Определение нагрузки на тепловые сети(сколько просить в ТУ кВт)
102030
 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 558

вот что говорит сп "котельные установки"
4.11 Расчетная тепловая мощность котельной определяется как сумма максимальных часовых расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и кондиционирование, средних часовых расходов тепловой энергии на горячее водоснабжение и расходов тепловой энергии на технологические цели

есть такое понятие "расход горячей воды в максимальный час(ну типа того)" - соответственно по максималке расход на гвс - 80 квт. расход на гвс по среднему часу - 12 кВт. на отопление надо 75 кВт.

Сколько просить у тепловых сетей кВт - 80+75=155 или 75+12=87 квт?
Просмотров: 4533
 
Непрочитано 02.08.2017, 16:38
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
есть такое понятие "расход горячей воды в максимальный час(ну типа того)"
Серьезный вопрос с запросом ТУ надо решать не "по понятиям" и не "типа того", а по нормам.

Нормы находятся в СП 30.13330-2016. Там есть нормы расхода на потребителей (общий и горячей) в сутки со средним за год водопотреблением, в час наибольшего водопотребления.

Но по этим нормам делается расчет (с учетом количества потребителей, водоразборных приборов). Вот расчетом и определяются все расходы, в том числе среднечасовые и максимальные. Также рассчитывается и расход тепловой энергии.

Однако не надо путать мощность котельной с потребностью абонента. Мощность котельной действительно рассчитывается на среднюю нагрузку ГВС всех потребителей. Иначе трубы были бы "диаметром 6 м".

А абоненту надо запрашивать Расчетный расход тепла. А он зависит от схемы нагрева воды в ИТП. Они разные.

Т.е. надо не гадать, а найти специалиста, который рассчитает. Или самому научиться и рассчитать по СП. "Подумаешь, бином Ньютона" (С). Иначе можно крупно залететь.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2017, 16:45
#3
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 558


Вообще сначала спасибо за ответ!
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Вот расчетом и определяются все расходы, в том числе среднечасовые и максимальные. Также рассчитывается и расход тепловой энергии
это понятно

Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Однако не надо путать мощность котельной с потребностью абонента
вот это и хочу уточнить

Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
А абоненту надо запрашивать Расчетный расход тепла
так какой же он?

суммарный по максимум отопление и максимум на ГВС?

Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
найти специалиста, который рассчитает
расходы то мне как раз специалист и посчитал - а вот на мой вопрос по поводу почему надо просить суммарные максимальные а не с учетом "среднего часа" ответить не смог - потому здесь и вопрошаю.

Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
рассчитать по СП
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Расчетный расход тепла
если не затруднит - в каком СП указано как определить расчетный расход тепла - СП "тепловые сети"? СП "отопление, вентиляция..."?


Согласно СНиП II-36-73, укрупненный показатель среднечасового расхода тепля на горячее водоснабжение на одного человека при норме расхода воды 80-130 л/сут соответственно равен 290-440 Вт - вот что мне говорят некоторые источники
и при таком раскладе получается среднечасовой расход.


разобрался

Последний раз редактировалось 102030, 02.08.2017 в 17:46.
102030 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Определение нагрузки на тепловые сети(сколько просить в ТУ кВт)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
СНиП "Нагрузки и воздействия". Определение пульсационной нагрузки от ветра ALEX-LCL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 25 08.02.2016 15:12
Определение ветровой нагрузки на кровлю по СП "Нагрузки и воздействия" п.Д1.2 vlasctelin Прочее. Архитектура и строительство 4 25.11.2013 09:07
Определение первой собственной частоты колебания трубы f1 для п 6,7 снип нагрузки и воздействия karmex Прочее. Архитектура и строительство 3 31.10.2013 09:22
Правильно ли выполнено определение снеговой нагрузки? styepashka Конструкции зданий и сооружений 8 22.12.2010 15:29
Определение нагрузки от речного потока на сваи с высоким ростверком Sid Barret Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.01.2008 09:17