| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Допустимо ли несовпадение фланцев по количеству отверстий?

Допустимо ли несовпадение фланцев по количеству отверстий?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.06.2017, 16:01 #1
Допустимо ли несовпадение фланцев по количеству отверстий?
Limit63rus
 
Регистрация: 01.04.2017
Сообщений: 13

Фланец насоса имеет 8 отверстий, ответный фланец 4. Допустимо ли это? Давление до 10 мпа. Буду благодарен за ссылку на НТД, запрещающая и разрешающая данный вид соединения.

Последний раз редактировалось Limit63rus, 08.06.2017 в 16:16.
Просмотров: 6164
 
Непрочитано 15.06.2017, 10:37
#2
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


В общем случае, если и тот, и другой фланец выполнены по ГОСТу, скрестить их не получится: либо болтовые окружности не совпадут, либо поверхности под прокладку. Однако изготовители оборудования иногда отступают от ГОСТа по каким-то своим соображениям, например, для удобства монтажа или универсальности положения. Тогда надо искать информацию от изготовителя - что они там имели ввиду.
deep_tool вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2017, 21:40
#3
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Цитата:
Сообщение от Limit63rus Посмотреть сообщение
Давление до 10 мпа.
А Вы с давлением не нашкодили? Ежели оно (давление) все же 1 МПа, то до DN65 фланцы будут с 4 отверстиями, а дальше кратно 4.
layer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Допустимо ли несовпадение фланцев по количеству отверстий?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допустима ли обварка фланцев? игорёк Конструкции зданий и сооружений 35 19.10.2022 19:24
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия Tym Железобетонные конструкции 56 19.11.2019 10:33
Как выполнить конструктивные требования по минимальному расстоянию между стержнями арматуры при усилении отверстий в плитах Ilez Железобетонные конструкции 0 27.04.2016 15:24
Несовпадение отверстий под высокопрочные болты. Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 4 18.02.2010 00:03
Откуда в скаде информация по рискам для отверстий в полках двутавров с параллельными гранями полок? scatler SCAD 1 07.04.2009 17:34