Непонятно почему результаты расчета по СП и СНиП на пульсацию в ПК Лира САПР 2013(некоммерческая) так сильно отличаются
Igor1985
 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518

Имеется расчет сооружения башенного типа в программе Лира САПР 2013(некоммерческая). При сравнение результатов расчета по СП и СНиП на пульсацию (смотреть вложение) результаты прилично отличаются. Не могу понять почему такая разница?

Вложения
Тип файла: rar Расчеты.rar (6.1 Кб, 44 просмотров)

Просмотров: 4627
 
Непрочитано 30.03.2016, 13:39
#2
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


хотя бы потому что wm зависит от wo, а коэффициент в СНиПе и в СП при wo разный 0.61 против 0.43, соответственно. Ну и дальше нужно смотреть под какой пункт формула попадает.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 13:57
#3
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Ну и дальше нужно смотреть под какой пункт формула попадает.
А численные значения W0 одинаковые согласно таблице 5 в СНиП и табл. 11.1 в СП.
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2016, 18:39
#4
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


Igor1985, проблема может быть в том, что в СП вообще не приведена методика динамического расчета на ветер, о котором говорится в п. 11.1.8в. Упрощенные расчеты по п. а и б динамическим расчетом не являются и должны быть произведены только в случаях, когда вторая собственная частота больше предельной. Поэтому неизвестно, какую методику динамического расчета закладывают разработчики программ при расчете по пункту в.
Инженер-96 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Непонятно почему результаты расчета по СП и СНиП на пульсацию в ПК Лира САПР 2013(некоммерческая) так сильно отличаются

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (взамен1047-р) Как понять п.4? Red_line Архитектура 261 25.02.2019 12:47
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08