| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА-САПР 2015. Помогите найти золотую середину между толщиной бетона и диаметром арматуры. Часть монолитного сооружения.

ЛИРА-САПР 2015. Помогите найти золотую середину между толщиной бетона и диаметром арматуры. Часть монолитного сооружения.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.06.2016, 09:00 #1
ЛИРА-САПР 2015. Помогите найти золотую середину между толщиной бетона и диаметром арматуры. Часть монолитного сооружения.
WolframST
 
Инженер-конструктор
 
Сибирь
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 41

Всем доброго дня!!!

Обращаюсь к вашему опыту уважаемые форумчане, инженеры, конструкторы!!!
Я проектирую полуподземный паркинг. (В расчетной схеме представлена одна из 5 частей сооружения, все разделены осадочными швами) Толщина наружных стен 300мм. Перекрытие 250мм. Внутренние и диафрагмы 200мм. Ленточный фундамент на естественном основании 500мм - ОПТИМАЛЬНО ли это?!!! делаю меньше толщину увеличивается арматура, делаю больше толщину увеличиваются усилия и уменьшается прогиб. Может у кого было что-то подобное, и уже построено.
Также в расчетной схеме присутствуют фундаменты и геология завязанная с системой Лира-грунт. Геологи на грунт основания дали 189 кПа (19т/м2). Перемещения Zg 37.8мм-63.8мм в пределах, осадки чуть меньше.

Критика расчетной схемы приветствуется. Буду рад адекватным замечаниям.

Заранее спасибо. Схему прикладываю

РСОКФ - 56.zip

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Осадки.jpg
Просмотров: 161
Размер:	238.0 Кб
ID:	172622  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перемещения.png
Просмотров: 129
Размер:	90.4 Кб
ID:	172623  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усилия.png
Просмотров: 105
Размер:	62.2 Кб
ID:	172626  


Последний раз редактировалось WolframST, 27.06.2016 в 10:51. Причина: Дополнил
Просмотров: 2683
 
Непрочитано 27.06.2016, 10:13
1 | #2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Схему не смотрел. Толщины вроде стандартные, в чем сомнения? Большие диаметры что ли?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2016, 10:20
#3
WolframST

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.12.2012
Сибирь
Сообщений: 41


Диаметры в пределах разумного, всему причина экономия. Пробую - делаю стены 200мм перекрытие 200мм, арматура размещается, диаметр увеличивается на следующий, усилия в колоннах уменьшаются на 5-7 тонн. Просто мне кажется слишком массивным сооружение. imho. При одноэтажном сооружении 85тн в колонне.
WolframST вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2016, 10:34
1 | #4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Offtop: WolframST, картинку или пдф с планом и разрезом выложили бы, Вам больше бы посоветовали, в чужой расчет залазить не многим охото
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2016, 10:53
#5
WolframST

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.12.2012
Сибирь
Сообщений: 41


Разъясните пожалуйста на скрине, почему у меня деформированная схема переместилась вниз больше положенного???
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчетная схема уехала.png
Просмотров: 156
Размер:	172.5 Кб
ID:	172627  
WolframST вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2016, 11:37
1 | #6
morion

я не злой, я хаотично добрый=)
 
Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286


Деформированная схема отображается с масштабным коэффициентом, т.е. она искаженная. Смотрите на мозаики перемещений, конкретные цифры.
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2016, 11:41
#7
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Расход арматуры на куб сколько по конструкциям?
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2016, 11:47
#8
WolframST

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.12.2012
Сибирь
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Расход арматуры на куб сколько по конструкциям?
Затрудняюсь ответить, т.к. спецификации еще не считали. Лира дает такую информацию?
Максимальный процент армирования 1.1, но ему верить нельзя это он самую треугольную и неудобную пластину заармировал
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Процент армирования.png
Просмотров: 41
Размер:	146.2 Кб
ID:	172628  
WolframST вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2016, 11:54
1 | #9
~NSK~

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от WolframST Посмотреть сообщение
Затрудняюсь ответить, т.к. спецификации еще не считали. Лира дает такую информацию?
Максимальный процент армирования 1.1, но ему верить нельзя это он самую треугольную и неудобную пластину заармировал
если через сапфир моделировали. то можно вытащить армироваие из лиры и накидать армирование предварительно по изополям за 10 минут, и понять порядок цифр
~NSK~ вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2016, 12:42
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Шаг колонн какой?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2016, 12:49
#11
WolframST

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.12.2012
Сибирь
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Шаг колонн какой?
5.7мх5.5м высота этажа 3м поверху детские игровые площадки и газоны с растительностью. У нас в Сибири редко на естественном проектируют, я вот что то осмелился.
WolframST вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2016, 12:56
1 | #12
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


если нагрузок от пожарных машин на покрытии нет можно подумать в сторону уменьшения толщины плиты до 200..220 мм и наружных стен 250 мм
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2016, 13:10
#13
WolframST

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.12.2012
Сибирь
Сообщений: 41


Возьму во внимание. Про Решение на Лентах при таких характеристиках грунта мнением не поделитесь???
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Характеристики.jpg
Просмотров: 72
Размер:	183.4 Кб
ID:	172632  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез.jpg
Просмотров: 65
Размер:	148.4 Кб
ID:	172633  
WolframST вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2016, 13:56
1 | #14
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


плохие грунты
думаю, что ленты на естественном основании - самый правильный вариант.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2016, 14:14
#15
WolframST

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.12.2012
Сибирь
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
плохие грунты
думаю, что ленты на естественном основании - самый правильный вариант.
Спасибо, мне это придало уверенности
WolframST вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2016, 14:38
#16
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226


проверьте параметры расчета в Модели грунта
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-06-27_153256.jpg
Просмотров: 84
Размер:	46.1 Кб
ID:	172639  
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2016, 03:58
#17
WolframST

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.12.2012
Сибирь
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от retal Посмотреть сообщение
проверьте параметры расчета в Модели грунта
Вы про коэффициент сжимаемой толщи? при значении 0.5 рассчитываются очень неправдоподобные значения, осадка 5-11мм, при таких грунтах и усилиях в колонне, никогда не поверю, а вот осадки в пределах 6-8см (при 18 максимальных), походит на правду. Их равномерность можно регулировать шириной ленты.

Или еще есть замечания???
WolframST вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2016, 14:47
#18
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Цитата:
Сообщение от WolframST Посмотреть сообщение
а вот осадки в пределах 6-8см
А если сравнить вес извлекаемого грунта с весом стоянки? Разглядел что почти не заглубляетесь.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 15:25
1 | #19
Зодчий1989


 
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 127


Вполне грамотные решения. Перекрытие лучше оставить 250. Неизвестно какие кучи снега с песком будут на крыше при чистке(да и для детей не жалко). Экономию можно выжать для каждой схемы.
Зодчий1989 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА-САПР 2015. Помогите найти золотую середину между толщиной бетона и диаметром арматуры. Часть монолитного сооружения.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите найти литературу по теме "преднапряжение изгибаемых и сжато-изгибаемых элементов с натяжением арматуры на бетон! S.Gerrard Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.08.2013 14:56
Добрый день Друзья, помогите найти серию ПК-01-129/78 выпуск 3 часть 1 Grek 1111 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.05.2011 08:23
Помогите найти СП 31-115-2008 Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Часть 4. Экстремальные виды спорта Aragorn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.12.2010 06:58
Анкеровка арматуры монолитного ригеля в крайний монолитный сердечник стены PA-VA Железобетонные конструкции 14 29.05.2010 01:35
Специалисты помогите с моделированием железобетонной емкости в ПК Лира 9.4 и подбором арматуры Alexand_r Лира / Лира-САПР 26 23.10.2009 15:32