Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Надстраиваем каркасное здание

Надстраиваем каркасное здание

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.02.2007, 00:28 #1
Надстраиваем каркасное здание
Van
 
Харьков
Регистрация: 23.02.2007
Сообщений: 110

Господа, поделитесь опытом с молодым инженером. Возникла такая ситуация: имеется 7-этажное каркасное здание из сборного железобетона, выполненное по серии ИИ-04. Здание трехпролетное (6м+3м+6м), с шагом колонн 6м (всего 6м х 7 =42м). Плиты перекрытия лежат в продольном направлении, ригели соответственно в поперечном. Пространственная жесткость здания обеспечивается диафрагмами длинною 6м. (5штук в поперечном, 2 в продольном направлении). Надстраиваю 8-й этаж из металла, но из-за планировок могу поставить связи точно над диафрагмами только в лестничных клетках (таким образом имею два ядра жесткости). В итоге, имею возможность поставить только 4 диафрагмы. Будет ли этого достаточно, или все-таки количество металлических связей надо увеличивать соответственно с количеством диафрагм?
Просмотров: 4324
 
Непрочитано 23.02.2007, 02:38
#2
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Van!

Вы одноэтажное здание со стальным каркасом строите на жестком постаменте в виде 7-этажного здания.
Считаю, что проектировать его можно по нормам одноэтажного здания с обеспечением устойчивости в продольном и поперечном сечении и возможных крутильных моментов при воздействии ветра.
Двух ядер жесткости в виде лестничных клеток вполне достаточно.
Необходимо рассчитать каркас и фундаменты основного здания на воздейстие нагрузок от 8-го этажа.
С уважением Lev_37/
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2007, 15:17
#3
GRIP

инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.02.2007
Киев
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Lev_37
Van!

Вы одноэтажное здание со стальным каркасом строите на жестком постаменте в виде 7-этажного здания.
Считаю, что проектировать его можно по нормам одноэтажного здания с обеспечением устойчивости в продольном и поперечном сечении и возможных крутильных моментов при воздействии ветра.
Двух ядер жесткости в виде лестничных клеток вполне достаточно.
Необходимо рассчитать каркас и фундаменты основного здания на воздейстие нагрузок от 8-го этажа.
С уважением Lev_37/
угу, нужен пересчет карсаса и фундаментов с учетом надстройки и по новому ДБН "Нагрузки и воздействия" - поймеш в чем глупость ситуации ((((
кроме того нужно иметь отчет то техническом состоянии кострукций существующего здания (в идеале с заключением об возможности надстройки)
__________________
солнце, весна. ну а я на работе.
путь самурая к зарплате нелегок. хочется выпить...
GRIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.02.2007, 23:01
#4
Van


 
Регистрация: 23.02.2007
Харьков
Сообщений: 110


Спасибо за советы, но в продолжение темы возник еще вопрос. Ничего не известно о фундаментах здания. Есть ли какие-то нормативные рекомендации, основываясь на которых можно провести надстройку здания не вскрывая его фундаменты? Например, учесть что здание стоит уже около 30 лет и предположить что грунт под подошвой фундамента уплотнился, и соответственно его расчетные характеристики увеличились.
Van вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2007, 14:19
#5
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Van
Цитата:
Есть ли какие-то нормативные рекомендации, основываясь на которых можно провести надстройку здания не вскрывая его фундаменты?
Нет. Только обследование (класс бетона, армирование<- если монолит) с отбором проб грунта из-под подошвы фундамента.

Цитата:
Например, учесть что здание стоит уже около 30 лет и предположить что грунт под подошвой фундамента уплотнился, и соответственно его расчетные характеристики увеличились.
Это хорошо, но для территории Украины характерно подтопление (21,5% территории). УГВ наверняка поднялся за 30 лет.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2007, 16:03
#6
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Van
Спасибо за советы, но в продолжение темы возник еще вопрос. Ничего не известно о фундаментах здания. Есть ли какие-то нормативные рекомендации, основываясь на которых можно провести надстройку здания не вскрывая его фундаменты? Например, учесть что здание стоит уже около 30 лет и предположить что грунт под подошвой фундамента уплотнился, и соответственно его расчетные характеристики увеличились.
То, что здание стоит уже 30 лет можно учесть при расчете(пересчете) фундаментов. Но конечно стоит обратить внимание не только на геологические условия, но и гидрогеологические. Т.е. УГВ на какой отметке(могла измениться за 30 лет), были ли протечки коммуникаций за время эксплуатации здания. И конечно же одних проб грунтов из под подошвы не достаточно. Необходимо делать нормальные геологические изыскания. Для вашего здания 5 скважин до 12 метров достаточно.
Не знаю как в ДБН это описывается, а в Российских СП и пособиях по обследованию зданий и сооружений - эти требования четко прописаны. Так же необходимо учитывать при надстройке нового этажа, что существующие конструкции могут иметь отклонения в палне и по высоте (крен колонн в том числе) от проектного положения по различным причинам: начиная от неравномерности осадок грунтов основания и заканчивая прогибами и перекосами, возникшими при строительстве и эксплуатации.
В общем без ИГ изысканий и Технического отчета по обследованию состояния и несущей способности строительных конструкций в таком деле можно хорошенько залететь на деньги и не дай бог на нары.
Я бы для такого здания заказал бы еще планово-высотную съемку всех несущих конструкций.
 