| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как отремонтировать кирпичную кладку с потерей формы и трещинами?

Как отремонтировать кирпичную кладку с потерей формы и трещинами?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.01.2018, 13:43 #1
Как отремонтировать кирпичную кладку с потерей формы и трещинами?
jola
 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 349

Вопрос скорее всего к обследователям.
Имеется гараж в 3 этажа (если считать с подвальным этажом). Перекрытия из ЖБИ пустоток. Кирпичная кладка внешних стен толщиной 1,5 кирпича. Как мне кажется, на стену долго текла вода, отсюда трещины и выпучивание стены.

Вопросы:
1. Предположительные причины деформации?
1. Перспективы эксплуатации такого гаража?
2. Как отремонтировать или усилить эту стенку?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20171222_122823.jpg
Просмотров: 158
Размер:	289.2 Кб
ID:	197637  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20171222_122848.jpg
Просмотров: 132
Размер:	189.6 Кб
ID:	197638  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20171222_123624.jpg
Просмотров: 121
Размер:	308.3 Кб
ID:	197639  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20171222_123929.jpg
Просмотров: 112
Размер:	190.9 Кб
ID:	197640  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20171222_124126.jpg
Просмотров: 122
Размер:	179.0 Кб
ID:	197641  


Просмотров: 2906
 
Непрочитано 12.01.2018, 13:59
1 | #2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099


Вчера писал развернуто, сегодня уже не тот запал.
1. Скорее всего повернуло непригруженный парапет, расширился шов в месте примыкания плиты.
2. Если что будет падать то наверное наружу. Так что можно смело разнообразить досуг там.
3. Разобрать и выложить заново.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2018, 14:38
1 | #3
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от jola Посмотреть сообщение
1. Предположительные причины деформации?
1. Судя по вертикальным трещинам - неравномерная осадка, слабое основание, недостаточная несущая способность фундамента.
2. Судя по трещинам и швам - намокание, мороз и т.д.

Цитата:
Сообщение от jola Посмотреть сообщение
1. Перспективы эксплуатации такого гаража?
При правильном усилении эксплуатация возможна.

Цитата:
Сообщение от jola Посмотреть сообщение
2. Как отремонтировать или усилить эту стенку?
изучайте https://dwg.ru/dnl/11966 , https://dwg.ru/dnl/10152
или нанимайте спеца
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 120
Размер:	62.7 Кб
ID:	197644  
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2018, 16:47
#4
jola


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 349


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
1. Скорее всего повернуло непригруженный парапет, расширился шов в месте примыкания плиты.
В этом месте как раз стена не раскреплена в уровне перекрытия 2-го этажа. Сделан проем для лестницы на 2-й этаж на всю длину гаража (6 метров). Вечером выложу фото этого места изнутри гаража.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20171222_124325.jpg
Просмотров: 56
Размер:	208.3 Кб
ID:	197658  

Последний раз редактировалось jola, 12.01.2018 в 19:55.
jola вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2018, 16:19
#5
jola


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 349


А может быть эта стенка изначально так криво была сложена?
По конфигурации кладки видно, как мне кажется, что стенка пристраивалась к существующему гаражу справа.
jola вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2018, 20:24
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,625


Offtop: Ничего путного сказать по теме не могу.
Но судя по тому, что выкладывают в БСК, этот гараж переживёт всех ныне живущих и будет разрушен только властями и застройщиками отнимающими площадку.

Хотя, конечно, по этим фоткам ничего точно сказать нельзя.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как отремонтировать кирпичную кладку с потерей формы и трещинами?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
На сколько этажей от монолитных работ можно вести кирпичную кладку xzotx Технология и организация строительства 4 23.03.2013 19:20
Наличие объема раствора на кирпичную кладку и кладку ФБС в проекте FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 08.02.2011 14:57
ПОС на кирпичную кладку стен Konstantin148 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 17.03.2010 23:21
заведение плиты лоджии в многослойную кирпичную кладку cota Каменные и армокаменные конструкции 9 16.01.2010 19:44
ищу техкарту на кирпичную кладку. bann Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 12.06.2009 12:13