Распалубочная прочность бетона монолитной плиты перекрытия
Владимир Путин
 
Регистрация: 03.01.2014
Сообщений: 16

подскажите как определить распалубочную прочность монолитной плиты перекрытия многоэтожного домостроения
Просмотров: 16147
 
Непрочитано 17.01.2014, 02:10
#2
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,048


1.см. сп огражд конструкции
2.см ППР
3.иногда указывают непосредственно в проекте КЖ
4.много методов неразрущающего контроля
5.раздавить кубики
gofra вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2014, 17:20
1 | #3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


В ППР расчётный метод - пересчитать плиту с заданной прочностью на временные нагрузки и вес. Вместо B25 будет B??.
Так как в СНиП или СП нет прочностей бетона в период его набора прочности, то и метод слегка ненормативный..

Иногда СНиП регламентирует что-то, уже лень его смотреть.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2014, 22:45
#4
Владимир Путин


 
Регистрация: 03.01.2014
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В ППР расчётный метод - пересчитать плиту с заданной прочностью на временные нагрузки и вес.
а как быть с ранним загружением монолитных конструкций (прлиты перекрытия) и подробное описание производства р??? если можно ссылочку на нормативный документабот по ранеей распалубке и загружению (монтаж вышележащего перекрытия)
Владимир Путин вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2014, 22:53
1 | #5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Ну я такого не знаю документа.
Может и есть, но у меня опыта маловато. Не знаю.

Может какой-нибудь МДС есть. Но в них такого пока не видел.
Или СНиП на производство работ (Несущие...), например...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2014, 21:02
#6
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от Владимир Путин Посмотреть сообщение
а как быть с ранним загружением монолитных конструкций (прлиты перекрытия)
для интенсивного монолитного строительства применяют несколько комплектов опалубки. Один держит этаж, вторым в это время опалубливают новый, кроме этого применяются стойки переоперания на нижележащих этажах. Всё по расчёту
stoper вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2014, 21:44
#7
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Владимир Путин Посмотреть сообщение
распалубочную прочность монолитной плиты перекрытия
C такой терминологией не встречался - ОТКРЫТИЕ.
28 суток бетон набирает 75% прочности - при соблюдения температурных условий схватывания.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2014, 22:24
#8
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
соблюдения температурных условий схватывания
неинженерно
stoper вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2014, 02:57
#9
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


1. Есть не только прочность, но и жёсткость. Снимите опалубку раньше времени - получите прогибы больше рассчитанных.
2. В гражданском строительстве крайне редко плита может понести нагрузку от веса свежеуложенной смеси вышележащего этажа. В жилье - вообще никогда. Поэтому стойки должны стоять минимум на двух этажах ниже заливаемого. А вообще, пос-ппр должны рулить такие вопросы. Но т.к. сообразительных похоже не осталось, имеем регулярные обрушения опалубки на стадии строительства.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2014, 08:06
#10
TOMAT

Строительство монолитных железобетонных конструкций
 
Регистрация: 28.01.2012
Кемерово
Сообщений: 100


это смотря как опалубку снимать, если по технологии, то не получите прогибов больше рассчитаных
TOMAT вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2014, 13:01
#11
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


ок, не опалубку, а поддерживающие конструкции, которые могут быть заменены с палубы на стойки
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2014, 14:03
#12
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 746
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
2. В гражданском строительстве крайне редко плита может понести нагрузку от веса свежеуложенной смеси вышележащего этажа. В жилье - вообще никогда. Поэтому стойки должны стоять минимум на двух этажах ниже заливаемого. А вообще, пос-ппр должны рулить такие вопросы. Но т.к. сообразительных похоже не осталось, имеем регулярные обрушения опалубки на стадии строительства.
У меня у родителей напротив дом строят из монолита=)эти крендели сначала стойки снимают с нижележащего этажа, а потом на перекрытие арматуру опалубку и все прочее закидывают=)все жду когда у них рухнет=)
Schmurgeff вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2014, 14:05
#13
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,048


открываем снип огр констр и читаем табл.3 (в старом)
не менее 50 % проектной прочности
gofra вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2014, 14:35
#14
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от Владимир Путин Посмотреть сообщение
как определить
Чем позже снимите опалубку, тем меньше трещин.
Технология, рекомендации хорошо описаны в Советских книжках по мостостроению (Минтрансстрой).
TVN вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2014, 17:55
#15
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 746
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
не менее 50 % проектной прочности
лучше выше 70% т.к. хрен его точно знает хороший ли бетон вам привезли и что вы на перекрытие хотите накидать
Schmurgeff вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2014, 19:49
#16
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


при достаточном количестве опалубки возводится один этаж в сутки с полным нагружением свежей плиты и вертикалки.
При такой технологии опалубка никогда не снимается со здания на землю, а перекидывается на соседний дом или подъезд, т.е. возводится одновременно несколько домов в пределах общей рабочей зоны нескольких кранов. Если одно здание, то два-три комплекта опалубки на всю площадь перекрытия переставляются один над другим. Плюс стойки переопирания.
Гугл "тоннельная опалубка", "большеформатные опалубочные столы".
stoper вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2014, 01:15
#17
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,048


Цитата:
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
хрен его точно знает хороший ли бетон вам привезли
сначала надо давануть кубики и будет видно сколько он набрал
gofra вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2014, 07:38
#18
cos


 
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 23


Думаю, что хорошая статья по этом поводу лежит здесь.

Последний раз редактировалось cos, 22.01.2014 в 08:49.
cos вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Распалубочная прочность бетона монолитной плиты перекрытия

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление монолитной плиты перекрытия с поперечными трещинами soloha Железобетонные конструкции 28 18.09.2019 09:05
Правильно ли запроектировано опирание монолитной плиты перекрытия на стальные колонны? vl74 Железобетонные конструкции 6 02.11.2013 14:08
расчет монолитной плиты перекрытия по металлическим балкам krikari Железобетонные конструкции 17 22.12.2012 17:21
Зазор между наружной кирпичной кладкой и диском монолитной плиты перекрытия Макс46 Железобетонные конструкции 4 04.10.2011 15:59
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41