| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.04.2018, 21:25 | 1 | | #1 |
Как задать нагрузку Н14 и А14 (+нагрузка от гусеничного крана)
Регистрация: 26.02.2013
Сообщений: 66
|
||
Просмотров: 4886
|
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
все же между действующими ГОСТ Р 52748-2007 и ГОСТ 32960-2014 рекомендую остановиться на последнем
незабываем коэф. надежности по нагрузке и динамический коэф. Смысл расчета именно в Scad мне не понятен. Может стоит воспользоваться методикой прилож. С СП 35.13330.2011 Положение трубы относительно поверхности стоит указать! Пример что и как распределяется можно подглядеть в прилож. В СП 43.13330.2012 Последний раз редактировалось olf_, 12.04.2018 в 11:23. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 219
|
Гофрированные трубы лучше считать по ВСН 176-78 (Приложение 11). Там несколько расчетов, в СКАДе их не сделать. Вертикальное давление на трубу от АК - не считается (п. 6.17 СП 35), на НК - по ф. 6.8 СП 35
__________________
--- |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как задать нагрузку с эксцентриситетом? | Midimi | SCAD | 7 | 03.06.2015 13:14 |
Помогите посчитать нагрузку от крана на грунт | seregaxxl | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 29.07.2013 15:46 |
Как задать ударную нагрузку от автомобилей на перекрытие? | Swetix | Расчетные программы | 27 | 21.05.2010 13:01 |