| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Новый СП 16.13330.2011 вместо СНИП2.23-81 Что изменилось?

Новый СП 16.13330.2011 вместо СНИП2.23-81 Что изменилось?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.04.2011, 10:23
Новый СП 16.13330.2011 вместо СНИП2.23-81 Что изменилось?
nikolay2
 
Инженер-конструктор
 
Старый Оскол
Регистрация: 23.11.2008
Сообщений: 253

Вопрос к специалистам, кто уже изучил новый СП. Хотелось бы узнать что нового и существенно ли изменился по сравнению со старым снипом???
Просмотров: 53418
 
Непрочитано 10.06.2017, 11:15
#121
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
СГ НПФ
- "горизонтальные связи по нижнему поясу ферм"?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2017, 11:27
#122
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Да
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2017, 23:00
#123
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Раз уж начали здесь 2017 обсуждать, спрошу.
Как понимать второй абзац п.4.2.6? Что имеется ввиду под "узлы связевого блока не совпадают с узлами каркаса"? Хочу картинку!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4_26.png
Просмотров: 126
Размер:	474.4 Кб
ID:	189703  
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2017, 11:36
1 | #124
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,211


Цитата:
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
Как понимать второй абзац п.4.2.6? Что имеется ввиду под "узлы связевого блока не совпадают с узлами каркаса"? Хочу картинку!
Открываем рисунок 15 СП 16.13330.2017 и смотрим схемы г, д, е, представляя одну грань рамой каркаса, а перпендикулярную ей - связевым блоком.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2017, 20:10
#125
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Один из разработчиков утверждает, что на данный момент применение стали С345 не имеет никакого смысла, так как на выходе всё равно получаются стали со свойствами С355.
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=OYGCWb0rhIUТак же упоминалось о том, что этот момент будет учтен в новой редакции норм. Как я понял, речь о том чтобы вообще исключить С345 да и вообще уменьшить дифференциацию сталей. Однако, как мы видим, редакция СП 16.13330 ничего не исключает и ничего не обременяет.
Как по факту обстоят дела со сталью С345? Прошу поделиться мнением/информацией.
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2017, 20:33
#126
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457


Уже мусолили http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=133688
And_T вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2017, 21:06
#127
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Для фона подходит, а по сути вопроса ни разу.
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2017, 17:24
#128
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075


Н-да. Требования к хим. составу в В.1 стали жестче.
gad вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2017, 22:19
1 | #129
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 821


СП 16.13330.2017 ещё не действует, а уже изменения http://webportalsrv.gost.ru/portal/u...9?OpenDocument

----- добавлено через ~1 мин. -----
вообще много изменений http://www.faufcc.ru/technical-regul...on/news-23503/
bigden вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2017, 08:17
#130
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Давно известно, что таблица В.1 в нынешнем её виде противоречит ГОСТ 27772-2015. Видимо марку стали нужно будет назначать по табл. В.1 СП 16.13330.2017 и табл. 3,4 ГОСТ 27772-2015 по норме ударной вязкости.
А как теперь обозначать категорию ударной вязкости? - раньше через "-" после наименования, но теперь как бы СП16...2017 такое обозначение не предполагает, а в в ГОСТе 27772-2015 "черточку" с циферкой зарезервировал вариант химсостава стали С355 и С390. При этом сами категории по 27772-88 и 27772-2015 не совсем совпадают. Получается - вообще не стоит указывать категорию по ударной вязкости в наименовании стали, а оговаривать показатели отдельно в технических требованиях?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2017, 16:17
1 | #131
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
А как теперь обозначать категорию ударной вязкости? - раньше через "-" после наименования, но теперь как бы СП16...2017 такое обозначение не предполагает, а в в ГОСТе 27772-2015 "черточку" с циферкой зарезервировал вариант химсостава стали С355 и С390.
Ничего он не зарезервировал, всё по старому, см. прил. А ГОСТ 27772-2015. Вариант хим. состава только "1" и другого быть не может, т.е. это отдельная марка стали. Например - С355-1-5 - сталь С355-1, категории 5 по ударной вязкости.
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
При этом сами категории по 27772-88 и 27772-2015 не совсем совпадают.
На то его (ГОСТ 27772-2015) и придумали. Кушать его надо только под СП 16.13330.2017.
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 07:13
#132
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Так теперь, коли ударная вязкость нормируется по KCV, категории надо указывать не 1...3, а 4...6?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 07:21
#133
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Так теперь, коли ударная вязкость нормируется по KCV, категории надо указывать не 1...3, а 4...6?
Да, те что соответствуют требованиям В.1 СП 16.13330.2017 и подлежат испытаниям по ГОСТ 27772-2015.
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 07:35
#134
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,068


СП 16.13330.2017 вступил в силу с 28 августа 2017 года.
А публичное обсуждение закончилось вчера 12 сентября. Как такое может быть? В ближайшее время должно быть изменение?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2017, 03:29
#135
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
СП 16.13330.2017 вступил в силу с 28 августа 2017 года.
Это окончательное вступление в силу? или еще пару месяцев они подр***т и потянут время? Вы не знаете?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2020, 14:34
#136
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
рисунок 15 СП 16.13330.2017 и смотрим схемы г, д, е, представляя одну грань рамой каркаса, а перпендикулярную ей - связевым блоком
- сомнительно, т. к. получается, что каркасы как на схемах г, д, е предписывается считать в нелине, что лишено смысла. Геометрическую нелинейность учитывают там, где она есть. Откуда на схемах г, д, е может взяться геометрическая нелинейность?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.png
Просмотров: 53
Размер:	181.6 Кб
ID:	228240  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2020, 15:42
#137
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Откуда на схемах г, д, е может взяться геометрическая нелинейность?
Изгиб стержней от вертикальной нагрузки. Но причём тут "нелинейность"? Просто общий уровень "актуализаторов" ниже плинтуса.
То ли ещё будет.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2020, 16:12
#138
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Просто общий уровень "актуализаторов" ниже плинтуса.
- если толкование IBZ верно, то похоже, что да.