| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
13.10.2017, 10:12 | #1 | |
Норма расходва воздуха на вентиляцию кородора общественного здания
Регистрация: 12.06.2016
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 8780
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Расход воздуха на вентиляцию какого либо помещения, в т.ч. коридора общественного здания, определяется количеством того, чего необходимо удалять из этого помещения, в т.ч. коридора. Это может быть тепло, выделяемое оборудованием, какие либо газы, запахи и прочее.
А что необходимо удалять из коридора общественного здания
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 7
|
В коридоры дают приток или вытяжку для компенсации дисбаланса по другим обслуживаемым помещениям. В случае постоянного пребывания людей (более 4 ч) бери 20-60 м3/ч на чел. Дымоудаление, если требуется, делается по коридорам, расходы - по расчету.
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,381
|
Постоянное пребывание - 2 часа. Обычно в коридоре никто не сидит два часа. да.
В ТЦ бывают галереи с притоком воздуха. Но там приток по расчету принимают. Для вентиляции бутиков например. Последний раз редактировалось Магомед Магомедов, 13.10.2017 в 13:44. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Сидеть может не сидят. Там "пешком стоят", но дышать тоже хочут. И по нормам, как и написал Polyarnik2011, вентиляция коридоров только для ликвидации дисбаланса. Да там ещё и мест для сидения нет, ибо "не положено". А ели разумный архитектор предусмотрит "места для ожидания", а вентиляционник - приток, то это ещё и экспертиза зарежет. Ибо "не положено", а значит "нельзя". |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Утепление подвального этажа общественного здания пенополистеролом с учетом оконных проемов в приямках | Aleksei Solovev | Пожарная безопасность | 5 | 28.11.2015 12:28 |
Предварительное заключение о возможности реконструкции общественного здания | Евгений_24 | Архитектура | 4 | 19.10.2015 22:54 |
Помогите выбрать фундамент для общественного здания | 5N5 | Основания и фундаменты | 1 | 08.12.2014 18:18 |
Пример ПЗ на капремонт общественного здания | AlexSredin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.07.2010 11:47 |
Вопрос по энергетическому паспорту общественного здания. | agp | Инженерные сети | 1 | 26.03.2007 13:02 |