Бетонная подготовка толщиной 2м. Имеет право быть?
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636
|
||
Просмотров: 8969
|
|
||||
Наверно и в случае промерзания должно сработать. У нас надо было под строящимся храмом в Экспоцентре заменить насыпной грунт (мусор 50х годов) на глубину 2,5 метра, чтобы дойти до несущего грунта.
Выигрыш в стоимости получился за счёт механизации работ (в бетоном всё проще). |
||||
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Бетон = ПГС + цемент.
Какая расчетная схема плиты при такой бетонной подготовке? +4,5т на кв. м дополнительного давления на грунты основания... Прокладка подземных сетей?? Подрядчик блюдет свой интересы...
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
|
||||
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636
|
Огурец, спасибо за подержку! Значит, не одни мы вынужденны так делать.
Расчетов стоимости у меня нет. В последнее время было 4 многоэтажки с заменой грунта. Но что интересно. На 2х из них нужно было заменить 600-800мм и подрадчик делает подушку. И на еще 2х больше 1,5 м и подрядчик сделал бетонную подготовку. Видимо, выигрыш по времени оказался определяющим. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 27
|
У меня нет абсолютно разумного объяснения но когда мы делали бетонную подготовку (основание-вариации скальной породы от 2м до 0,5м) под фундамент опоры моста, то ложили арматуру для уменьшения тепературных напряжений (требования проектанта)
|
|||
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741
|
Можно так сделать, может быть у вас получиться даже заменить фундаментную плиту на фундаментную ленту. При расчете бетонную подготовку задайте как основание под фундамент. Я представляю какой хороший коэффициент пастели получиться под фундамент.
Последний раз редактировалось dallaev, 05.06.2011 в 19:33. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Тоже такое решение с тощим бетоном вместо щебня с послойной утрамбовкой и проливкой выбрали. Оказалось по времени и трудозатратам (+техника) дешевле. Утрамбовывать с послойной укаткой недели 3 посчитали, а бетон за 3 дня.
А вот если время не горит, тогда стоит всё таки подумать о щебне. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Бетонная подготовка | Glorius | Железобетонные конструкции | 88 | 05.08.2013 11:59 |
NanoСПДС | gest | Другие CAD системы | 401 | 15.07.2008 14:50 |
Имеет место быть такая балка? | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 27.06.2008 11:21 |
Кто имеет право проводить экспертизу проектов? | s-proffi | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 17.07.2007 17:35 |
Рама балочная. Имеет ли право на существование? | 13forever | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 04.05.2007 11:32 |