Как решить проблему с поперечной арматурой в ЛИРА 10.4?
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 3935
|
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
Это слишком сложно
Вам все таки ее хочется ставить ее или нет? Если нет - засовываете в модель стержни которые воспримут усилия и картинка будет красивая. И ручками прикиньте для спокойного сна, одна формула, ладно вру, две)
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 18
|
Спасибо за ответы!
Учту! Цитата:
Тоже идея. Я привык плиты плитами делать, вот и не подумал. Попробую этот вариант! |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 8
|
Цитата:
Для начала надо убедиться в качестве созданных элементов, выделив их на схеме. Скорее всего это "вырожденные" элементы. Этот момент контролируется на стадии создания схемы. Если же с этим все нормально, то надо смотреть напряжения в элементах, перемещения точек и т.д. . Искать ошибку в схеме. Поперечная арматура, подбирается после анализа работы всей схемы. Велика вероятность, что не в ней дело. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 18
|
Цитата:
P.S. - есть ли смысл объединять точки сопряжения плиты и стен в ажт? Последний раз редактировалось VityazRed, 30.09.2016 в 11:07. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
имелись в виду не вырожденные, а с неоптимальной геометрией элементы. Так-то вырожденные - с неправильной геометрией (нарушено правило расположения/порядок узлов элемента), такие элементы приводят к ошибке в расчете, в смысле такая задача не будет считаться вообще, завернется на проверке исходных данных.
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 18
|
Цитата:
Может дело в вытянутых прямоугольных и треугольных элементах? Вроде не рекомендуется соотношение сторон больше 1 к 2. Последний раз редактировалось VityazRed, 30.09.2016 в 15:41. |
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Здесь все-таки стоило бы попробоват улучшить сетку, заменив/переразбив/соединив треугольники в четырехузловые элементы. Плюс там, где стоят скрытые балки стоит их, как стержневые балки считать, поскольку проверка идет на 0.5*Rbt*b*h + qsw*h, что существенно снижает несущую способность по поперечке, когда можно посчитать проекции и выйти на фактический уровень несущей способности.
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 18
|
Улучшил!
Но тут появилась новая проблема! Причём у меня всего 21090 узлов, откуда взялись узлы с номерами 46830, 43416, 24902 мне не понятно. Фильтр их не находит. Расчёт в итоге выполняется, но результатов расчёта LIRA не показывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808
|
... при копировании узлы дублируются. до упаковки элемент висит в пространстве как самостоятельный, ни к чему не прикрепленный....
увидеть заявленный узел в 10ке проблема если узел закрыт другими. попробуйте выделить фильтром, но подключив оцифровку. где то и покажется. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ограничивается ли усилие которое может быть воспринято поперечной арматурой при расчете по наклонным сечениям? | konstryktor | Железобетонные конструкции | 1 | 16.10.2015 18:44 |
Посоветуйте, как решить проблему с кожухом? | ivanov_avix | Машиностроение | 11 | 21.05.2012 13:56 |
Как подружить Autocad 2012 для Mac OS с Windows OLE Objects и решить проблему с поиском и заменой текста | tima86 | AutoCAD | 2 | 31.01.2012 10:11 |