Непрочитано 12.01.2011, 09:45 #1
Выходы из технического этажа через лестницу верхнего этажа
Route
 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302

Приветствую! Подскажите пожалуйста: имеется здание школы, подземный технический этаж (в нем расположены в отдельных помещениях с отдельными выходами наружу из этих помещений вентиляционная и ИТП, все остальное - техническое подполье).

Читаем п. 4.2.9 СП 1.13130.2009
Цитата:
При площади технического этажа до 300 м2 допускается предусматривать один выход, а на каждые последующие полные и неполные 2000 м2 площади следует предусматривать еще не менее одного выхода.
Площадь приличная и на каждые полные и неполные 2000 м2 по 1 выходу предусмотрено, но они ведут обособленно через лестницы верхнего этажа согласно п. 8.1.6 СП 1.13130.2009, который гласит:

Цитата:
В лестничных клетках, предназначенных для эвакуации людей как из надземных этажей, так и из подвального или цокольного этажа, следует предусматривать обособленные выходы наружу из подвального или цокольного этажа, отделенные на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.
НО! Тут говорится только о подвальном и цокольном этаже! Можно ли так делать для технического?! В целом видел такое ни раз да и по логике можно, но все же решил уточнить.

Последний раз редактировалось Route, 12.01.2011 в 09:50.
Просмотров: 7476
 
Непрочитано 12.01.2011, 10:55
#2
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,272


Не понял...А ваш подземный технический этаж не является подвальным (или цокольным)????
arch вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2011, 17:53
#3
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


arch, а почему он должен являться подвальным? Здесь сложно точно определить тип этажа. Есть определение технического этажа:
Цитата:
3.50 этаж технический: Этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций, который может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней части здания. Междуэтажное пространство высотой менее 1,8 м, используемое только для прокладки коммуникаций, техническим этажом не является
.

У меня там только инженерное оборудование и коммуникации. Там же нет рабочих мест или складских помещений. Значит технический этаж. А если подвальный тогда надо делать приямки и делить на отсеки по 700 м2. а зачем это все если там кроме труб больше нет ничего?!
Route вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 18:41
#4
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,272


Вы же сами указываете, что этаж - подземный, значит он подвальный или цокольный. Не так? А если технический этаж расположен под землёй - это не подвальный этаж?
arch вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 14:28
#5
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


Ну тогда выходит подвальный и технический это одно и тоже.
Давайте разберемся: есть три определения и три этажа: Подвальный, Цокольный и Технический этажи.
Цитата:
А если технический этаж расположен под землёй - это не подвальный этаж?
Это что же выходит, что если этаж технический, но он размещен под землей, то он в тоже время и подвальный что ли?
Route вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 14:56
#6
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,272


Цитата:
Сообщение от Route Посмотреть сообщение
Это что же выходит, что если этаж технический, но он размещен под землей, то он в тоже время и подвальный что ли?
А почему нет? Ведь он соответствует определению "Этаж подвальный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещений."?
arch вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 18:35
#7
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


ммм и тогда выходы из технического-подвального этажа делать согласно п. 4.2.9 СП 1.13130.2009 или же п. 4.2.2 СП 1.13130.2009 ?

Этаж не может одновременно являться и техническим и подвальным.
Route вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2011, 07:10
#8
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,272


А в чём вопрос?
Рассмотрим ситуацию номер 1: есть какой-то подземный этаж без пребывания людей, площадью свыше 300 кв.м. П. 4.2.2 обязывает делать два выхода, п. 4.2.9. говорит о том же. Противоречий нет?
Рассмотрим ситуацию номер 2: есть какой-то подземный этаж без пребывания людей, площадью до 300 кв.м. П. 4.2.2. и п.4.2.9. допускает иметь один выход. Противоречий нет?

Этаж может одновременно яляться и техническим и подвальным
arch вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 21:18
#9
RFL


 
Регистрация: 05.10.2006
ЧЕЛНЫ
Сообщений: 122


Цитата:
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
А в чём вопрос?
Рассмотрим ситуацию номер 1: есть какой-то подземный этаж без пребывания людей, площадью свыше 300 кв.м. П. 4.2.2 обязывает делать два выхода, п. 4.2.9. говорит о том же. Противоречий нет?
Рассмотрим ситуацию номер 2: есть какой-то подземный этаж без пребывания людей, площадью до 300 кв.м. П. 4.2.2. и п.4.2.9. допускает иметь один выход. Противоречий нет?

Этаж может одновременно яляться и техническим и подвальным
Ситуация 3:
п.5.4.15 Выходы из подвалов и цокольных этажей допускается устраивать через лестничную клетку жилой части в зданиях до 5 этажей. Данные выходы должны быть отделены в пределах первого этажа от выхода из жилой части противопожарными перегородками 1-го типа.
Выходы из технических этажей следует предусматривать в соответствии с п. 4.2.9.
п. 4.2.9 В технических подпольях эти выходы должны быть обособлены от выходов из здания и вести непосредственно наружу.
???
Техподполье - не подвальный и не цокольный этаж!!!
RFL вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 21:57
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Route Посмотреть сообщение
Этаж не может одновременно являться и техническим и подвальным.
чегой-то я это утверждение не в курил. термины "технический этаж" и "подвальный этаж" указывают на независимые характеристики. технический этаж может быть и верхним, и по середине здания, да где угодно. это всего лишь указание на то, что на этаже отсутствуют места для постоянного пребывания людей и этаж предназначен для технических/технологических целей. определение подвального этажа уже привел arch.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2011, 10:05
#11
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


RFL привел пример и он не единственный. Все требования пишутся конкретно к этажу либо техническому либо подвальному или цокольному. А если их совместить тогда будет разночтение и противоречия.
Route вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Выходы из технического этажа через лестницу верхнего этажа

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ширина эвакуационных выходов Slim Прочее. Архитектура и строительство 231 06.10.2020 12:48
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
способна ли влажность от стяжки полов с верхнего этажа привести к отваливанию шпатлевки с потолка нижнего этажа спустя 40 дней с момента заливки? Антон_30 Конструкции зданий и сооружений 3 17.01.2012 13:20
эвакуационные выходы с этажа ascort Прочее. Архитектура и строительство 17 07.11.2011 20:13
Выход с технического этажа на лестничниую клетку Н-1 через воздушную зону Vitamixe Прочее. Архитектура и строительство 3 29.04.2009 09:06