| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Возможно ли выполнить сварку стали "с245" и "08Х18Н10Т"?

Возможно ли выполнить сварку стали "с245" и "08Х18Н10Т"?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.09.2016, 08:15 #1
Возможно ли выполнить сварку стали "с245" и "08Х18Н10Т"?
phobos
 
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 4

Доброго времени суток!
Имеется труба 32x2 из стали 08Х18Н10Т, она проходит через лист из стали с245, в месте их пересечения по контуру трубы требуется выполнить сварной шов, соединяющий лист с трубой.
Подскажите:
1) Возможно ли выполнить данное соединение?
2)Если возможно, то как это правильно сделать?
Просмотров: 6862
 
Непрочитано 23.09.2016, 09:03
#2
s200785


 
Регистрация: 02.10.2009
Сообщений: 1


Нежелательно , возможно образование гальванической пары, которая будет корродировать. Варианты решения вопроса: катушку трубопровода с 2 фланцами из С245. и далее трубопроводы из нерж. . Второй вариант выполнить в стенке сальник зажимной (обычно применяется для жб резервуаров с водой).
s200785 вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 09:09
#3
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Нельзя (но если очень хочется, то можно). Совершенно разные марки. (с245 - это Сталь3 с ещё более грубыми требованиями к вредным примесям). Так что я бы посоветовал в этом месте установить кронштейн на листе, чтобы зафиксировать трубу от смещений, кроме осевой. Если необходимо ещё и от осевого смещения защитить, придется трубу разрезать и конструкцию соединения сделать ещё более сложной.

Подумал немного. Ничто же не мешает сделать кронштейны на листе из этой нержавейки, и уже потом сварить их с трубой (хотя и тут придется помудрить, нержавейка сама по себе трудно поддается сварке). Места соединения с листом защитить прокладками, чтобы исключить гальваническую пару.
__________________
Век живи, век учись - ...

Последний раз редактировалось Bull, 23.09.2016 в 10:35. Причина: ки
Bull вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 09:30
#4
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,707


Цитата:
Сообщение от phobos Посмотреть сообщение
Возможно ли выполнить данное соединение?
Да, видел вживую такое соединение. Ёмкость из нержавейки (6м3, рабочая среда - вода + наддув сжатым воздухом, рабочее давление до 7 атм) была приверена к стойкам из обычной стали. А вот как сделали - не знаю. Теребите сварщиков, возможно большое количество нюансов.
Liukk вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 10:31
#5
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Да можно, ну а как оно себя поведет, надеюсь расcкажите
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 10:32
#6
hasa


 
Регистрация: 17.03.2016
Казань
Сообщений: 199


Цитата:
Сообщение от phobos Посмотреть сообщение
1) Возможно ли выполнить данное соединение?
Все возможно. Будет ли это держатся в течении гарантийного срока службы? Насколько это ответственное соединение?
Цитата:
Сообщение от phobos Посмотреть сообщение
2)Если возможно, то как это правильно сделать?
Например. Привариваете к листу кусок трубы с внутренним диаметром больше 32. Заводите трубу из нержавейки и заполняете промежуток между трубами герметизирующим уплотнителем. Если это стенка бака с холодной водой, то пойдет. Если более ответственное соединение, то привариваете к листу патрубок с фланцем из Вашей чернушки, ставите на трубу ответный фланец из нержавейки и дальше уж догадаетесь.
hasa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2016, 09:21
#7
phobos


 
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 4


Спасибо за ответы!
Данный вопрос решился-все материалы заменили на нержавейку. Но теперь зреет новый вопрос-надо сварить две трубы одна нержавейка 08Х18Н10Т, вторая Ст3сп5 (собственно та же с245). Соединение должно быть именно сварное, заменой материалов в этот раз тоже не обойтись. Как я понял такие соединения вполне можно выполнить сваркой в среде аргона, главное правильно подобрать сварочную проволоку-вопрос как ее правильно подобрать? )
phobos вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2016, 09:39
#8
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


phobos, это надо у реальных сварщиков спрашивать. Даже не у поставщиков электродов. А то я чипмейкере видел такое сообщение примерно:
Цитата:
Эти деб..ы таки на своем сайте написали, что такая-то проволока предназначена для сварки неизвестных высоколегированных сталей
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2016, 09:43
#9
phobos


 
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
phobos, это надо у реальных сварщиков спрашивать. Даже не у поставщиков электродов. А то я чипмейкере видел такое сообщение примерно:
Собственно поэтому сюда и пишу-в надежде встретить специалиста по сварке.
phobos вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2016, 10:21
#10
RicoSand

Полунепрерывное литьё
 
Регистрация: 28.10.2015
Самара
Сообщений: 429


Наверное возможно применить вставку из трубы с каким-то промежуточным химсоставом
RicoSand вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2016, 10:21
#11
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


ясно. Ну, на чипе мастеров побольше будет, там вероятней быстро получить ответ.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2016, 11:33
1 | 2 #12
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Блин. робяты, прежде чем отвечать на подобные вопросы, нужно сначала знать, зачем там применена нержавейка, ну например - у меня был опыт работы со складами кислот, там сплошная нержавейка и для меня например дико слышать "а давайте вставим тудЫ кусок трубы из углеродистой стали...".
ЗЫЖ. Хотя бы назначение этой трубы узнайте, а потом видно будет.
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2016, 15:54
| 1 #13
RicoSand

Полунепрерывное литьё
 
Регистрация: 28.10.2015
Самара
Сообщений: 429


Книжка есть на эту тему в гугле. Сварка разнородных металлов и сплавов В.Р. Рябов, Д.М. Рабкин. Там рекомендации есть какую проволоку брать
RicoSand вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2016, 22:19
| 1 #14
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Доводилось вроде подобное мутить. Планировали использовать ОЗЛ-6, потом заменили на аналог от есаб. Нужны переходные электроды или проволока (для проволоки сплошного сечения скорее всего придётся применять смесь Ar+CO2+О2), подбор по химсоставу свариваемых материалов. Возьмите тупо нормативку на МК по отраслевому стандарту нефтянки да по таблице примените, чтоб не париться.
__________________
* * *
___________
Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку.

Последний раз редактировалось singelschucher, 10.10.2016 в 22:27.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2016, 20:41
#15
Нурлан

конструктор
 
Регистрация: 30.05.2011
Алматы
Сообщений: 202


Попробуйте муфту латунную. Почему именно сварное соединение?
Нурлан вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2016, 22:00
1 | 1 #16
Nick Kononenko

Конструктор-строитель
 
Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216


Сварка обычной стали с нержавейкой такого типа обычное явление. Такая сварка выполняется специальными широкораспространенными электродами. Любой дипломированный электросварщик знает. Можно найти и в справочниках.
Когда я работал на стройках большой химии в эпоху Н. С. Хрущева(шестидесятые годы прошлого века) сварка черных металлов с нержавейкой была обычным явлением. Правда, кроме специальных электродов, сварочный аппарат должен быть постоянного тока( в обиходе "постоянка").
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Возможно ли выполнить сварку стали "с245" и "08Х18Н10Т"?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли выполнить стык кв. труб (см. картинку)? UPAH Металлические конструкции 40 29.05.2016 23:37
Возможно ли заменить сварку К1-Кт на другой способ, без согласования с проектировщиками? St-renegat Железобетонные конструкции 14 13.04.2016 15:03
Нужно ли включать в ведомость расхода стали расход стали на сборные элементы? Nemos18 Прочее. Архитектура и строительство 14 25.07.2014 11:09
Как правильно выполнить равнопрочное сварное соединение рабочей арматуры из нержавеющей (высоколегированной) стали GIP Металлические конструкции 15 05.02.2012 22:14