Непрочитано 15.07.2008, 18:19 #1
Бетонная подготовка толщиной 2м. Имеет право быть?
Алекс
 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636

Объект - административная 16-ти этажка. Монолитный каркас, фундаментная плита. Несущие грунты начинаяются на глубине 1,8-2,0 под подошвой. От свай заказчик отказался, но тогда необходима замена грунта.
Так вот, по расчетам подрядчика щебеночно-песчаная подушка (промытый песок, гранитный щебень, перемешать нормально, уплотнить послойно виброкатком и все это постоянно контролировать и испытывать) оказалось дороже и дольше, чем тупо залить 2м тощего бетона В7.5.
Есть ли минусы у подобного решения?
Просмотров: 8969
 
Непрочитано 15.07.2008, 19:21
#2
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,752
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Минусов нет. Мы точно так и делаем.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2008, 19:59
#3
RAMON


 
Регистрация: 21.04.2007
UA
Сообщений: 20


Алекс! Не может щебеночно-песчаная подушка быть дороже бетона (в одном объеме), что-то не договариваешь. Покажи расчет стоимости, если таковой имеется. А зачем щебеночно-песчаная подушка, грунтовая не устраивает?
RAMON вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2008, 20:05
#4
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,752
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Может. Мы тоже смету аккуратно составляли. Тощий бетон обошелся дешевле, хотя и ненамного. Но такое решение намного ускоряет и упрощает работу.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2008, 20:08
#5
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Простите, правильно я понимаю, например есть глубина промерзания 1.5-2 метра, чем уходить ФБС или монолитом армированым, можно просто подлить тощим бетоном 1-1.5 м?
Michail вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2008, 20:13
#6
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,752
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Наверно и в случае промерзания должно сработать. У нас надо было под строящимся храмом в Экспоцентре заменить насыпной грунт (мусор 50х годов) на глубину 2,5 метра, чтобы дойти до несущего грунта.
Выигрыш в стоимости получился за счёт механизации работ (в бетоном всё проще).
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2008, 20:48
#7
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Вариант еще одного подземного этажа не рассматривается?
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2008, 20:55
#8
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,752
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Нет. Там уже был цокольный этаж на глубину 1700 от поверхности. Замену делали ниже этого уровня.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2008, 21:03
#9
RAMON


 
Регистрация: 21.04.2007
UA
Сообщений: 20


Может - это частное мнение. Расчет стоимости хотя-бы примитивный.
RAMON вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2008, 22:43
#10
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Бетон = ПГС + цемент.
Какая расчетная схема плиты при такой бетонной подготовке?
+4,5т на кв. м дополнительного давления на грунты основания...
Прокладка подземных сетей??

Подрядчик блюдет свой интересы...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2008, 23:12
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,084


Уважаю бетон. Зальемся!
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2008, 12:55
#12
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Огурец, спасибо за подержку! Значит, не одни мы вынужденны так делать.
Расчетов стоимости у меня нет. В последнее время было 4 многоэтажки с заменой грунта. Но что интересно. На 2х из них нужно было заменить 600-800мм и подрадчик делает подушку. И на еще 2х больше 1,5 м и подрядчик сделал бетонную подготовку. Видимо, выигрыш по времени оказался определяющим.
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2008, 13:06
#13
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


по стоимости может и дешевле,но что то в этой схеме мне не нравиться

задницей чуствую -а доказать не могу
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2008, 18:40
#14
ВИЙ


 
Регистрация: 16.07.2008
Сообщений: 31


Заливай все бетоном к черотовой матери! Если конечно смета не врет...
ВИЙ вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2011, 17:49
1 | #15
ol_sir


 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 27


У меня нет абсолютно разумного объяснения но когда мы делали бетонную подготовку (основание-вариации скальной породы от 2м до 0,5м) под фундамент опоры моста, то ложили арматуру для уменьшения тепературных напряжений (требования проектанта)
ol_sir вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2011, 18:59
#16
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Можно так сделать, может быть у вас получиться даже заменить фундаментную плиту на фундаментную ленту. При расчете бетонную подготовку задайте как основание под фундамент. Я представляю какой хороший коэффициент пастели получиться под фундамент.

Последний раз редактировалось dallaev, 05.06.2011 в 19:33.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2011, 19:21
#17
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
<phrase 1=


Тоже делал подливку тощим бетоном. Она, кстати, не только дешевле и технологичнее ролучается, но по такой подготовке еще и всякие фируля можно выписывать
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2011, 19:40
#18
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Тоже такое решение с тощим бетоном вместо щебня с послойной утрамбовкой и проливкой выбрали. Оказалось по времени и трудозатратам (+техника) дешевле. Утрамбовывать с послойной укаткой недели 3 посчитали, а бетон за 3 дня.
А вот если время не горит, тогда стоит всё таки подумать о щебне.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2011, 20:55
#19
ol_sir


 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 27


А вот если время не горит, тогда стоит всё таки подумать о щебне.[/quote]

А в чем прелесть щебня?

Последний раз редактировалось ol_sir, 05.06.2011 в 21:25.
ol_sir вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2011, 09:21
#20
bahil


 
Сообщений: n/a


Нормальное решение. На мой взгляд В7.5 слишком жирно. Достаточно 3.5. И никакой арматуры!
И хорошо провибрировать.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Бетонная подготовка толщиной 2м. Имеет право быть?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бетонная подготовка Glorius Железобетонные конструкции 88 05.08.2013 11:59
NanoСПДС gest Другие CAD системы 401 15.07.2008 14:50
Имеет место быть такая балка? dextron3 Конструкции зданий и сооружений 26 27.06.2008 11:21
Кто имеет право проводить экспертизу проектов? s-proffi Прочее. Архитектура и строительство 28 17.07.2007 17:35
Рама балочная. Имеет ли право на существование? 13forever Прочее. Архитектура и строительство 11 04.05.2007 11:32