Непрочитано 23.04.2018, 17:13 #1
В каких случаях требуется проведение обследование опор ВЛ
FRAER
 
Инженер
 
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 831

Всех приветствую!

Суть вопроса такова. Мы делаем реконструкцию заземления опор ВЛ 330кВ.

Проект повышения грозоупорности.

На сами опоры мы устанавливаем ОПНы. Масса не более 150кг. Их устанавливается 3шт. Общая масса 450кг.

Хочется понять при какой дополнительной нагрузке на опоры следует проводить обследования этих опор. Ну грубо говоря от 10кг или от 500кг или от % от массы опоры и т.д.
Просмотров: 2484
 
Непрочитано 01.05.2018, 23:48
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Анкерные опоры должны выдержать обрыв проводов скорее всего. Тут не знаю точно, надо уточнить по ПУЭ. По сравнению с этим ваши полтонны ничто.
Промежуточные опоры должны выдержать также гололёд проводов по ПУЭ. Можно собрать по ПУЭ нагрузку и сравнить с вашей.

Но помимо прочего вы своими аппаратами изменяете собственную частоту опор, что вообще чревато.
Масса опоры 110 кВ порядка 2..3 т. Для 330 кВ не знаю, но видимо что-то около 4 т. Это сравнимо с 0,5 т.
Очень грубо:
w=(k/m)^0,5
w=(k/4)^0,5=0,5*k^0,5 рад/с
w=(k/4,5)^0,5=0,47*k^0,5 рад/с
Разница частоты 6%.
Критическая скорость ветра уменьшится. Сила от ветра тоже уменьшится. Или увеличится.
Кто знает что будет. Надо считать.

Интуитивно думаю, что ещё 200-300 кг можно было бы не сильно опасаться. А тут уже вопрос.
Offtop: Скорее всего ничего не будет.

Тут речь то не об обследовании, а о новом расчёте... В обследовании расчёт на старые нагрузки будет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 02.05.2018 в 00:03.
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > В каких случаях требуется проведение обследование опор ВЛ

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В каких случаях обязательным есть испытание свай?! Egor1208 Основания и фундаменты 7 03.04.2018 11:44
В каких случаях рассчитываются сваи на выдергивание? Полина Кубрина Основания и фундаменты 3 24.02.2015 09:09
в каких случаях возникает необходимость в доотводе земли на период строительства? Оля Прочее. Архитектура и строительство 7 15.09.2011 09:51
В каких случаях линия электропередач выполняется воздушным способом а в каких подземным Иосиф Электроснабжение 16 25.08.2011 15:44
В каких случаях нужны кондукторные устройства для фундаментных болтов? SerStar Основания и фундаменты 2 15.10.2010 17:44