Работа неразрезных стальных прогонов при конструкциях с подстропильными фермами
Регистрация: 28.02.2010
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 5799
|
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Интереснее случай неравномерной загрузки нитки прогонов: например - через пролёт (шахматно) , ну или хотя бы на пол длины нитки. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2010
Сообщений: 6
|
Цитата:
Ну и увеличения опорного момента у прогона на опоре где ферма на колонне не будет тоже соответственно несмотря на большую общую деформацию фермы на подстропилке? ----- добавлено через 27 сек. ----- Ну и увеличения опорного момента у прогона на опоре где ферма на колонне не будет тоже соответственно несмотря на большую общую деформацию фермы на подстропилке? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
В принципе, многопролетный прогон работает как балка на упруго-податливых опорах и жесткость этих опор НЕ одинаковая. Насколько это критично - вопрос спорный. И по-хорошему надо именно ваше здание замоделировать в мощной расчетной программе и считать все его конструкции совместно. Есть мнение, что в большинстве случаев вот эта податливость опор не критична и дает поправку порядка 5-8% по сравнению с вариантом расчета многопролетного прогона на жестких опорах. См. например Катюшин "Здания с каркасами из стальных рам переменного сечения" глава 4 как раз про прогоны. http://dwg.ru/dnl/6396 |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
жесткость прогона, как правило, на порядок ниже жесткостей ферм под ними. Да и податливость в узлах даст такому эффекту случиться только тогда, когда прогиб неразрезного прогона окажется меньше прогиба фермы под ним хотя бы на 2-3 мм. А это нереально, потому что ферма под прогоном не может прогнуться, пока на неё не давит прогон.
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.03.2017
Сообщений: 2
|
Добрый всем вечер! а такой вопрос...
если прогон рассчитывается с учетом коэффициента неразрезности (т.е этот коэффициент будет учитываться для веса кровельного пирога и снега), то когда мы начинаем непосредственно расчет самой фермы, в ее узлах мы снег и кровлю тоже учитываем с коэффициентом неразрезности или нет?? если нет, то почему... |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Вопрос интересный.
На рисунке видим картину опорных реакций. Из него можно сделать вывод, что обязательно учитывать коэффициент неразрезности если у вас на скат один, или два прогона. Если прогонов в пролете ската больше 2, причем независмо от того сколько пролетов имеет настил с достаточной точностью ригель можно считать без учета коэффциента неразрезности. Например прогонов 8, а настил двухпролетный. На ригель нагрузка будет поочередно 1.25 и 0.76. Что в принципе картину моментов практически накак критически не изменит. А учитывая, что пронов на крыше всегда много, то... А если уж так сильно старшно и хочется все учесть - крайние пролеты нужно сделать 0.8 от средних (см. рисунок 2) |
|||
|
||||
Для ферм с двойным уклоном для поясов и решетки не надо. Полное обоснование достаточно трудоёмко, могу только дать направление: при учете неравномерной нагрузки от прогонов в середине фермы сосредоточенная сила меньше, чем при равномерном загружении. Проанализируйте как при этом будут качественно отличаться усилия в поясах и раскосах. А вот в нагруженных стойка учесть/проанализировать неравномерность можно и даже нужно
|
||||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
Но ситуация с двухпролетным настилом редкая. Скорее такое возможно при настиле по фермам. Если же настил многопролетный, то увеличенная нагрузка будет на крайних прогонах, а скраю прродольные усилия в поясах ферм меньше. Поэтому скорее в большинстве случаев все таки не надо учитывать неразрезность. А если еще, например, на крышу добавляется кроме снега эквиваленная нагрузка от оборудования то и подавно. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 08.03.2018 в 11:06. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
IBZ, ну я уже пытаюсь с вами не спорить - но никак не получается. Вы как специально .
Ведь все зависит от шага прогонов. Если у вас высокий профлист и посредеине 9-ти метрового ската один прогон - то это одно дело. А если у вас через полтора метра 6 прогонов - то в чем проблема-то? На предпоследнем к коньке прогоне будет нагрузка 1.13, на коньке - 0.78. Где проблема для фермы? В данном случае я не думаю, что особо буду вам оппонировать потому, что нет причин: надо учитывать - уитываем, не надо - не учитываем. Надо, или нет определяем при проектировании. Но 18 метров пролет - он тут каким боком такой особенный? |
|||
|
||||
Цитата:
Конечно. Цитата:
Тут я чего-то погорячился. Особый пролет, скорее 36-и метров. Профлист выпускается, как правило, длиной 12 метров, а потом режется по потребности. Так вот, учитывая типовой шаг прогонов 3 метра (соответственно, размер панели фермы тоже 3 метра) наиболее часто применяемые схемы настила для половины 36 метровой фермы = 12+6 или 6+6+6. Впрочем, 36-и метровый пролет не может ну никак считаться типовым . |
||||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
для прогонов да само собой + еще по новому СП снеговую нагрузку на 1,1
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
А также:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Да потому, что
уверенно выдаете какие-то постулаты, которые вообще ни в какие ворота. Имеюю ввиду "особый пролет" фермы, а также "типовой шаг прогонов 3 метра". С какого перепугу он типовой? Я вот часто 1.5м применяю под сэндвич-панель, и даже меньше иногда (если у заказчика совсем хлипкий профнастил валяется) - но не называю это "типовым" решением. Цитата:
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 08.03.2018 в 16:47. |
|||
|
||||
Цитата:
Ну,,, если не "пугаться" и посмотреть серии ... А вот этого в стропильных фермах допускать уж совсем не стоит. Именно в этом случае и делают решетку в обычных уголковых фермах с панелями верхнего пояса менее 3 метров, чтобы нагрузка была узловой. Здесь речь не идет о классе ферм, где верхний пояс заведомо предназначен для работы на внеузловые сосредоточенные или распределенные нагрузки. Впрочем, и там типовой шаг именно 3 метра. |
||||
|