Нарастили арматуру без разбежки в плитном фундаменте. Чем грозит?
vrtc
 
Регистрация: 23.08.2017
Сообщений: 11

Здравствуйте.
Нарастили арматуру без разбежки с помощью П элементов , перехлест порядка 50 см, сечение арматуры d12 , бетон уже залит, т.е. перебрать уже не получится. Чем это грозит? Стоит ли беспокоится?

Для справки: грунт суглинок, УГВ 1,2 м, подушка под плитой песок 40 см + щебень 5 см + плантер в качестве гидроизоляции и вместо подбетонки. Дом планируется в 2 этажа (2-й мансардный) из газобетона + облицовка кирпичем . Размеры плиты 11 х 11 х 0.3 м

и прикрепляю фото этой горе-перевязки

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_15082017_122850000.jpg
Просмотров: 324
Размер:	206.5 Кб
ID:	192592  

Просмотров: 3061
 
Непрочитано 01.09.2017, 17:25
#21
engeener-chief


 
Регистрация: 23.04.2015
Сообщений: 35


с точки зрения нормативных документов, стыки арматуры должны идти в разбежку, темболее если там стены будут, я бы задумался.
engeener-chief вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2017, 17:46
#22
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,170


Цитата:
Сообщение от engeener-chief Посмотреть сообщение
с точки зрения нормативных документов, стыки арматуры должны идти в разбежку
ВЕЗДЕ В РАЗБЕЖКУ?
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2017, 21:17
#23
vrtc


 
Регистрация: 23.08.2017
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от engeener-chief Посмотреть сообщение
я бы задумался.
я задумался, потому и написал сюда
vrtc вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2017, 21:40
#24
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 396


Так бросьте еще стержни, как требуют нормативные документы и успокойтесь. Расчет плиты был или арматуру прораб клал?
svg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2017, 21:42
#25
vrtc


 
Регистрация: 23.08.2017
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
Так бросьте еще стержни, как требуют нормативные документы и успокойтесь. Расчет плиты был или арматуру прораб клал?
так в том то и дело, бетон уже залит, уже ни чего не бросить дополнительно
vrtc вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2017, 21:46
#26
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 396


понял, тогда мониторинг, но спите спокойно, проблем не будет
svg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нарастили арматуру без разбежки в плитном фундаменте. Чем грозит?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разновысотное здание на плитном фундаменте p_sh Основания и фундаменты 21 10.08.2022 09:50
Бассейн, гараж на плитном фундаменте? кто что думает? НаталиНН Основания и фундаменты 27 01.09.2012 13:02
как посчитать вертикальную арматуру в ленточном фундаменте? Дашенька новенькая Основания и фундаменты 5 15.06.2012 14:19
Шаг арматуры в стене подвала на плитном фундаменте Geniya Основания и фундаменты 5 20.04.2012 23:46
Программа для расчета и подбора арматуры в плитном фундаменте Норман Фостер Прочее. Программное обеспечение 4 18.04.2012 02:14