| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Оголённая пред напряжённая арматура, возможно ли усиление?

Оголённая пред напряжённая арматура, возможно ли усиление?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.09.2017, 10:29 #1
Оголённая пред напряжённая арматура, возможно ли усиление?
Денг
 
Инженер-проектировщик АМС
 
Екатеринбург
Регистрация: 23.08.2017
Сообщений: 8

Добрый день. В ж/б столбе обнаружена оголённая пред напряжённая арматура с ржавчиной. Есть ли возможность её как то заделать и усилить, или это уже конец столбу? Мб посоветуете какие-нибудь документы по этой теме. Столб по гост 22687.1-85 .

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCF4600.jpg
Просмотров: 375
Размер:	207.4 Кб
ID:	193553  

Просмотров: 4855
 
Непрочитано 13.09.2017, 12:58
| 1 #2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


А с какого перепугу она "преднапряжённая"?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 13:05
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


В общем случае расчистить, обработать модифицирующих и составами, восстановить зс.
Здесь похоже сильная коррозия арматуры, откололся защитный слой бетона. Надо бы отбить угол и устроить какую-нибудь рубашку, чтобы бетонная нашлепка не отвалилась.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 13:20
1 | #4
Virtus


 
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 41


здесь признаки п. 2,5,12 табл.Е1, ГОСТ 31937-2011 - состояние аварийное. Потеря преднапряжения и сцепления арматуры с бетоном на участке. Здесь не просто трещина, а разрыв в кольцевом сечении столба. Под действием повышенных ветровых нагрузок разрушение ускоряется.
Virtus вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 13:43
#5
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


А где на фотографии преднапряженная арматура ? Вроде бы обычная.
Бетон выглядит новым, арматура с поверхностной коррозией . Плохая заливка и нехватка защитного слоя местами. Если сегрегация не очень глубокая , то вполне можно починить по моему.
Bel вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 13:47
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Она по всей длине оголённая (вдоль продольной трещины). Так что менять надо столб.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 13:48
1 | 1 #7
Virtus


 
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
А где на фотографии преднапряженная арматура
обратите внимание Столб по гост 22687.1-85
Virtus вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 15:48
#8
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Понятно. Я с гостами не знаком.Судил только по фотографии. Так что не знаю в чем там дело.
Bel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2017, 16:00
#9
Денг

Инженер-проектировщик АМС
 
Регистрация: 23.08.2017
Екатеринбург
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Virtus Посмотреть сообщение
здесь признаки п. 2,5,12 табл.Е1, ГОСТ 31937-2011 - состояние аварийное. Потеря преднапряжения и сцепления арматуры с бетоном на участке. Здесь не просто трещина, а разрыв в кольцевом сечении столба. Под действием повышенных ветровых нагрузок разрушение ускоряется.
Спасибо за гост. Но мне интересно возможно ли просто его заделать как писали выше, или он подлежит замене. Ну и желательно пояснить почему именно такое решение. Буду благодарен)
Денг вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 16:06
1 | 1 #10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Повреждения по всей длине столба? Я писал рекомендации применительно к конструкциям без преднапояжения. При недостаточном сцеплении мобет иметь место проскальзывание арматуры, что влияет на прочность, а кроме того и в большей степени на жёсткость и трещинообразование, даже после усиления.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 16:29
1 | 1 #11
Virtus


 
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 41


Заделка защитит только арматуру от коррозии ( и то на короткий срок, т.к. потрескается также, как на фото над отверстием), но не восстановит несущую способность столба.
Основной фактор - это снижение несущей способности и долговечности столба.
Судя по фото трещина идет по техн. шву, т.е. изначально качество стойки под вопросом.
Virtus вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 16:41
1 | 1 #12
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Денг Посмотреть сообщение
Есть ли возможность её как то заделать и усилить?
1. Выше и ниже дырки арматура в бетоне или нет?
2. Как собираетесь устраивать опалубку изнутри?
3. Что с бетоном вдоль трещины? Он сильно отличается цветом. Как далеко тянется трещина?
Цитата:
Сообщение от Денг Посмотреть сообщение
или это уже конец столбу?
Вероятнее всего, "конец столбу" настал еще на заводе ЖБИ.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 16:53
#13
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Вряд ли на заводе. В процессе эксплуатации, вследствии коррозии арматуры образовалась продольная трещина, затем откололся угол столба, или в ближайшей перспективе отколется при развитии коррозии.
Заделка необязательно потрескается и отвалится, если это локальный участок (всей картины мы не видим). При протяженность повреждении можно выполнить рубашку.
Про снижение прочности и жёсткости я писал выше.

----- добавлено через ~2 мин. -----
... упустил из внимания, что сечение кольцевое

----- добавлено через ~3 мин. -----
Тс, есть общий снимок? Более удаленный от объекта

----- добавлено через ~4 мин. -----
.. возможно было механическое повреждение столба
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 17:45
#14
CalcProg


 
Регистрация: 02.10.2016
Сообщений: 205


Цитата:
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
А где на фотографии преднапряженная арматура ? Вроде бы обычная.
Бетон выглядит новым, арматура с поверхностной коррозией . Плохая заливка и нехватка защитного слоя местами. Если сегрегация не очень глубокая , то вполне можно починить по моему.
цитата из ГОСТа:

"Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на железобетонные предварительно напряженные конические стойки кольцевого сечения, изготовляемые методом центрифугирования из тяжелого бетона и предназначенные для опор линий электропередачи напряжением 35-750 кВ, и устанавливает конструкцию указанных стоек."



походу косяк при формовке. не доложили бетонную смесь или смесь вытекла при формовке через щели в форме. на арматуре не видно раствора, который там должен быть!
лучше поставить новый.

Последний раз редактировалось CalcProg, 13.09.2017 в 18:01.
CalcProg вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 18:16
1 | 1 #15
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Да это фаустпатрон жахнул. Лучше бежать оттуда сломя голову.
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2017, 10:39
#16
Денг

Инженер-проектировщик АМС
 
Регистрация: 23.08.2017
Екатеринбург
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
1. Выше и ниже дырки арматура в бетоне или нет?
2. Как собираетесь устраивать опалубку изнутри?
3. Что с бетоном вдоль трещины? Он сильно отличается цветом. Как далеко тянется трещина?
1. Ну как я вижу из фото то да.
2. Тут то и хочу узнать как вообще эти столбы ремонтируются и вообще возможно ли.
3. Бетон вдоль трещины темнее. Я предполагаю что уже пытались замазать эти трещины. Про дальность трещины ничё нормально сказать не могу есть ещё 2 этих фото и фотом стойки издали на котором ничего не видно. Точно могу сказать что до вершины стоек трещины не доходит и у грунта тоже трещин нету. Я предполагаю что трещина вверх идёт примерно на 1 метр и вниз ну думаю тоже самое. Ну и трещина реально находится на месте шва.

Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. -----
Тс, есть общий снимок? Более удаленный от объекта
Отверстие находится где-то на середине фото. Снимка лучше нету. На всех удалённых снимках не видно отверстия.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCF4598.jpg
Просмотров: 114
Размер:	287.8 Кб
ID:	193576  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCF4599.jpg
Просмотров: 118
Размер:	190.7 Кб
ID:	193577  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCF4572.jpg
Просмотров: 122
Размер:	266.7 Кб
ID:	193579  
Денг вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2017, 10:58
#17
Ramil.dem


 
Регистрация: 10.08.2016
Сообщений: 65


На участке трещины удалить защитный слой попробовать очистить арматуры от продуктов коррозия, зачеканить участок на котором удален защитный слой, после этого стянуть столб на дефектом участке стальной обоймой (конструкция обоймы по расчету).
Ramil.dem вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2017, 12:25
#18
Virtus


 
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 41


Денг, столб в аварийном состоянии. Подумай, как работает столб и поймешь, что усиление невозможно. А если, еще сделаешь РНС, то скорее всего он будет отрицательным (даже при условии отсутствия дефектов). Замена!
Virtus вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2017, 12:38
#19
Ramil.dem


 
Регистрация: 10.08.2016
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от Virtus Посмотреть сообщение
столб в аварийном состоянии
А, почему а аварийном ?
Ramil.dem вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2017, 12:43
#20
Денг

Инженер-проектировщик АМС
 
Регистрация: 23.08.2017
Екатеринбург
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Virtus Посмотреть сообщение
Денг, столб в аварийном состоянии. Подумай, как работает столб и поймешь, что усиление невозможно. А если, еще сделаешь РНС, то скорее всего он будет отрицательным (даже при условии отсутствия дефектов). Замена!
По расчёту РНС столб проходит с запасом 32% процента. Столб СК26. 2-1-1. Звонили на завод изготовитель таких столбов там вообще предложили просто заделать))) Что они все сколы на производстве просто заделывают)
Денг вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Оголённая пред напряжённая арматура, возможно ли усиление?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Поперечная арматура в зоне продавливания: какую анкеровку Вы используете? КИСИ1986 Железобетонные конструкции 47 29.03.2022 12:52
Возможно ли усиление существующих свайных фундаментов Иро4ка Основания и фундаменты 41 13.01.2017 11:53
Возможно ли уменьшение толщины фундаментной плиты ? лесник 2009 Основания и фундаменты 57 30.05.2016 13:09
Здраствуйте!!! Подскажите пожалуста, возможно ли в Mathcadе создавать подпрограмы, как это например возможно зделать в C++ или Visual Basic??? yurka3708 Другие CAD системы 8 23.03.2011 21:32
Усиление бутового фундамента roni Основания и фундаменты 1 07.02.2010 00:21