| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как правильнее и лучше подключить двигатель 10кВ?

Как правильнее и лучше подключить двигатель 10кВ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.03.2018, 12:46 #1
Как правильнее и лучше подключить двигатель 10кВ?
antonhauff
 
Регистрация: 17.10.2016
Сообщений: 11

Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как правильнее и лучше подключить двигатель 10кВ?

Опишу ситуацию. Есть ГПП (принадлежит не нам, ФСК). С нее, на территорию нашего производства идет одна ВЛ 10 кВ. С нее, мы запитываем все свои понизительные подстанции (10/6 или 10/0,4).
В рамках модернизации производства, необходимо включить в технологию процесса двигатель на 10 кВ. Как лучше и правильнее его подключить?
Просто с линии через выключатель?
Или через два последовательно (как резервный)?
Или лучше ставить разделительный трансформатор 10/10 кВ?
Просмотров: 3359
 
Непрочитано 20.03.2018, 13:01
#2
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от antonhauff Посмотреть сообщение
Или лучше ставить разделительный трансформатор 10/10 кВ?
Насколько мне известно, единственная функция разделительного трансформатора - исключение из рабочей электрической цепи "земли". Применяется, в частности, в электрокотельных. Но при чем здесь двигатель?
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2018, 15:24
| 1 #3
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Добавить одну ячейку с соответствующей РЗ в РП 10 кВ.
Если денег девать некуда, то частотник для плавного запуска поставить, а лучше мне излишки отдать.
Думаю, лучше с эксплуатацией ГПП обсудить возможность подключения двигателя на 10 кВ, т.к. пусковые токи могут им нервы попортить.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2018, 15:41
#4
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Можете нарисовать схему Ваших линий 10кВ и указать линию балансовой принадлежности?
TVN вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2018, 07:25
#5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от antonhauff Посмотреть сообщение
Как лучше и правильнее его подключить
Просто с линии через выключатель - можно и так, ставите ячейку КСО или КРУ, с ВЛ заводите кабелем на ячейку, я с ячейки на двигатель.
Если в вашем РУ-10 кВ есть резервные ячейки, то можно запитаться от этого РУ-10 кВ.

Или через два последовательно (как резервный) - зачем лишняя ячейка, зачем усложнять схему и деньги что ли лишние есть.

Или лучше ставить разделительный трансформатор 10/10 кВ - тоже не стоит этого делать
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как правильнее и лучше подключить двигатель 10кВ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как лучше утеплить кирпичный дом? mamuk Прочее. Архитектура и строительство 12 14.09.2011 23:48
Какую марку алюминиевого листа лучше использовать? karandaw Машиностроение 31 04.05.2011 13:15
Материал кровли арочного ангара(какой лучше использовать). Zlobin Конструкции зданий и сооружений 1 03.03.2011 01:25
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? ольга сычикова Основания и фундаменты 8 02.02.2011 12:58
Что лучше: Mechanicks4 или Компьютерный справочник Анурьева? Getr Прочее. Программное обеспечение 20 25.11.2004 15:00