| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Переармирование в преднапряженных конструкциях.

Переармирование в преднапряженных конструкциях.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.01.2018, 14:05 1 | #1
Переармирование в преднапряженных конструкциях.
eugen_r
 
Регистрация: 10.12.2017
Сообщений: 12

Здравствуйте,
Вопрос собственно такой. В преднапряженных конструкциях определяющим является ПС-2, если оно выполняется, то выполняется и ПС-1. Но вот считая свою балку 28м из курсового два месяца тому, увеличив эмпирически арматуру подобранную по ПС-1 на треть я получил незначительный прогиб, раскрытие трещин меньше допустимого, НО так же получил переармированное сечение. Все это было "заметено под ковёр", получено отлично с плюсом, но вопросы остались. Гипотетически, если поиграться с классом бетона, с высотой балки то на какой то итерации можно получить и выполнение условий по ПС-2 и разрушение по арматуре. Или нельзя? В учебниках и нормах вроде ничего не нашел. Кто нибудь может пролить свет на этот вопрос?
Просмотров: 1659
 
Непрочитано 23.01.2018, 07:44
| 1 #2
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от eugen_r Посмотреть сообщение
В преднапряженных конструкциях определяющим является ПС-2, если оно выполняется, то выполняется и ПС-1.
Тут ваша ошибка.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2018, 10:39
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,992
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eugen_r Посмотреть сообщение
В преднапряженных конструкциях определяющим является ПС-2, если оно выполняется, то выполняется и ПС-1.
В НЕнапряженных...
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2018, 10:41
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
В НЕнапряженных
Не обязательно и даже всегда НЕ.
И что значит

Цитата:
Сообщение от eugen_r Посмотреть сообщение
переармированное сечение
?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2018, 10:58
#5
Ivan4uk89

инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
 
Регистрация: 21.03.2014
Украина
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от eugen_r Посмотреть сообщение
Но вот считая свою балку 28м из курсового два месяца тому,
В курсовом можно балку на 50 м считать. Но балок такий длин не существует. Технологически никто такие балки не делает такой длины. Вы уточняйте для каких сооружений считаете балку эту. Например для мостовых сооружений и такие балки считают.

Цитата:
Сообщение от eugen_r Посмотреть сообщение
В преднапряженных конструкциях определяющим является ПС-2, если оно выполняется, то выполняется и ПС-1.
Это ваша ошыбка. Теорию еще раз стоит изучить.
Цитата:
Сообщение от eugen_r Посмотреть сообщение
Гипотетически, если поиграться с классом бетона, с высотой балки то на какой то итерации можно получить и выполнение условий по ПС-2 и разрушение по арматуре.
Есть в теории написано сколько надо брать висоту балки от ее длины.
__________________
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2018, 11:39
#6
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


del

Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 12:45.
TK вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2018, 11:42
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Да, в большинстве случаев если расчет проходит по второй группе, то автоматом пройдет и по первой.
Наоборот.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2018, 13:03
#8
eugen_r


 
Регистрация: 10.12.2017
Сообщений: 12


Печально, что начинается распальцовка и выставление дебилом, неучем и т.д
Из рекомендованного лектором учебника (Кудзис): "Практика проектирования предварительно напряженных конструкций свидетельствует, что для элементов, к трещиностоикости которых предъявляются требования первой категории, площадь сечения напрягаемой арматуры во всех случаях определяется из условия обеспечения их трещиностойкости.". Том 1, стр 264
eugen_r вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2018, 13:19
#9
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


del

Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 12:45.
TK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Переармирование в преднапряженных конструкциях.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анкеровка преднапряженных свай армированных канатами в тело ростверка kalgan Основания и фундаменты 12 14.02.2022 08:57
Как организовать сравнение вариантов при применении тяжелого и легкого бетонов в несущих конструкциях? EvgenyLeonov Организация проектирования и оформление документации 3 15.02.2015 18:12
SCAD. Поперечная арматура в плитных конструкциях Dmitri SCAD 15 26.09.2013 11:27
Какие требования предъявляются к бетону в конструкциях: бункеров, фунд плит.толщиной более 1.5м. dextron3 Железобетонные конструкции 11 08.04.2010 10:31
Как определяют напряжения и усилия в загруженных конструкциях? Тёма74 Конструкции зданий и сооружений 22 26.03.2010 10:29