| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.03.2018, 16:47 | #1 | |
Помогите разобраться в схеме эл. подключения
Регистрация: 11.02.2018
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 2943
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Цитата:
Человеческий вид - это не технический термин. Не могу понять как "комплектное" подключить, и панель управления - используйте принципиальные схемы. Можно AutoCAD-2007
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
И что людей заставляет на кабель 2,5 мм кв. ставить защиту 25А, впрочем как и на розеточную сеть ставить защиту более 16А, при том что к тому же ещё и токи копеечные.
По сабжу ничего сложного, в ваших схемах есть вся информация (кабель, номинал автомата) просто перенесите эти данные на свой шаблон. Наверное смущает что где-то указан один автомат и 2 кабеля - это показано питание внутренних блоков кондиционирования, т.е. до наружного блока ведёте от автомата в своём щите, а внутренние блоки запитываются уже от щита управления наружным блоком. Подключение комплектного оборудования это уже не Ваше, если вы проектированием электрики занимаетесь, если действительно стоит задача указать всё, то Вам нужна не однолинейка, а принципиалка, для этого скачиваем паспорта на оборудование, смотрим схему подключения и вычерчиваем, указывая номера контактов, клеммников и т.п. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) | Кулик Алексей aka kpblc | SCAD | 3817 | 13.04.2024 16:20 |
Помогите разобраться с клеммами в AutoCAD Electrical 2017 | Grlaba | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 16.06.2016 22:59 |
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния | belan_es | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 31.05.2015 12:28 |
Помогите разобраться с фундаментом под распиловочный станок по камню | Lega87 | Основания и фундаменты | 3 | 28.05.2014 11:20 |